22.01.2007 в 16:37:11

#317689

ВТБ! написал : Вы хотели сказать, 1*10?

А если входной провод 2*6 разве нельзя на заземление делать 6? Сечение же не меньше.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 16:47:46

#317696

avmal написал : У ПВ-3 совсем другая изоляция, чем у жил ВВГ. На подобный шаг может решиться только завод не дорожащий своей репутацией или которому она не нужна вовсе. Если всерьез решили заниматься электрикой, то используйте только однопроволочную жилу. Не учитесь на своих ошибках.

Если нет указаний в ПУЭ что в бытовых целях ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать однопроволочную жилу, то будет использоваться ОДНОЗНАЧНО многопроволочная. Ресурсоёмкость работ по прокладке и.т.д значения не имеет. Интересует именно метод соединения в комутационной коробке. Желательно со ссылкой на инструкцию, нормативный документ и.т.д. Я не профессионал в тонкостях производства кабеля, и обьяснил как понял, но смысл от этого не меняется: ето СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (на Украине) кабель ВВГнг многожильный от 1,5 кв.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 16:52:29

#317700

avmal написал : 2Shprot 2Shprot
Нормальный вариант. Только вместо наконечника можно было и гильзу применить, хотя экономия в копейках.

Подскажите, чем отличается наконечник от гильзы? Можете дать ссылку, где на это можно взглянуть?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 16:57:52

#317706

Denek написал : если входной провод 2*6 разве нельзя на заземление делать 6?

Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 17:03:18

#317708

Smily написал : СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (на Украине) кабель

Это меняет дело. Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?

чем отличается наконечник от гильзы?

Гильза - просто трубка, жилы вставляются с двух сторон. В наконечник - с одной стороны.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 17:08:28

#317717

ВТБ! написал : Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?

В моем случае будет меняться ввод в дом. Но не знаю разрешат ли менять провод с 6 на 10. Хотя конечно можно заземление и с запасом заложить. А на 10 достаточно будет если одеть наконечник и расплющить молотком. Покупать инструмент для двух наконечников не рационально.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 17:12:59

#317725

ВТБ! написал : Это меняет дело. Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?

Гильза - просто трубка, жилы вставляются с двух сторон. В наконечник - с одной стороны.

Интересует, что делать если все провода многожильные. Т.е одножильный кабель не используется ВООБЩЕ, а в коробке до 8-ми проводов 2,5 а возможно 7*2,5+4. Насколько я понял, в таком случае гильза не подходит, и надо использовать наконечник....А может тигилёчек и спаять?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 17:19:23

#317732

Smily

Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?

Denek

А чем однопроволочная жила не устраивает? Вам же не в офисе за подвесным потолком протягивать...

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 18:11:18

#317791

ВТБ! написал : Smily Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?

Механизмы - розетки да выключатели. Перед подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником, при помощи обжимки. Обжимка под наконечники есть...
Можно ли этой обжимкой под наконечники обжимать скрутку в коробке? Простоит ли это соединение 30 лет? Может кто-то работал (ещё при Союзе) на серьёзных предприятиях с многожильной медной проводкой?

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 18:12:26

#317793

ВТБ[b написал : Denek[/b]

А чем однопроволочная жила не устраивает? Вам же не в офисе за подвесным потолком протягивать...

Правильно ли я понимаю что для заземления неоходимо применять только такой провод: http://www.electro-mpo.ru/card9553.html или анологичный но тоже только гибкий.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 18:30:17

#317811

Denek

По-моему, годится любой проводник достаточного сечения, лишь бы на его концы была нанесена маркировка жёлто-зелёными полосами. По всей длине - ещё лучше.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 18:31:42

#317814

Smily написал : подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником

Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 18:50:29

#317825

ВТБ! написал : Denek

По-моему, годится любой проводник достаточного сечения, лишь бы на его концы была нанесена маркировка жёлто-зелёными полосами. По всей длине - ещё лучше.

То есть можно использовать провод с однопроволочной жилой?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 18:52:49

#317828

Denek

А разве нельзя?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 18:53:36

#317830

ВТБ! написал : Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

Влезть-то он влезет, да только до пружины не дотянется. Не своим делом люди решили заняться, если еще не начав работать уже к советам не прислушиваются.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

22.01.2007 в 18:55:46

#317832

avmal

А в винтовые зажимы влезет наконечник 2*2.5?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 19:00:23

#317836

ВТБ! написал : avmal

А в винтовые зажимы влезет наконечник 2*2.5?

Не во все. В Legrand, например, точно не влезет.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 19:03:18

#317839

ВТБ! написал : Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.

А если под винт? Но меня интересует другой вопрос...Я ведь не для праздного любопытства и еденичного случая интересуюсь, а для работы. И интересует меня не подключение розетки, не подключения выключателя, не подключение автомата, не тип кабеля и.т.д...Меня интересует мнение проффесионалов, и людей которые работают с многожильным кабелем: КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 19:07:30

#317841

ВТБ! написал : Denek

А разве нельзя?

А как лучше?

  1. Одинарный провод с медной многопроволочной токопроводящей жилой 10, сдву концов наконечники которые расплющить молотком
  2. Провод с медной одинарной токопроводящей жилой 6 (типа http://www.electro-mpo.ru/card3784.html) который в шине РЕ под винт, а к стальной пластине от контура заземления - петлю и крррепить болтом. Диаметр 10 мне кажется хорошо не прижать если делать петлю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 19:17:25

#317844

Denek написал : А как лучше?

  1. Одинарный провод с медной многопроволочной токопроводящей жилой 10, сдву концов наконечники которые расплющить молотком
  2. Провод с медной одинарной токопроводящей жилой 6 (типа http://www.electro-mpo.ru/card3784.html) который в шине РЕ под винт, а к стальной пластине от контура заземления - петлю и крррепить болтом. Диаметр 10 мне кажется хорошо не прижать если делать петлю.

Я и 25 квадратов кольцо делал и нормально прижимал.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 19:21:35

#317849

Smily написал : А если под винт? Но меня интересует другой вопрос...Я ведь не для праздного любопытства и еденичного случая интересуюсь, а для работы. И интересует меня не подключение розетки, не подключения выключателя, не подключение автомата, не тип кабеля и.т.д...Меня интересует мнение проффесионалов, и людей которые работают с многожильным кабелем: КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

Профессионалы не работают с многопроволочной жилой, если сечение не превышает 10 квадратов. Вы может быть все-таки объясните - почему вы уперлись в многопроволочную жилу и что вы такое собираетесь монтировать, если подключение выключателей и розеток вас не интересует.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 19:35:34

#317859

avmal написал : Я и 25 квадратов кольцо делал и нормально прижимал.

А как подсоеденить 10 к шине РЕ в щитке. Если не ощибаюсь в обычных боксах диаметр отверстий в шине НОЛЬ не больше 6мм

0
Аватар пользователя
Set

Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

22.01.2007 в 19:42:13

#317866

avmal написал : КАК ПРАВИЛЬНО, С 30-ти ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ СОЕДЕНИТЬ ДО 8-МИ МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ КОРОБКЕ.

Сваркой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 19:47:50

#317875

Denek написал : А как подсоеденить 10 к шине РЕ в щитке. Если не ощибаюсь в обычных боксах диаметр отверстий в шине НОЛЬ не больше 6мм

Что вы имеете ввиду под понятием "обычный бокс"? В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.01.2007 в 19:58:44

#317883

avmal написал : Профессионалы не работают с многопроволочной жилой, если сечение не превышает 10 квадратов. Вы может быть все-таки объясните - почему вы уперлись в многопроволочную жилу и что вы такое собираетесь монтировать, если подключение выключателей и розеток вас не интересует.

Наконецто появилось время и могу нормально описать ситуацию. Интересует правильная технология соединения многопроволочных проводов в распределительной коробке. Именно технология, с описанием тех. процесса или ссылкой на нормативный документ. Это надо дла работы. А именно построение электропроводки и осветительных сетей в частных домах.
Моё руководство поставиломне конретную задачу, как инженеру: "выясни как правильно соединять многожильный кабель в коробке, размер скрутки до 25 кв".
Электрика не мой профессиональный профиль, а скорее хобби (благодаря информации этого сайта около года назад переделал себе проводку). Наш специалист по электрике сейчас занят другими вопросами, и он тоже привык к одножильному кабелю. А поскольку специалист занят другими вопросами, то эту, достаточно простую на взгляд руководства, задачу поручили мне. Я искренне рад, что так отзывчиво отнеслись к поставленному вопросу и сразу начали рассказывать об ошибках и подводных камнях такого выбора...но меня интересует исключительно технология соединения многопроволочных проводов в распределительной коробке, так чтоб на 30-лет, и надёжно, и желательно со ссылкой на документ. К сожалению нет времени рыться в ПУЭ, и тех процесс там по-моему не расписан. Кстати не нашел я в ПУЭ пункта говорящего, что нельзя в бытовых сетях использовать многожильный провод, возможно плохо искал. Поэтому, к концу недели, мне надо либо предоставить информацию как правильно соединять многожильный кабель в коробке, либо ссылку на ПУЭ что многожильный провод нельзя использовать в бытовых сетях. Тип провода, выбор сечения в зависиммости от нагрузки - не моя задача.

0
Аватар пользователя
Denek

Местный

Регистрация: 17.01.2007

Москва

Сообщений: 302

22.01.2007 в 20:07:25

#317890

avmal написал : Что вы имеете ввиду под понятием "обычный бокс"? В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

Спасибо понял - буду делать с одинарной токопроводящей жилой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2007 в 20:34:01

#317918

2Smily Задачи, которые вам поставило руководство теперь понятны. Как уже сказали выше, единственный надежный способ - сварка. Теперь ваша задача узнать у руководства - почему они решили делать монтаж многопроволочной жилой и объяснить им, что монтаж сети заключается не только в монтаже распаячной коробки, но и в монтаже розеток, выключателей и т.д. Вести монтаж многопроволочной жилой никто не запрещал - монтируй ради бога. Только профессиональные монтажники знают, что связываться с многопроволочной жилой - себе дороже. Это вам и пытаются все объяснить. Причем, вы это понять настойчиво не хотите.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24334

23.01.2007 в 00:37:23

#318121

avmal написал : В хороших боксах, например АВВ, к шинам можно подключать как до 2,5 под пружину, так и до 16 под винт.

А к хорошим шинам - до 50 квадратов в туннельную клемму. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2007 в 07:07:57

#318203

ВТБ! Думаю, что до этого не дойдет.

0
Аватар пользователя
=vadim=

Местный

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2378

23.01.2007 в 13:01:47

#318473

Smily написал : Вопрос: как ПРАВИЛЬНО соединять многожильные провода

пайка и только пайка !!!, либо пайка через гильзу (ну и это лишнее). Многожильный даже прочнее (механически) спаяется чем одна жила.