Всем приятного время суток. Долго читал форум, особенно понравились публикации "Alexey_Spb" с рекомендациями построения электрики в квартире, правила, рекомендации, советы. Очень много интересного и полезного взял для себя. Вот решил зарегистрироваться и вынести на обозрение свои мысли. Считаю что даже если делать буду не сам, но проект для наемных работников нужно иметь, так проще объяснять что мне надо, ну и смотреть что делается, да и в случае возникновения проблем знать возможные места этих проблем.
Изначально имеется 2-ух комнатная квартира с таковой электрикой от застройщика (вся автоматика IEK):
вводной автомат на площадке над входной дверью С50
большой железный ящик наружного типа в коридоре в неудобном месте
АВДТ С16/30мА розетка ванная.
Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа. Автоматику планирую всю поменять, провода большинство оставить и добавить новые контура. В схеме электрики старался всё учесть, жду ваших комментариев.
Также интересуют такие вопросы:
Автоматику планирую АВВ, на что может ещё стоит обратить внимание (марку-серию)?
Где в СПБ лучше покупать кабель, в каком магазине?
Заранее всем спасибо.
DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ
Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ
Кухня две группы это что?
Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО
megrad написал: DD134, аквастрож, ОПС, кондей (или по Вашей схеме БК),
не отключаемые линии планируете?
DD134 написал:
Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа.
В курсе про групповые нули?
megrad,
БК это большая комната
Неотключаемых линий не планирую, аквасторож и т.п. не планируем. Возможен кондей, но он будет если что на балконе, под балкон запланирована отдельная линия, для Света, тёплого пола и розетки, если появится необходимость то и кондей туда (На лоджии планирую небольшой или организовать в такой ситуации).
А про нулевые шинки в смысле в курсе? То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?
Radio написал:
И че будет? Не говоря даже о том, что зоны эти изначально условны и воображаемы.
Ну если в зоне 2, то надо защищать ни как в зоне 3.Ну вообще то не совсем условно и если делать правильно, ну как в нормах прописано, то отдельно, а если не обращать и не париться то можно и вместе
Но я как то более склонен, чтобы вся техника (крупная) была отдельно подключена на свои отдельные АВ, ну такой мой бзыг
DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?
На каждое узо.
Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.
ebf написал: DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ
Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ
Кухня две группы это что?
Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО
ebf,
Кухню розетки не подключенные к отдельным автоматам планирую поделить на 2 группы, поэтому условно поделил на 2 группы. Касательно СВЧ и ДШ планирую розетку куда включается ДШ сделать двойной и в неё же подключить СВЧ. Вместе они будут очень редко включаться, но даже если и будут я думаю такой организации на 2их хватит.
В ванной две розетки, одна из которых чисто стиралка, другая чтобы просто было. Зачем мне автомат на неё отдельный?
Ну и колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"
DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?
На каждое узо.
Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.
Radio,
Это и имел ввиду, не полностью владею "профессиональным языком", только учусь.
DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?
На каждое узо.
Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.
Radio,
Это и имел ввиду, не полностью владею "профессиональным языком", только учусь. А касательно щита согласен что возможно нужно оптимизация
такой вопрос ещё к участникам. Все провода должны уместиться между рейками и задней стенкой щитка или провода можно выносить за пластиковый корпус щита?
DD134 написал:
такой вопрос ещё к участникам. Все провода должны уместиться между рейками и задней стенкой щитка или провода можно выносить за пластиковый корпус щита?
Нельзя. Но можно сбоку от автоматов провода пустить.
Лучше разделите духовку и СВЧ. СВЧ можно подключить от розеток кухни, а на духовку - отдельную группу.
Провод в стене без оболочки.
Неудобно монтировать. Сначала щит скоммутировать, а потом всю эту конструкцию в стену вмазывать?
Неудобно в случае переделки коммутации. Стену долбить, чтобы провода поменять?
Это так, навскидку.
Нужно ориентироваться на правильный выбор щита, а не на то, чтобы провода выносить за предела корпуса.
megrad написал:
Типа здравый смысл? Ладно, каждый при своём.
Типа я уже написал выше несколько причин. Тем более ТС не указал, что речь идет о выносе только отходящих проводов, а не плюс к тому и о выносе проводов, которыми выполняется коммутация щита (ПуГВ, например).
Я не понимаю, о чем тут спорить. Выдолбил нишу, кинул кабели, вмазал корпус, заведя в него отходящие кабеля вместе с оболочкой. После отделки собрал внутренности щита. При разделке отходящих кабелей снял всю оболочку, можно немного оболочки оставить для маркировки. Все просто. Зачем эти сложности с выносом проводов за корпус? Страдают и безопасность, и удобство монтажа.
megrad написал:
Типа здравый смысл? Ладно, каждый при своём.
Типа я уже написал выше несколько причин. Тем более ТС не указал, что речь идет о выносе только отходящих проводов, а не плюс к тому и о выносе проводов, которыми выполняется коммутация щита (ПуГВ, например).
Я не понимаю, о чем тут спорить. Выдолбил нишу, кинул кабели, вмазал корпус, заведя в него отходящие кабеля вместе с оболочкой. После отделки собрал внутренности щита. При разделке отходящих кабелей снял всю оболочку, можно немного оболочки оставить для маркировки. Все просто. Зачем эти сложности с выносом проводов за корпус? Страдают и безопасность, и удобство монтажа.
А так каждый при своем, да
alx220,
Имел ввиду вынос только отходящих проводов. Провода для коммутации щита планирую всё разместить в щите.