Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5901833

Всем приятного время суток. Долго читал форум, особенно понравились публикации "Alexey_Spb" с рекомендациями построения электрики в квартире, правила, рекомендации, советы. Очень много интересного и полезного взял для себя. Вот решил зарегистрироваться и вынести на обозрение свои мысли. Считаю что даже если делать буду не сам, но проект для наемных работников нужно иметь, так проще объяснять что мне надо, ну и смотреть что делается, да и в случае возникновения проблем знать возможные места этих проблем.
Изначально имеется 2-ух комнатная квартира с таковой электрикой от застройщика (вся автоматика IEK):

  • вводной автомат на площадке над входной дверью С50
  • большой железный ящик наружного типа в коридоре в неудобном месте
  • общее УЗО 63А/300мА
  • 2 шт. автомат С10 освещение (1-кухня, туалет, ванна, коридор; 2-обе комнаты, гардеробная)
  • С40 на электроплиту
  • 2 шт. автомат С16 освещение (1-большая комната, вся кухня; 2-маленькая комната, коридор)
  • АВДТ С16/30мА розетка ванная.
    Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа. Автоматику планирую всю поменять, провода большинство оставить и добавить новые контура. В схеме электрики старался всё учесть, жду ваших комментариев.
    Также интересуют такие вопросы:
    Автоматику планирую АВВ, на что может ещё стоит обратить внимание (марку-серию)?
    Где в СПБ лучше покупать кабель, в каком магазине?
    Заранее всем спасибо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DD134, аквастрож, ОПС, кондей (или по Вашей схеме БК),
не отключаемые линии планируете?

DD134 написал:
Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа.

В курсе про групповые нули?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ
Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ
Кухня две группы это что?
Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО

ebf написал:
Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо), правильнее отдельно под разные АВ

Это здоровый стёб, надеюсь?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
Это здоровый стёб, надеюсь?

Ну если розетки в разных зонах, то точно нет, ну например одна в зоне 2 ,другая в 3

ebf написал:
ну например одна в зоне 2 ,другая в 3

И че будет? Не говоря даже о том, что зоны эти изначально условны и воображаемы.

megrad написал:
DD134, аквастрож, ОПС, кондей (или по Вашей схеме БК),
не отключаемые линии планируете?

DD134 написал:
Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа.

В курсе про групповые нули?

megrad,
БК это большая комната
Неотключаемых линий не планирую, аквасторож и т.п. не планируем. Возможен кондей, но он будет если что на балконе, под балкон запланирована отдельная линия, для Света, тёплого пола и розетки, если появится необходимость то и кондей туда (На лоджии планирую небольшой или организовать в такой ситуации).
А про нулевые шинки в смысле в курсе? То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
И че будет? Не говоря даже о том, что зоны эти изначально условны и воображаемы.

Ну если в зоне 2, то надо защищать ни как в зоне 3.Ну вообще то не совсем условно и если делать правильно, ну как в нормах прописано, то отдельно, а если не обращать и не париться то можно и вместе
Но я как то более склонен, чтобы вся техника (крупная) была отдельно подключена на свои отдельные АВ, ну такой мой бзыг

DD134 написал:
на что может ещё стоит обратить внимание

Hager

DD134 написал:
Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа

не очень удобный - тесно.

И это пройдёт ...

DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

На каждое узо.

Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.

serj12 написал:
не очень удобный - тесно.

150 мм между рейками - это тесно? Побойтесь бога. Тесно тут только от нерациональной схемы.

ebf написал:
Ну если в зоне 2, то надо защищать ни как в зоне 3

Вопросов много очень вызывает сообщение ваше.

ebf написал:
DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ
Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ
Кухня две группы это что?
Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО

ebf,
Кухню розетки не подключенные к отдельным автоматам планирую поделить на 2 группы, поэтому условно поделил на 2 группы. Касательно СВЧ и ДШ планирую розетку куда включается ДШ сделать двойной и в неё же подключить СВЧ. Вместе они будут очень редко включаться, но даже если и будут я думаю такой организации на 2их хватит.
В ванной две розетки, одна из которых чисто стиралка, другая чтобы просто было. Зачем мне автомат на неё отдельный?

Ну и колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Radio написал:
Вопросов много очень вызывает сообщение ваше.

Да ладно Бог с ним ,оно кому то это надо ,особенно в теме

DD134 написал:
колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"

Не стоит понимать все так буквально, тем более, что Алексей продвигает не самые лучшие в мире принципы.
Но в принципе 3 узо тут норм.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

DD134 написал:
Касательно СВЧ и ДШ планирую розетку куда включается ДШ сделать двойной и в неё же подключить СВЧ.

Дело ваше, но это фигня .

DD134 написал:
В ванной две розетки, одна из которых чисто стиралка, другая чтобы просто было. Зачем мне автомат на неё отдельный?

Моё мнение выше

DD134 написал:
Ну и колмчество УЗО выбирал по принципу, описанному Алексею "кол-во комнат + 1"

Ну пустая трата денег, места ,работы ,соединений и никаких видимых плюсов А если бы была 4 х комнатная, то 5 УЗО

Radio написал:

DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

На каждое узо.

Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.

Radio,
Это и имел ввиду, не полностью владею "профессиональным языком", только учусь.

Radio написал:

DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

На каждое узо.

Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.

Radio,
Это и имел ввиду, не полностью владею "профессиональным языком", только учусь. А касательно щита согласен что возможно нужно оптимизация

DD134, почему у вас счетчик оказался в квартире? Так предусмотрено проектом дома, или вы сами так решили?

Radio написал:
150 мм между рейками - это тесно?

не,я про расстояние между шасси( - полное убожество) и стенкой

И это пройдёт ...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DD134 написал:
То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

Да.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio написал:
DD134, почему у вас счетчик оказался в квартире? Так предусмотрено проектом дома, или вы сами так решили?

Radio, так от застройщика у всех

такой вопрос ещё к участникам. Все провода должны уместиться между рейками и задней стенкой щитка или провода можно выносить за пластиковый корпус щита?

DD134 написал:
такой вопрос ещё к участникам. Все провода должны уместиться между рейками и задней стенкой щитка или провода можно выносить за пластиковый корпус щита?

Нельзя. Но можно сбоку от автоматов провода пустить.

Лучше разделите духовку и СВЧ. СВЧ можно подключить от розеток кухни, а на духовку - отдельную группу.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DD134 написал:
или провода можно выносить за пластиковый корпус щита?

alx220 написал:
Нельзя.

Норматив скиньте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

А никто так и не подскажет в каких магазинах СПБ лучше покупать кабеля? Ну или чье производство искать?

megrad написал:
Норматив скиньте.

Здравого смысла мало?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alx220 написал:
Здравого смысла мало?

В чём он?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
В чём он?

Провод в стене без оболочки.
Неудобно монтировать. Сначала щит скоммутировать, а потом всю эту конструкцию в стену вмазывать?
Неудобно в случае переделки коммутации. Стену долбить, чтобы провода поменять?

Это так, навскидку.

Нужно ориентироваться на правильный выбор щита, а не на то, чтобы провода выносить за предела корпуса.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alx220, видимо ни когда не одевали щиток на провода, особенно
в пустотелых конструкциях.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
особенно
в пустотелых конструкциях

Здесь речь явно не о пустотелых конструкциях.

DD134 написал:
А никто так и не подскажет в каких магазинах СПБ лучше покупать кабеля? Ну или чье производство искать?

По СПб не подскажу. Производитель - Кольчугино. Но он не дешевый.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alx220 написал:
Здесь речь явно не о пустотелых конструкциях.

Не принципиально. Конструктивных решений множество.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Не принципиально. Конструктивных решений множество.

Вынос проводов за пределы корпуса к правильным решениям не относится. Во всяком случае, в данной ситуации.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

alx220 написал:
Вынос проводов за пределы корпуса к правильным решениям не относится.

Типа здравый смысл? Ладно, каждый при своём.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Типа здравый смысл? Ладно, каждый при своём.

Типа я уже написал выше несколько причин. Тем более ТС не указал, что речь идет о выносе только отходящих проводов, а не плюс к тому и о выносе проводов, которыми выполняется коммутация щита (ПуГВ, например).

Я не понимаю, о чем тут спорить. Выдолбил нишу, кинул кабели, вмазал корпус, заведя в него отходящие кабеля вместе с оболочкой. После отделки собрал внутренности щита. При разделке отходящих кабелей снял всю оболочку, можно немного оболочки оставить для маркировки. Все просто. Зачем эти сложности с выносом проводов за корпус? Страдают и безопасность, и удобство монтажа.

А так каждый при своем, да

alx220 написал:

megrad написал:
Типа здравый смысл? Ладно, каждый при своём.

Типа я уже написал выше несколько причин. Тем более ТС не указал, что речь идет о выносе только отходящих проводов, а не плюс к тому и о выносе проводов, которыми выполняется коммутация щита (ПуГВ, например).

Я не понимаю, о чем тут спорить. Выдолбил нишу, кинул кабели, вмазал корпус, заведя в него отходящие кабеля вместе с оболочкой. После отделки собрал внутренности щита. При разделке отходящих кабелей снял всю оболочку, можно немного оболочки оставить для маркировки. Все просто. Зачем эти сложности с выносом проводов за корпус? Страдают и безопасность, и удобство монтажа.

А так каждый при своем, да

alx220,
Имел ввиду вынос только отходящих проводов. Провода для коммутации щита планирую всё разместить в щите.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DD134 написал:
Имел ввиду вынос только отходящих проводов

Это как?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

DD134 написал:
Имел ввиду вынос только отходящих проводов

Это как?

megrad,
Ну спрашивал можно ли отходящих провода пустить за щитом, между стеной и щитом.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

DD134 написал:
отходящих провода пустить за щитом, между стеной и щитом.

Э-э, а зачем?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.