Всем приятного время суток. Долго читал форум, особенно понравились публикации "Alexey_Spb" с рекомендациями построения электрики в квартире, правила, рекомендации, советы. Очень много интересного и полезного взял для себя. Вот решил зарегистрироваться и вынести на обозрение свои мысли. Считаю что даже если делать буду не сам, но проект для наемных работников нужно иметь, так проще объяснять что мне надо, ну и смотреть что делается, да и в случае возникновения проблем знать возможные места этих проблем. Изначально имеется 2-ух комнатная квартира с таковой электрикой от застройщика (вся автоматика IEK):

  • вводной автомат на площадке над входной дверью С50
  • большой железный ящик наружного типа в коридоре в неудобном месте
  • общее УЗО 63А/300мА
  • 2 шт. автомат С10 освещение (1-кухня, туалет, ванна, коридор; 2-обе комнаты, гардеробная)
  • С40 на электроплиту
  • 2 шт. автомат С16 освещение (1-большая комната, вся кухня; 2-маленькая комната, коридор)
  • АВДТ С16/30мА розетка ванная. Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа. Автоматику планирую всю поменять, провода большинство оставить и добавить новые контура. В схеме электрики старался всё учесть, жду ваших комментариев. Также интересуют такие вопросы: Автоматику планирую АВВ, на что может ещё стоит обратить внимание (марку-серию)? Где в СПБ лучше покупать кабель, в каком магазине? Заранее всем спасибо.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.01.2017 в 05:20:07

DD134, аквастрож, ОПС, кондей (или по Вашей схеме БК), не отключаемые линии планируете?

DD134 написал: Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа.

В курсе про групповые нули?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2017 в 08:31:52

DD134, Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо) ,правильнее отдельно под разные АВ Кухня духовка + СВЧ это один прибор или два ? Если два то вместе не надо под один АВ Кухня две группы это что? Ну и а принципе можно обойтись 2 УЗО

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21214

13.01.2017 в 10:33:16

ebf написал: Ванна 2 розетки Фен + стиралка (так делать плохо), правильнее отдельно под разные АВ

Это здоровый стёб, надеюсь? :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2017 в 10:37:02

Radio написал: Это здоровый стёб, надеюсь?

Ну если розетки в разных зонах, то точно нет, ну например одна в зоне 2 ,другая в 3

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21214

13.01.2017 в 10:44:04

ebf написал: ну например одна в зоне 2 ,другая в 3

И че будет? Не говоря даже о том, что зоны эти изначально условны и воображаемы.

0
DD134
DD134
Новичок

Регистрация: 13.01.2017

Москва

Сообщений: 15

13.01.2017 в 10:47:14

megrad написал: DD134, аквастрож, ОПС, кондей (или по Вашей схеме БК), не отключаемые линии планируете?

DD134 написал: Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа.

В курсе про групповые нули?

megrad, БК это большая комната :) Неотключаемых линий не планирую, аквасторож и т.п. не планируем. Возможен кондей, но он будет если что на балконе, под балкон запланирована отдельная линия, для Света, тёплого пола и розетки, если появится необходимость то и кондей туда (На лоджии планирую небольшой или организовать в такой ситуации).
А про нулевые шинки в смысле в курсе? То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.01.2017 в 10:49:14

Radio написал: И че будет? Не говоря даже о том, что зоны эти изначально условны и воображаемы.

Ну если в зоне 2, то надо защищать ни как в зоне 3.Ну вообще то не совсем условно и если делать правильно, ну как в нормах прописано, то отдельно, а если не обращать и не париться то можно и вместе Но я как то более склонен, чтобы вся техника (крупная) была отдельно подключена на свои отдельные АВ, ну такой мой бзыг

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

13.01.2017 в 10:49:19

DD134 написал: на что может ещё стоит обратить внимание

Hager

DD134 написал: Щиток купил Tekfor (3*12) внутреннего типа

не очень удобный - тесно.

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21214

13.01.2017 в 10:52:35

DD134 написал: То что на каждую группу нулевую шинку надо ставить?

На каждое узо.

Вообще же, объем данного прекрасного Текфоровского щитка можно использовать гораздо более лучше. 36-модульной коробки прекрасно хватает на подобную квартиру при отдельных линиях на все кондиционеры, а тут даже этого нет.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21214

13.01.2017 в 10:53:34

serj12 написал: не очень удобный - тесно.

150 мм между рейками - это тесно? Побойтесь бога. Тесно тут только от нерациональной схемы.