AlexVol
AlexVol
Новичок

Регистрация: 14.01.2017

Москва

Сообщений: 14

15.01.2017 в 11:33:13

Доброго времени суток!

По совету форумчан создаю отдельную тему, т.к. вопрос у меня не очень маленький.

Исходные данные: -2 комнатная квартира. -черновая электрика разведена. -смонтирован шкаф 3 ряда по 12 мест.

Накидал схему электрического щита в квартире, т.к. не являюсь профессионалом прошу Вашей помощи в проверке моего творения на жизнеспособность.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.01.2017 в 11:56:34

AlexVol написал: -черновая электрика разведена. -смонтирован шкаф 3 ряда по 12 мест.

:D Водогрей, реле напряжения планируете? Приточная вентиляция без нагрева воздуха? На варочную 20 А, она двух конфорочная? Вольтметр подключить до УЗО. Смысл контактора? Про групповые нули в курсе (это когда для каждой УЗО своя группа нулей), как собираетесь это реализовать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexVol
AlexVol
Новичок

Регистрация: 14.01.2017

Москва

Сообщений: 14

15.01.2017 в 12:28:25

megrad написал: Водогрей, реле напряжения планируете?

Не планируем.

megrad написал: Приточная вентиляция без нагрева воздуха?

Всего две установки, максимальная мощность 1,5кВ каждой.

megrad написал: На варочную 20 А, она двух конфорочная?

4 конфорочная, кабель проложен 3х6мм

megrad написал: Смысл контактора?

Включать и выключать весь свет в квартире при входе.

megrad написал: Про групповые нули в курсе (это когда для каждой УЗО своя группа нулей), как собираетесь это реализовать?

Не в курсе, прошу пояснить.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.01.2017 в 12:47:32

AlexVol, для каждого УЗО ставится свой нулевой клемник. Ну если колхозить, то можно попытаться запихать все нули в клемму УЗО, но ничего хорошего из этого не получается. Поэтому либо ставят нулевые шинки прям на дин рейку (не Ваш случай), либо ставят шинки в штатные места, разделив их. Ссылке скину в личку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

15.01.2017 в 12:58:30

Одна из ошибок - 3 16-амперных автомата под 16А УЗО. Либо перед УЗО поставить автомат на 16 А, либо для каждого из этих трёх автоматов своё УЗО.

И да, нулевые провода тоже нарисовать надо, а то при монтаже ошибётесь.

0

Вечный студент

AlexVol
AlexVol
Новичок

Регистрация: 14.01.2017

Москва

Сообщений: 14

15.01.2017 в 13:06:48

MrGalaxy написал: Одна из ошибок - 3 16-амперных автомата под 16А УЗО. Либо перед УЗО поставить автомат на 16 А, либо для каждого из этих трёх автоматов своё УЗО.

А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки? Или тогда можно поставить диффавтомат?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.01.2017 в 13:12:09

AlexVol написал: А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки?

Просто УЗО перегружено.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexVol
AlexVol
Новичок

Регистрация: 14.01.2017

Москва

Сообщений: 14

15.01.2017 в 13:56:16

megrad написал:

AlexVol написал: А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки?

Просто УЗО перегружено.

megrad, Согласен, сам об этом думал, но если принять во внимание тот факт что в санузлах будет включаться фен кратковременно, в коридоре только зарядка от пылесоса, в детской макс ТВ+ПК. Но все же как говорится лучше не рисковать, поставлю автомат на 16А перед УЗО.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2017 в 14:00:11

AlexVol написал: Но все же как говорится лучше не рисковать, поставлю автомат на 16А перед УЗО.

Лучше выкинуть всю эту схему и идти читать форум .Схема просто дичь

0
AlexVol
AlexVol
Новичок

Регистрация: 14.01.2017

Москва

Сообщений: 14

15.01.2017 в 14:06:04

ebf написал: Схема просто дичь

И в чем чем же эта дичь выражается?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2017 в 14:10:52

AlexVol, Во всём .Вам, вчера ,уже один умный человек это сказал. правда он сказал ТАК СЕБЕ ,а я говорю дичь.Уж извините, за прямоту . Двушка то хоть сколько квадратов?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу