SB3 написал: Так понимаю в каталоге не нашли?)

Вопрос ко мне обращен? Что мне нужно искать в каталоге? ЗОИ и гильзы и так знаю. Мой вопрос был о том, что, возможно, есть лучший способ соединения СИПа и медного кабеля.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 18:34:23

Chrome написал: Интересное видео...

Еще обратите внимание на герметик, которым монтажник ввод герметизирует. Смотрел видосы электромонтажника, работающего в США, который родом из Белоруссии вроде. Он говорил, что клеящие составы и герметики в США адские. Ими соединяют между собой трубы, в т.ч. и газовые.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.05.2017 в 18:36:35

Chrome написал: Заземление на вводе двумя штырями...

Он их почти руками загнал и немного молоточком подстучал. Дать бы ему металлический уголок 50х50х5 длиной 3-5 метров :)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.05.2017 в 21:52:20

alx220, лучше нет, чем то, что в каталогах)

0
Аватар пользователя
Александр П-А

Местный

Регистрация: 14.09.2018

Воронеж

Сообщений: 1

14.09.2018 в 16:27:38

ВТБ! давно писал: "СИП прямо до автомата - хороший вариант, спорить не стану. Соединения всегда "лишние""

Я тоже так думал, пока через 3 месяца не снял БЗУМ, чтобы стену деревянного дома покрасить. Увидел, что ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

14.09.2018 в 17:08:37

Александр П-А, с плохо затянутой, либо необслуженной медью возможно то же самое

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12258

14.09.2018 в 17:29:33

Александр П-А написал: ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.

Необходимо периодически проверять степень затяжки контактов. Если не проверять, то и медью тоже самое может случиться.

0

ИМХО (IMHO)