05.05.2017 в 08:42:20
1.Ток будет,естественно,больше 25 Ампер,это понятно-люди современные,постепенно дом набьют всякой элекрохренью,а потребляет она море энергии. 2.Вводной щит(выключатель нагрузки или АВ плюс счётчик) будет стоять на втором этаже,медный участок проводов будет,полагаю,до трёх метров-толщина стены пусть полметра плюс на улице плюс щит с полметра от стены.Ну пусть будет три метра. 3.Непонятно,цитирую-"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. На вводе-это на улице на фасаде или на столбе ? 4.Цитирую-Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм, не распространяющим горение...Нигде не могу найти пока,ПВ-3 распространяет горение или нет...
А впрочем я в городе видел в продаже ПуГВнг(В)-LS вот чем надо делать ввод.И не распространяющий горение ко всему прочему,а я упёрся в этот ПВ. А что ж я его для монтажа не додумался заказать,буду париться с ВВГнг.....
05.05.2017 в 11:02:26
Deer, самое надежное и проверенное временем соединение будет в любом случае через монтаж прокалывающими зажимами
А дальше непосредственно ввод ВВГнг или NYM.
05.05.2017 в 11:15:43
Поддержу, только через прокалывающие зажимы или гильзы специально для СИПа, далее ВВГхх...хххх 1х10мм.кв. меди минимум. 1х16 тоже можно найти и никаких "нюмов".
05.05.2017 в 14:10:59
R2LAC написал: .Нигде не могу найти пока,ПВ-3 распространяет горение или нет...
А впрочем я в городе видел в продаже ПуГВнг(В)-LS
Вам верно написали про КАБЕЛЬ ВВГ ххххх если упорно хотите медью зажигать в щите.
Наиболее естественно применить стандартный АВВГ нг хх ХХ и т.д. через стандартные прокалывающие сжимы. Колечко не забыть сделать перед вводом в стену да пониже ввода дабы вода не пыталась проникнуть в стену. Особенно если ввод в дом ниже чем ответвление на опоре (98% случаев). А корячиться с 10 кой медяхи это больше понты, а не необходимость.
05.05.2017 в 14:34:31
Никакого Al на вводе. Корячиться с ВВГ не придется - главное запас по месту). ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ ТУ 16-705.501-2010 Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
05.05.2017 в 14:56:22
Дома ПуГВ пока не нашёл,хотя под заказ чего сейчас не привезут.Всё привезут.
05.05.2017 в 15:19:25
R2LAC,
ПВ-3 и ПУГВ между собой практически ничем не отличаются. ГОСТ 6323 на виниловый кабель был отменен 01.01.2011. Вместо него появились ТУ 16-705.501-2010. ПУГВ является аналогом ПВ-3, единственным его отличием то что он более гибкий. C 01.01.2001 года на территории Российской Федерации прекратил свое действие ГОСТ 6323-79, взамен него ввели в действие ГОСТ Р 53768-2010 и ТУ 16-705.501-2010. По сути, провод ПВ-3 и ПВ-4 это и есть ПУГВ, изменение это произошло из-за изменения ГОСТа. Согласно Приказу Росстандарта от 25.06.2010 n 117-ст "Об изменении даты введения в действие национального стандарта"
05.05.2017 в 15:34:49
SB3 написал: только через прокалывающие зажимы или гильзы специально для СИПа
Мне нравится вариант с кросс-модулями типа BRU в специальном шкафу, естественно. Этот вариант хуже, по-вашему? Если да, то чем? Кроме цены, конечно :)
05.05.2017 в 15:39:26
R2LAC написал: А моножила десять квадрат имеет 3,51 примерно мм диаметром..Как же гильза тогда опрессует провод гораздо меньшего диаметра?
Почему донабить медную сторону медными проволочками вам не подходит? К тому же, вы понимаете, что больший диаметр жилы кл. 3 получается не потому, что у неё сечение больше, а потому, что у неё проволоки не уплотнены. При опрессовке, они уплотняются.
05.05.2017 в 15:40:18
alx220, см. каталоги производителей СИПа и арматуры для СИП , если Вы там найдёте такой вариант - почему нет).
05.05.2017 в 21:04:55
alx220 написал: Этот вариант хуже, по-вашему? Если да, то чем?
Нелепостью.
Зачем кросс для соединения двух проводников между собой?
05.05.2017 в 23:09:52
ВТБ! написал: Зачем кросс для соединения двух проводников между собой?
В ваших словах есть логика.
06.05.2017 в 01:53:48
Так понимаю в каталоге не нашли?)
И как говорится, раз не можете хотя бы так ( от себя добавлю - по объективным причинам)
06.05.2017 в 17:18:20
SB3 написал: раз не можете хотя бы так
Интересное видео... Заземление на вводе двумя штырями...
06.05.2017 в 17:48:43
Это какая земля... Друг работал монтажником.Организация делала заземления с измерением и документами.Так говорил-в пределах города где три кола хватает,а где 12 приходилось бить. А вот счётчик с разъёмом-интересно ))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.