04.05.2017 в 00:21:10
ВТБ! написал: Слово красивое, но какой конкретно полимер имеется ввиду?
Не интересовался. 3М пишет следующее
Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
А КВТ про ТТК это
Материал: полиолефин, не поддерживает горение
05.05.2017 в 06:44:58
По поводу трубки типа ТТК спасибо что подсказали,сегодня попробую разузнать о такой.Насчет гильзы ГАМ непонятно,если делать переход 16/10 то десять по меди у гильзы 5,2 мм диаметром.А моножила десять квадрат имеет 3,51 примерно мм диаметром..Как же гильза тогда опрессует провод гораздо меньшего диаметра?Есть вариант делать медь гибкую-тогда всё опрессуется без проблем но тогда изоляция будет горючая,я правильно понимаю? Дом построен из пенобетона,или как он-газобетона и отделываться будет кирпичом через прослойку из утеплителя. Какой будет утеплитель-никто пока не знает,возможно что горючий.Но можно ввод сделать через металлическую трубку с виниловыми вставками чтобы провод не касался металла и не перетирался..Можно ли будет сделать соединение СИПа с гибким медным проводом через ГАМ а медный провод-типа ПВ-3? Просто гибкий провод,по соотношению диаметров провода и гильзы более предпочтителен по моему разумению чем моножила и гильза, качество опрессовки будет выше.Да и прокладывать гибкий провод гораздо легче чем моножилу...Допустимо ли применение провода ПВ-3 на вводе в дом? Спасибо.
05.05.2017 в 08:04:57
R2LAC написал: Да и прокладывать гибкий провод гораздо легче чем моножилу.
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от BЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений."
ВУ на фасаде сделать проще, чем выполнить такие требования.
05.05.2017 в 08:16:09
Народное индейское творчество в продолжение вопроса.У ПВ-3 срок службы меньше чем ВВГнг но работать им легче и опрессовать,думается мне,надёжнее.
05.05.2017 в 08:21:14
ВТБ! Спасибо,надо время прикинуть и переварить))
05.05.2017 в 08:42:20
1.Ток будет,естественно,больше 25 Ампер,это понятно-люди современные,постепенно дом набьют всякой элекрохренью,а потребляет она море энергии. 2.Вводной щит(выключатель нагрузки или АВ плюс счётчик) будет стоять на втором этаже,медный участок проводов будет,полагаю,до трёх метров-толщина стены пусть полметра плюс на улице плюс щит с полметра от стены.Ну пусть будет три метра. 3.Непонятно,цитирую-"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. На вводе-это на улице на фасаде или на столбе ? 4.Цитирую-Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм, не распространяющим горение...Нигде не могу найти пока,ПВ-3 распространяет горение или нет...
А впрочем я в городе видел в продаже ПуГВнг(В)-LS вот чем надо делать ввод.И не распространяющий горение ко всему прочему,а я упёрся в этот ПВ. А что ж я его для монтажа не додумался заказать,буду париться с ВВГнг.....
05.05.2017 в 11:02:26
Deer, самое надежное и проверенное временем соединение будет в любом случае через монтаж прокалывающими зажимами
А дальше непосредственно ввод ВВГнг или NYM.
05.05.2017 в 11:15:43
Поддержу, только через прокалывающие зажимы или гильзы специально для СИПа, далее ВВГхх...хххх 1х10мм.кв. меди минимум. 1х16 тоже можно найти и никаких "нюмов".
05.05.2017 в 14:10:59
R2LAC написал: .Нигде не могу найти пока,ПВ-3 распространяет горение или нет...
А впрочем я в городе видел в продаже ПуГВнг(В)-LS
Вам верно написали про КАБЕЛЬ ВВГ ххххх если упорно хотите медью зажигать в щите.
Наиболее естественно применить стандартный АВВГ нг хх ХХ и т.д. через стандартные прокалывающие сжимы. Колечко не забыть сделать перед вводом в стену да пониже ввода дабы вода не пыталась проникнуть в стену. Особенно если ввод в дом ниже чем ответвление на опоре (98% случаев). А корячиться с 10 кой медяхи это больше понты, а не необходимость.
05.05.2017 в 14:34:31
Никакого Al на вводе. Корячиться с ВВГ не придется - главное запас по месту). ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ ТУ 16-705.501-2010 Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.
05.05.2017 в 14:56:22
Дома ПуГВ пока не нашёл,хотя под заказ чего сейчас не привезут.Всё привезут.