06.05.2017 в 18:36:35
Chrome написал: Заземление на вводе двумя штырями...
Он их почти руками загнал и немного молоточком подстучал. Дать бы ему металлический уголок 50х50х5 длиной 3-5 метров :)
06.05.2017 в 21:52:20
alx220, лучше нет, чем то, что в каталогах)
14.09.2018 в 16:27:38
ВТБ! давно писал: "СИП прямо до автомата - хороший вариант, спорить не стану. Соединения всегда "лишние""
Я тоже так думал, пока через 3 месяца не снял БЗУМ, чтобы стену деревянного дома покрасить. Увидел, что ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.
14.09.2018 в 17:08:37
Александр П-А, с плохо затянутой, либо необслуженной медью возможно то же самое
14.09.2018 в 17:29:33
Александр П-А написал: ноль СИПа оплавился и спёкся с фазным проводом. Ввод был сделан в автомат 50А. Еще немного и КЗ! За некоторое время, вероятно, ослаб контакт на автомате. Вывод: в коробас в счетчик или АВ нужно заводить только медь.
Необходимо периодически проверять степень затяжки контактов. Если не проверять, то и медью тоже самое может случиться.
ИМХО (IMHO)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу