Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12794

23.02.2017 в 10:00:45

staraus написал: .... это к "спору" с ...

Никогда ни с кем не спорю и спорить не собираюсь.

"Каждый выбирает по себе и для себя ...", если немного перефразировать Левитанского ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

23.02.2017 в 10:51:34

staraus, по пунктно: 1) материал CeLPad 0760, размер 550х300х300; 2) более 250-300 не прогоняю, не требуется; 3) у меня сразу после ПУ, летом канал рециркуляции использую для охлаждения, алгоритм включается по уставной константе, которая сравнивается с уличным воздухом. Схема включения увлажнителя в канал рециркуляции имеет право на жизнь, всё в ваших руках; 4) в конструктив увлажнителя входит капле уловитель, но на малых объёмах он не нужен, воздуховод 250; 5) вода ~ +40гр. из бойлера, с подмесом холодной, всё из под крана центрального водоснабжения, вся водоподготовка сводится к фильтрации 5-10 микронным фильтром ВВ20, CeLPad такой материал, которому нужна определённая минерализация воды; 6) нагрева нет, выходит ~ +16 гр. при выходе с ПУ + 15 гр.; 7) вся информация и доки на сайте производителя, автоматика сейчас отличается ибо 550-я идёт с новым контроллером, но, полагаю, алгоритм будет сохранён, сейчас жду новый контроллер для испытаний на своей установке, отличия в ТЭНах, в производительности, в остальном, та-же Маня, только в другом сарафане. Режимы рециркуляции выбираются и могут быть: ручной режим, автоматический по температуре на выходе, по влажности в помещении, по влажности в помещении с приоритетом темп. на выходе ПУ, максимальная степень рециркуляции ограничена алгоритмом в 95%; 8) одно место забора, из котельной; 9) первая скорость весьма условная величина, какую зададите, та и будет, у меня подаётся 1,8в, что соответствует ~ 140 куб. Часть основных функций управления рециркуляции у меня заведены в панель, остальные с компа утилитой.

0
staraus
staraus
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Одинцово

Сообщений: 45

23.02.2017 в 16:04:16

  • сотовый канальный увлажнитель Cyclone HCUC (используемый сотовый материал CeLPad 0760, размерами 550х300х300мм у которого площадь поверхности испарения (на м3): 460 кв.м), тогда площадь испарения 0,55х0,3х0,3х460=22,77м2

  • увлажнитель дисковый PRO-4000к ПМБП "Энергия" где-то 75-80 дисков, диаметром 40см (хотя не уверен думаю поменьше размер), тогда площадь испарения 3,14х0,2х0,2/2х2х80=10м2

  • сотовый увлажнитель для отопления skuttle 2001 10"x16-1/2"x1-1/2" (406x244x38 мм), к сожалению тип материала не известен, но предположим площадь поверхности испарения (на м3): где-то 400 кв.м., тогда площадь испарения 0,4х0,244х0,038х400=1,48м2

ради интереса прикинул цену 1м2 испарителя, цены приблизительны

  • Cyclone HCUC - 120000/22,77=5270 руб.
  • PRO-4000к - 41000/10=4100 руб.
  • skuttle 2001 - 10000/1,5=6667 руб.

все-таки американские сотовые увлажнители для воздушного отопления похоже больше на игрушку для наших климатических условий

0
staraus
staraus
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Одинцово

Сообщений: 45

23.02.2017 в 17:19:14

могу сравнить с мойкой воздуха которая сейчас в квартире Winia AWM-40, зимой где-то при 22-24С град получаю свои 30%-40% влажности на площади 16м2 в относительно замкнутом пространстве 60м2 дверь в комнату всегда открыта, выпивает за сутки около 9л

Производительность очистки воздуха (CADR) 150 куб.м/ч (максимальная производительность вентилятора – 2.5 m3/min = 150м3) Емкость резервуара для воды 9 л Расход воды 400 мл/час 9,6 л/сут Рекомендуемая площадь помещения до: 28м2 площадь испарения 1,2м2 (33 диска, 20см диаметр) 1,0362=33х3,14х0,1х0,1/2*2

опять же в пересчете на 1м2 испаряемой площади 14500/1,2=12083 руб./м2

0
staraus
staraus
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Одинцово

Сообщений: 45

23.02.2017 в 21:09:19

может в качестве увлажнителя засунуть в канал центробежный распылитель Carel humiDisk 65? цена 81445 характеристики http://www.norris.ru/gcat/offer3175.html имеется триммер для настройки уровня производительности увлажнителя от 1,1 до 6,5 кг/ч

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.02.2017 в 09:28:08

staraus, к чему эта арифметика? Для самоуспокоенности? Величина делимого (цена) может быть недостоверной в приведённых вами примерах. Понятно, что продавец хочет..., но настойчивому покупателю, как правило, продаёт с хорошим дисконтом.

0
staraus
staraus
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Одинцово

Сообщений: 45

24.02.2017 в 10:11:53

соглашусь, отчасти бесполезная арифметика. Вопрос скорее в том как им (американцам) удается увлажнять воздух 18 галлонами в сутки=68л в день, с сотового материала размерами всего 406x244x38мм, что как понимаю около 1,2м2 испарямой площади, а то и меньше. Что больше влияет на эффективность испарения большое кол-во продуваемого воздуха? или его температура? "хитрость/секрет" используемого материала? почему у меня с тех же 1,2м2 при 24С при 150м3 дисковый адиабатический увлажнитель испаряет всего 9л сутки.

Утро вечера мудренее и уже думаю, что вариант с американским увлажнителем вполне может сработать, при условии увеличения объема продуваемого воздуха через него, к примеру посредством рециркуляционного канала. Но если поставить такой увлажнитель просто за ПУ на малый зимний сухой приток (150м3), пусть даже подавая на него чуть перегретый воздух, то скорее всего не хватит его эффективности по увлажнению, как думаете?

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.02.2017 в 10:30:56

staraus написал: или его температура?

Пишут, же: "Для испарения необходимо, чтобы подаваемый воздух был тёплым (от воздухонагревателя) или же тёплой должна быть поступающая вода." Поддерживайте в своём дисковом увлажнителе температуру +60. Какова будет его эффективность?

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.02.2017 в 10:52:00

staraus написал: Но если поставить такой увлажнитель просто за ПУ

Чего уж, тогда сразу воду не лить в воздуховод?:) Сие чудо, байпасное изделие. А вот для канала рециркуляции своего микса, в своё время, рассматривал такой вариант ибо габариты изделия подкупали, но, то что кассету раз 1-2 года менять...

0
staraus
staraus
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Одинцово

Сообщений: 45

24.02.2017 в 16:02:05

tsv написал: Поддерживайте в своём дисковом увлажнителе температуру +60. Какова будет его эффективность?

но вопрос чуть сложнее :) получу ли я такой же результат/эффективность если прогоню 500м3 вместо 150м3 через мой дисковый увлажнитель (это как аналог воздуха с 25С до 60С), да я даже готов подлить теплую воду, а нагреть воздух до 60С уже накладно сложно и непонятно что с ним делать потом :)

tsv написал: А вот для канала рециркуляции своего микса, в своё время, рассматривал такой вариант

почему не сложилось? случайность? объективные причины?

0
tsv
tsv
Местный

Регистрация: 15.07.2014

Покров

Сообщений: 247

24.02.2017 в 16:17:26

staraus написал: почему не сложилось?

Огромный расход воды (подогретой), система прямоточная, что не испарилось в канализацию + расходники.