Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
Новичок

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

23.01.2017 в 21:06:24

Здравствуйте. Выключается подача тока.В доме стоит несколько автоматов на 10А.На улице,в ящике где счетчик,стоит общий автомат на 15 А.Несколько раз выключился свет,ни один автомат не сработал.Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется. Проблема еще в том что уличный под пломбой.Вызвать электрика-фиг знает? У нас далекое СНТ,я наездами,кроме меня практически никого и не бывает.Да если электрик и приедет-еще состыковаться надо. К сожалению не посмотрел-автомат между счетчиком и потребителем(тогда нафиг пломба,можно на нее забить-или я чтото не понимаю?) или между подачей и счетчиком,тогда пломба понятна,но вроде так не делается? Можно ли самому чтото сделать? Спасибо

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.01.2017 в 21:17:20

Сергей Р1954., судя по описанию, где то у Вас контакт отгорает. Скорее ноль. Проверяйте .

1

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.01.2017 в 21:18:59

Скорее всего, дело в плохом контакте в распайках. Рабочие накрутили скруток или поставили ваги.. вот и результат.

Можно самому сделать, но нужно знать правила безопасности и уметь пользоваться мультиметром. Вы умеете? Если да, то пробуйте, если нет, то лучше вызвать специалиста.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22074

23.01.2017 в 21:21:40

megrad написал: Судя по описанию, где то у Вас контакт отгорает. Скорее ноль.

Вы как обычно потрясли глубиной и шириной.

Столь небанальный вывод из самого прозаического описания...

Сергей Р1954. написал: Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется.

...сможет сделать далеко не каждый. :nо:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22074

23.01.2017 в 21:22:37

Alexey_Spb написал: Скорее всего, дело в плохом контакте в распайках. Рабочие накрутили скруток или поставили ваги..

Вы, Алексей, блеснули еще ярче предыдущего оратора (хотя казалось, его уже не переплюнуть!). :applause:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22074

23.01.2017 в 21:27:37

megrad написал: Судя по описанию, где то у Вас контакт отгорает. Скорее ноль.

Alexey_Spb написал: Скорее всего, дело в плохом контакте в распайках. Рабочие накрутили скруток или поставили ваги..

Это всё как-то соответствует описанию проблемы?

Сергей Р1954. написал: .Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется.

По описанию имеет место банальное отключение вводного автомата по той или иной причине (перегрузка или неисправность), не оставляющее большого простора для фантазий на тему ваг, нуля и гастарбайтеров. Но ведь так неинтересно, правда? :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.01.2017 в 21:54:21

Сергей Р1954. написал: Если уличный выключить и снова включить-подача возобновляется.

Вот эту фразу я действительно упустил.

Тогда просто следует заменить автомат.

Я наблюдал подобное явление, правда на рубильниках.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22074

23.01.2017 в 21:59:55

Alexey_Spb написал: Я наблюдал подобное явление, правда на рубильниках.

Рубильники отключались? :cool:

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

23.01.2017 в 22:22:47

Radio написал: Alexey_Spb написал: Я наблюдал подобное явление, правда на рубильниках.

Рубильники отключались? :cool:

Рукоятка рубильника в положении "включено", напряжение на входе есть, а на выходе нет. Включение и выключение исправляет ситуацию. Временно.

Данное явление наблюдалось на Abb ET200 и в результате привело к выпиливанию всей серии, после того как Abb было привлечено теми, у кого это случилось.

Но там вся серия была не от мира сего.. А вот с АВ это, мягко говоря, необычно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

23.01.2017 в 22:33:31

Сергей Р1954. написал: общий автомат на 15 А

Вот такой?

Этот может так себя вести. (Т.е. если автомат выглядит включенным, это ещё не факт, что его контакты замкнуты :))

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

23.01.2017 в 22:51:56

Да бывает Ав сработал,а флажок остался во включенном положении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.