17.11.2024 в 18:18:37
Buba999 написал 17.11.2024 в 16:41
греет только правая первая трубка
Проверьте, что полностью открыты краны или вентили на узле нижнего подключения. Узел, часом, не для однотрубной системы со встроенным байпасом?
Клапан на ветке спальни на верхнем коллекторе, вентиль ветки на нижнем коллекторе (обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой).
17.11.2024 в 20:45:25
ВТБ! написал 17.11.2024 в 18:18
обычно шестигранник под колпачком, иногда ещё и с преднастройкой отвёрткой
У этих "память" преднастройки колечком.
18.11.2024 в 18:38:05
зажимать по чуть-чуть обратки на других радиаторах на коллекторе пока не начнет греть полностью этот радиатор.
если верить цвету теплоизоляфции, ну и судя по манометру, обратка у вас на верхнем коллекторе.
либо зажимать на настроечных клапанах обратки на других радиаторах, если они на них есть.
18.11.2024 в 20:20:05
Buba999, коллекторы посмотрите. И узел тоже, скиньте ссылку, артикул? А также не помешало бы фото этажного шкафа.
Коллекторы проблемные. По сути они для теплых полов. не нужны такие.
18.11.2024 в 20:27:00
master.msk написал 18.11.2024 в 20:20
Коллекторы проблемные.
Что за краны на ветках? ЕК-ЕК?
18.11.2024 в 20:31:54
ВТБ!, как обычно, шаровой кран HP 3/4” × 3/4” Multidis SF Oventrop артикул 1406504
18.11.2024 в 20:45:08
master.msk
А коллекторы почему не какие-нибудь монолитные, вроде
Или они такие? Мелко, не видно на фотографии.
18.11.2024 в 21:20:35
ВТБ!, не продаются, говорят сняли с производства.
Нержавейка видимо интересней продается.
Скоро все из нержавейки будет, даже канализация