fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

08.02.2017 в 17:33:38

Petro1234 написал: А тут, почему то нельзя пустить НЕопасное напряжение и найти его на другом конце(((.

первый вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок не в штукатурке? второй вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок В штукатурке? (желательно)

Все можно. Прибор всю жизнь назывался тон-генератор с щупом. В трассоискатель его переименовали маркетологи, не иначе. Трассоискатель - это 6818, а не этот прибор.

Назначение - отыскивание нужных жил внутри кабеля, или идентификация кабелей в пучке. Кабель внутри стены им не найти - под штукатуркой, гипроком и т.п он не работает ( то есть работает конечно, но мощности чтобы щуп поймал сигнал не хватает). Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть :).

С одной стороны подключаете к кабелю (ОБЕСТОЧЕННОМУ!!) генератор - один крокодил на искомую жилу, второй - на другую свободную жилу или экран, если есть. С другой стороны - щупом смотрите по жилам кабеля ( кабелей) на срезе - при нахождении сигнала щуп пищит ( для этого надо на нем звук прибавить, иногда плохо слышно). Некоторые модели позволяют услышать сигнал сквозь оболочку кабеля, что добавляет удобства - но не все, тут как повезет.

Мастеч как-то не впечатлил. Сам давно юзаю приборы фирмы Tempo( GreenLee).

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2017 в 17:47:27

Petro1234, Для СКС может и актуально, но для монтажа пустышка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.02.2017 в 22:06:36

Petro1234 написал: ПPOPAБ, спасиб. Счас буду тестить свой и думать покупать ли ваш в 10 дороже за 10 штук. Т.е. вы рекомендуете ваш к покупке?

Вообще то он китайский и был куплен через интернет чуть дороже чем за 6 тыр. Вполне устраивает. В грунте "видит" кабель весьма глубоко. В панельных домах - иногда приходится устраивать "танцы с бубном".

fiber написал: Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть

Ага, именно так... Пока не попользуешься немного и не понимаешь его бесполезность. ;)

0
Petro1234
Petro1234
Местный

Регистрация: 27.05.2013

Москва

Сообщений: 111

12.02.2017 в 17:09:41

подскажите.

  • если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.
0
EAN
EAN
Эксперт

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.02.2017 в 06:01:47

Petro1234 написал: подскажите.

  • если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.

Petro1234, :eek: зачем такие сложности ? Мультика нет ?

П.С. Наблюдал идиотов, которые на стройплощадках делали из них удлинители, объединяя по несколько проводов на L и N.

0
Petro1234
Petro1234
Местный

Регистрация: 27.05.2013

Москва

Сообщений: 111

13.02.2017 в 14:16:42

EAN написал:

Petro1234 написал: подскажите.

  • если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.

Petro1234, :eek: зачем такие сложности ? Мультика нет ?

П.С. Наблюдал идиотов, которые на стройплощадках делали из них удлинители, объединяя по несколько проводов на L и N.

EAN,
я не пойму. Тут так никто и не ответил как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки. С силовой разобрались. Со слаботочкой можно так проверить?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

13.02.2017 в 17:57:40

Petro1234 написал: если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет?

производители витухи указывают максимальное рабочее напряжение 100-145 Вольт, кратковременно выдерживает и 1000 В, но прозванивать от сети 220 В ну совсем глупо, если нет мультиметра то уж фонарик то есть, можно им жилы прозвонить, а вообще витуху проверяют кабельным тестером (уже опрессованую)

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

13.02.2017 в 18:24:41

Petro1234 написал: как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.

А че его искать, если у ЮТП все жилы цветные? Или о чем это вы?

0
EAN
EAN
Эксперт

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

13.02.2017 в 22:56:37

Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.

haramamburu, там скорее всего ситуация, когда из нескольких точек в одно место/щит "витая пара" приходит.

P.S.: Мне эти вопросы напоминают ситуацию "Стою на асфальте Я в лыжи обутый То ли лыжи не едут То ли я еб..ый"

0
Petro1234
Petro1234
Местный

Регистрация: 27.05.2013

Москва

Сообщений: 111

13.02.2017 в 23:03:35

haramamburu написал:

Petro1234 написал: как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.

А че его искать, если у ЮТП все жилы цветные? Или о чем это вы?

haramamburu, в щитке 20 кабелей непромаркированных

0
Petro1234
Petro1234
Местный

Регистрация: 27.05.2013

Москва

Сообщений: 111

13.02.2017 в 23:05:58

EAN написал: Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.

я догадался, а вы нет). Подскажите плиз как им найти кабель в пучке кабелей. Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!

0