08.02.2017 в 17:33:38
Petro1234 написал: А тут, почему то нельзя пустить НЕопасное напряжение и найти его на другом конце(((.
первый вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок не в штукатурке? второй вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок В штукатурке? (желательно)
Все можно. Прибор всю жизнь назывался тон-генератор с щупом. В трассоискатель его переименовали маркетологи, не иначе. Трассоискатель - это 6818, а не этот прибор.
Назначение - отыскивание нужных жил внутри кабеля, или идентификация кабелей в пучке. Кабель внутри стены им не найти - под штукатуркой, гипроком и т.п он не работает ( то есть работает конечно, но мощности чтобы щуп поймал сигнал не хватает). Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть :).
С одной стороны подключаете к кабелю (ОБЕСТОЧЕННОМУ!!) генератор - один крокодил на искомую жилу, второй - на другую свободную жилу или экран, если есть. С другой стороны - щупом смотрите по жилам кабеля ( кабелей) на срезе - при нахождении сигнала щуп пищит ( для этого надо на нем звук прибавить, иногда плохо слышно). Некоторые модели позволяют услышать сигнал сквозь оболочку кабеля, что добавляет удобства - но не все, тут как повезет.
Мастеч как-то не впечатлил. Сам давно юзаю приборы фирмы Tempo( GreenLee).
08.02.2017 в 17:47:27
Petro1234, Для СКС может и актуально, но для монтажа пустышка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2017 в 22:06:36
Petro1234 написал: ПPOPAБ, спасиб. Счас буду тестить свой и думать покупать ли ваш в 10 дороже за 10 штук. Т.е. вы рекомендуете ваш к покупке?
Вообще то он китайский и был куплен через интернет чуть дороже чем за 6 тыр. Вполне устраивает. В грунте "видит" кабель весьма глубоко. В панельных домах - иногда приходится устраивать "танцы с бубном".
fiber написал: Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть
Ага, именно так... Пока не попользуешься немного и не понимаешь его бесполезность. ;)
12.02.2017 в 17:09:41
подскажите.
13.02.2017 в 06:01:47
Petro1234 написал: подскажите.
- если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.
Petro1234, :eek: зачем такие сложности ? Мультика нет ?
П.С. Наблюдал идиотов, которые на стройплощадках делали из них удлинители, объединяя по несколько проводов на L и N.
13.02.2017 в 14:16:42
EAN написал:
Petro1234 написал: подскажите.
- если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет? Правильно понял что без нагрузки он не сгорит если подать на 1 жилу напряжение? Кабель точно никуда не подключён.
Petro1234, :eek: зачем такие сложности ? Мультика нет ?
П.С. Наблюдал идиотов, которые на стройплощадках делали из них удлинители, объединяя по несколько проводов на L и N.
EAN,
я не пойму. Тут так никто и не ответил как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.
С силовой разобрались.
Со слаботочкой можно так проверить?
13.02.2017 в 17:57:40
Petro1234 написал: если прозвонить контролькой кабель UTP под RJ45 подав фазу 220В с ним ничего не будет?
производители витухи указывают максимальное рабочее напряжение 100-145 Вольт, кратковременно выдерживает и 1000 В, но прозванивать от сети 220 В ну совсем глупо, если нет мультиметра то уж фонарик то есть, можно им жилы прозвонить, а вообще витуху проверяют кабельным тестером (уже опрессованую)
13.02.2017 в 18:24:41
Petro1234 написал: как найти с вашим "мультик" номер провода в пучке НЕ протягивая через 3 комнаты кабель для прозвонки.
А че его искать, если у ЮТП все жилы цветные? Или о чем это вы?
13.02.2017 в 22:56:37
Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.
haramamburu, там скорее всего ситуация, когда из нескольких точек в одно место/щит "витая пара" приходит.
P.S.: Мне эти вопросы напоминают ситуацию "Стою на асфальте Я в лыжи обутый То ли лыжи не едут То ли я еб..ый"
13.02.2017 в 23:05:58
EAN написал: Petro1234, мультик - это мультиметр, а ни как не MS6812.
я догадался, а вы нет). Подскажите плиз как им найти кабель в пучке кабелей. Один конец в щитке, а другой через 3 комнаты). Пожалуйста!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу