06.02.2017 в 23:45:25
Не могу понять как искать кабель не подключённый к сети. Там на рисунке второй крокодил нужно к земле подключить. Это куда? К батареи? Без этого никак?
07.02.2017 в 22:33:31
Барахло это :) .
07.02.2017 в 22:43:23
Petro1234, посмотрите инструкцию к MS 6818, принцип работы тот же, там все варианты поиска имеются.
08.02.2017 в 10:01:45
ПPOPAБ, Инструкция выше - нарисовано заземление. Только зачем ему земля и где её брать? Вот, например, если пустить фазу и искать контролькой на другом конце в пучке - ведь работает же. А тут, почему то нельзя пустить НЕопасное напряжение и найти его на другом конце(((.
08.02.2017 в 10:03:00
EAN, выбирал долго и мучительно. Читал форум и смотрел ютуб. Вроде в роликах работало))
08.02.2017 в 10:35:46
Petro1234 написал: Инструкция выше - нарисовано заземление.
Это бестолковщина, а не инструкция. У меня MS 6818 там по русски и с картинками нарисованы варианты использования прибора имеющего то же самый принцип работы.
Прочтите:
08.02.2017 в 14:44:31
megrad, спасибо. Посмотрел. Самое смешное, что на том видео он проверяет трассоискатель на собственном проводе с крокодилом. А надо бы проверить на ВВГ 3,5 метров 2-3-5)). ПPOPAБ, спасиб. Счас буду тестить свой и думать покупать ли ваш в 10 дороже за 10 штук. Т.е. вы рекомендуете ваш к покупке?
08.02.2017 в 16:19:51
megrad, здорово. Но вопрос был в том чтобы не тянуть провод от второго щупа N метров. Принцип контольки-отвёртки, когда "твоё тело всегда рядом".
08.02.2017 в 17:15:20
вот это что за зверь?
08.02.2017 в 17:33:38
Petro1234 написал: А тут, почему то нельзя пустить НЕопасное напряжение и найти его на другом конце(((.
первый вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок не в штукатурке? второй вопрос, как найти второй конец в пучке, если пучок В штукатурке? (желательно)
Все можно. Прибор всю жизнь назывался тон-генератор с щупом. В трассоискатель его переименовали маркетологи, не иначе. Трассоискатель - это 6818, а не этот прибор.
Назначение - отыскивание нужных жил внутри кабеля, или идентификация кабелей в пучке. Кабель внутри стены им не найти - под штукатуркой, гипроком и т.п он не работает ( то есть работает конечно, но мощности чтобы щуп поймал сигнал не хватает). Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть :).
С одной стороны подключаете к кабелю (ОБЕСТОЧЕННОМУ!!) генератор - один крокодил на искомую жилу, второй - на другую свободную жилу или экран, если есть. С другой стороны - щупом смотрите по жилам кабеля ( кабелей) на срезе - при нахождении сигнала щуп пищит ( для этого надо на нем звук прибавить, иногда плохо слышно). Некоторые модели позволяют услышать сигнал сквозь оболочку кабеля, что добавляет удобства - но не все, тут как повезет.
Мастеч как-то не впечатлил. Сам давно юзаю приборы фирмы Tempo( GreenLee).
08.02.2017 в 17:47:27
Petro1234, Для СКС может и актуально, но для монтажа пустышка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.02.2017 в 22:06:36
Petro1234 написал: ПPOPAБ, спасиб. Счас буду тестить свой и думать покупать ли ваш в 10 дороже за 10 штук. Т.е. вы рекомендуете ваш к покупке?
Вообще то он китайский и был куплен через интернет чуть дороже чем за 6 тыр. Вполне устраивает. В грунте "видит" кабель весьма глубоко. В панельных домах - иногда приходится устраивать "танцы с бубном".
fiber написал: Применяется в основном слаботочниками, занимающимися СКС. У электриков неизменно вызывает восторг и острую зависть
Ага, именно так... Пока не попользуешься немного и не понимаешь его бесполезность. ;)
12.02.2017 в 17:09:41
подскажите.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.