haramamburu написал:
и "закорачиваем" именно в этом помещении жилы UTP
спасибо! Именно этот вариант закорачивания я и не додумался)). Либо где то пропустил выше(.
EAN написал:
Если кабель экранирован, то при использовании барахла, подключал бы черный на экран, красный на известную любую жилу.
Спсибо за вариант. Никак не мог додумать где землю взять(.
юра Т написал:
то есть у вас есть фигня как на картинке с первого поста?
да. Сегодня пробовал им.
...
Спасибо всем помогавшим.
Сабж выше с картинкой помогает немного искать кабель в пучке не расшивая его.
Длина кабелей была около 15 метров проложенных в стяжке. Т.к. в розетку выходила пара проводов проложенных рядом, то звук генератора слышался на обоих.
Потом расшив окончательно нашёл методом подсказавших выше.
Девайс стоит покупать, т.к. цена его невысокая.
Из особенностей:
- обязательно проверять в магазине при покупке (у меня работал только через наушники)
- саморазряд кроны в самом щупе даже при выключенном. Физически снимать контакты.
- всё остальное стоит в 10 раз дороже - решать Вам.
Спасибо всем.