igor_sendyukov написал: Вынес духовой шкаф и ПММ на отдельные линии, соответственно добавил линию на фартук. Немного перегруппировал по УЗО
У вас варочная и духовой шкаф сидят на одном УЗО. Доступ к их питанию на кухне затруднен. В случае утечки в духовке варочная у вас тоже отключается и наоборот соответственно. Как вы кушать будете при аварии?
igor_sendyukov написал: Замечания приветствуются.
Санузел лучше таки запитать отдельно от своего дифавтомата: помещение влажное и вероятность срабатывания защиты там выше, чем на других линиях. И дифавтомат лучше взять на 10 мА и повесить на него и СМ и розетки.
Аналогично я бы поступил с кондеями и лоджией, повесив их на один дифавтомат 30 мА 16А (и по той же причине).
На все остальное хватит пары УЗО 30 мА 63А, но можно холодильник вывести на отдельную линию со своим дифавтоматом: это удобно когда надолго квартиру покидаете.