TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

12.02.2017 в 14:04:29

igor_sendyukov написал: Вынес духовой шкаф и ПММ на отдельные линии, соответственно добавил линию на фартук. Немного перегруппировал по УЗО

У вас варочная и духовой шкаф сидят на одном УЗО. Доступ к их питанию на кухне затруднен. В случае утечки в духовке варочная у вас тоже отключается и наоборот соответственно. Как вы кушать будете при аварии?

igor_sendyukov написал: Замечания приветствуются.

Санузел лучше таки запитать отдельно от своего дифавтомата: помещение влажное и вероятность срабатывания защиты там выше, чем на других линиях. И дифавтомат лучше взять на 10 мА и повесить на него и СМ и розетки.

Аналогично я бы поступил с кондеями и лоджией, повесив их на один дифавтомат 30 мА 16А (и по той же причине).

На все остальное хватит пары УЗО 30 мА 63А, но можно холодильник вывести на отдельную линию со своим дифавтоматом: это удобно когда надолго квартиру покидаете.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.02.2017 в 14:21:28

TAB, +1! Согласен со всем, кроме отдельной линии на холодильник, ибо при длительном отсутствии именно холодильник надо выключать и оттаивать в первую очередь.

0

Вечный студент

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

12.02.2017 в 14:26:47

MrGalaxy написал: Согласен со всем, кроме отдельной линии на холодильник, ибо при длительном отсутствии именно холодильник надо выключать и оттаивать в первую очередь.

А я вот как раз подумал, что по поводу варочной и духовки погорячился: у ТС они на разных автоматах в щитке и аварийная линия легко отключается.

С холодильником все просто: там продукты лежат. И регулярно случаются ситуации, когда надо вырубить все, оставив холодильник включенным.

0
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Новичок

Регистрация: 30.01.2016

Волгоград

Сообщений: 43

12.02.2017 в 18:02:30

Всем привет.

  1. Если перераспределить нагрузку по УЗО (повесить духовой шкаф на УЗО-2, ПММ на УЗО-3), то что можно перевесить на УЗО-1?

  2. В принципе могу на СМ пустить отдельную линию, все равно щит уже на 36 брать (вводной АВ, УЗМ, счетчик это уже 9 модулей). Несколько метров кабеля и 1 модулька сильно погоды не сделают. Территориально близко санузел близок щитку (в коридоре, см. план квартиры).

  3. Долго думал какие линии можно объединить. Не смог таковых найти. А вы?

  4. При выборе щитка на что следует обратить внимание? Хочу встроенный. Перегородка ПГП, легко выбрать нишу.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.02.2017 в 18:02:31

TAB написал: регулярно случаются ситуации, когда надо вырубить все, оставив холодильник включенным.

Не сталкивался с такими ситуациями, если честно. Вообще, такие ситуации не имеют какого-то ощутимого смысла.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

12.02.2017 в 18:12:38

Radio написал: Не сталкивался с такими ситуациями, если честно. Вообще, такие ситуации не имеют какого-то ощутимого смысла.

Ну как же, а уехать куданить семьей на неделю? На рыбалку или там на дачу. Не размораживать же холодильник из-за этого.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.02.2017 в 18:18:18

TAB написал: а уехать куданить семьей на неделю?

Ну и езжайте на здоровье. Какой смысл в том, что вы отключите какие-то пустые розетки, но оставите работающий холодильник? :) Многие также находят необходимым оставить включенными роутер-шмоутер и еще кучу жизненно важных потребителей, но при это считается, что квартиру они обесточили, ведь у них есть модные "неотключаемые линии"! :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

12.02.2017 в 19:10:14

Radio написал: Какой смысл в том, что вы отключите какие-то пустые розетки, но оставите работающий холодильник?

Работающий холодильник оставлять смысл разумеется есть. А розетки могут быть и не пустыми. А если туда какая вошь забежит и замкнет фазу на землю? - привет продуктам тогда, да и холодильник мыть. :)

Переделывать проводку за ради этого смысла нет, но почему бы не подумать об этом стадии проектирования?

Radio написал: Многие также находят необходимым оставить включенными роутер-шмоутер и еще кучу жизненно важных потребителей

Например охрану, в случае ее наличия. Тоже оспорите?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2017 в 19:13:16

TAB написал: А если туда какая вошь забежит и замкнет фазу на землю?

Купите дихлофос. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.02.2017 в 19:18:15

TAB написал: А если туда какая вошь забежит и замкнет фазу на землю?

И часто забегает? Какого размера должна быть вошь, чтобы надежно замкнуть, крепко обхватив? Хитин хороший проводник? Шторки не спасут? :)

TAB написал: Например охрану, в случае ее наличия. Тоже оспорите?

А кто спорит-то? Я вам пытаюсь донести простую вещь: если в ваше отсутствие запитаны холодильник, роутер, охрана, аквастоп (вместо того, чтобы просто перекрыть краны на вводе), духовка и микроволновка (чтобы часы потом не выставлять), то нет ни малейшего смысла обесточивать оставшиеся 10 розеток и 4 светильника в квартире. Отключите "пилоты" аппаратуры и компа, если очень переживаете, а то и радикально выдерните вилки, этого будет достаточно. Или не отключайте вообще, хуже уже не будет.

Такие модные штучки, как, например, "умный дом", наоборот привлекают потребителя расширенным функционалом в его отсутствие, т.е. изначально не предусматривают отключение питания чего бы то ни было.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

12.02.2017 в 20:30:47

Radio написал: И часто забегает? Какого размера должна быть вошь, чтобы надежно замкнуть, крепко обхватив?

Согласно такой логики защита не нужна вовсе. :)

Radio написал: Я вам пытаюсь донести простую вещь: если в ваше отсутствие запитаны холодильник, роутер, охрана, аквастоп (вместо того, чтобы просто перекрыть краны на вводе), духовка и микроволновка (чтобы часы потом не выставлять), то нет ни малейшего смысла обесточивать оставшиеся 10 розеток и 4 светильника в квартире.

Честно говоря, мне непонятно о чем мы тут спорим: я про аквастоп не говорил ничего, и про роутер кстати тоже. Но холодильник вещь такая, иногда должна работать при отсутствии необходимости в ином оборудовании. И если есть возможность, то независимый рубильник на этот случай штука полезная.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.