ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2017 в 21:17:23

MrGalaxy написал: нет, неисправную стиральную машину легко выключить из розетки

Читаем внимательно

ebf написал: или неисправность их линий

хоть за выключайтесь

MrGalaxy написал: подключать по схеме: узо 10мА,

Просто ваш фетиш и не более того.трата денег и ноль повышения защиты, ну только если отсутсвует заземление и то вопрос спорный ,самоуспокоение

MrGalaxy написал: но только остальные розетки не сажать на другие линии, а тоже на свою отдельную посадить.

Это очень правильно при нахождении розетки в зоне 2, при других случаях не обязательно

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

11.02.2017 в 22:07:47

ebf написал:

MrGalaxy написал: нет, неисправную стиральную машину легко выключить из розетки

Читаем внимательно

ebf написал: или неисправность их линий

хоть за выключайтесь

ebf, где она может быть неисправна на практике? В местах соединений. Провёл ревизию - и всё опять работает.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2017 в 22:23:54

MrGalaxy написал: Провёл ревизию - и всё опять работает.

А до того как провёл ревизию :) и вы знаете, что меня больше всего веселит, если вы что то понимаете и что то умеете делать сами ,то это не означает, что все остальные жители планеты, должны это уметь :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

11.02.2017 в 22:52:51

ebf написал:

MrGalaxy написал: Провёл ревизию - и всё опять работает.

А до того как провёл ревизию :) и вы знаете, что меня больше всего веселит, если вы что то понимаете и что то умеете делать сами ,то это не означает, что все остальные жители планеты, должны это уметь :)

ebf, а до ремонта, вероятность которого весьма мала, фен и бигудинакручиватель можно включить в комнате, ничего страшного в этом нет, и вызвать электрика. Это если оставить за скобками то, что формат этого форума предполагает некий минимум подготовки участников. Это как же надо проводку сделать, чтоб в ней произошёл отказ, а не в подсоединённых приборах! :killyourselfbywall:

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.02.2017 в 23:04:26

MrGalaxy написал: формат этого форума предполагает некий минимум подготовки участников.

Подготовленный участник пришёл за советом, как сделать схему шита, ну если считать подготовкой ,прочтения бреда неких блогеров и типа супер мастеров в интернете, то наверное вы правы.,но лично у меня это вызывает улыбку и я отношусь к тем, кто спрашивает, с позиции, что человек должен получить максимально работоспособную схему, в независимости от своего уровня познания в данной области :) и не бегать в феном и бигудями по квартире :) Жизнь должна быть лёгкой и радостной :)

{{post:5932425,Это как же надо проводку сделать, чтоб в ней произошёл отказ, а не в подсоединённых приборах!}} Ну ,судя по форуму это не сложно :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

11.02.2017 в 23:14:36

MrGalaxy написал: Это как же надо проводку сделать, чтоб в ней произошёл отказ, а не в подсоединённых приборах!

Кстати, легко. А с грамотным помощником так и вовсе запросто.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

11.02.2017 в 23:19:03

ebf написал: человек должен получить максимально работоспособную схему, в независимости от своего уровня познания в данной области :) и не бегать в феном и бигудями по квартире :) Жизнь должна быть лёгкой и радостной :)

ebf, Вы сами себе противоречите. Авария возможна не только по силовым цепям, а и по утечке. Вы же упорно пытаетесь сократить кол-во узо. Есть утечка в одной линии - не работают несколько линий. Автоматы-то однополюсные и аварийную линию ещё поискать, и это тоже должен делать электрик, а не жилец квартиры.

ebf написал: Ну ,судя по форуму это не сложно :)

Radio написал:

Кстати, легко. А с грамотным помощником так и вовсе запросто.

Ну, бывает (вспомнил). :o

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

11.02.2017 в 23:26:25

ebf написал: Ну ,судя по форуму это не сложно :)

Radio написал:

Кстати, легко. А с грамотным помощником так и вовсе запросто.

От ошибок никто не застрахован, но они выявляются как правило сразу при проверке и исправляются.

Ноунеймовские розетки и выключатели опять же - это блин ёпрст... Окисляются, разбалтываются, греются, могут и задымиться... Ну так не надо экономить!

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2017 в 09:19:37

MrGalaxy написал: и это тоже должен делать электрик, а не жилец квартиры.

Конечно, только найдя её ,он отключит ,только линию стиралки .а розетка в ванне для фена и бигудей, будет работать,к ней даже стиралку подключить можно ,на время ремонта линии стиралки :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.02.2017 в 09:50:00

ebf написал: розетка в ванне для фена

В зоне 0? Мощный запил, надо будет при случае тоже поставить.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

12.02.2017 в 09:58:53

Radio написал: В зоне 0?

Ну ладно, в ванной комнате :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу