Приветствую всех!

Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.

Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

10.02.2017 в 13:49:02

#5930642

Забраковать, заодно спросить, видимость чего пытался создать сборщик щита, нацепив модульку на рейки?

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

10.02.2017 в 13:59:33

#5930651

Если они не взводились, то просто хорошенько продуть их и все. А устанавливать комплектующие лучше конечно когда пыли будет меньше.У Гольфа есть картонка в комплекте, ею щит можно закрыть. Да и пленкой закрыть можно, типа так

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.02.2017 в 14:55:14

#5930712

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию?

Может не сработать. Проверено.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.02.2017 в 15:07:41

#5930734

rip87 написал:

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию?

Может не сработать. Проверено.

rip87, И где ваш голос ?

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

10.02.2017 в 15:36:42

#5930777

rip87 написал: Может не сработать. Проверено.

Тоже задавал похожий вопрос в своей теме. Пыли, кажется, поменьше, чем у автора на фото, но тоже был обеспокоен. Рекомендовали не пользоваться модулькой и продуть чем-то вроде автомобильного насоса-компрессора ) Или строительным пылесосом с насадкой... но лучше не всасывать, а продувать.

Не знаю, подойдут ли тут баллончики со сжатым воздухом?

И после этих процедур можно проверить работоспособность модульки? Ну, УЗО - на кнопку можно понажимать, а автоматы?

p.s.: когда увидел, как рабочие всё подключили, то понял, что бессмысленно от них требовать чего-то большего. Ещё и крепление замка навесного щитка отломали :cool: Решил скорее с ними закончить, а после сам пересобрать щит. Заодно и модульку продую и протру )

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

10.02.2017 в 15:53:42

#5930810

jus394 написал: Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

Надо сдуть пыль и протестировать каждый дифференциальный прибор, подав напряжение на вход и нажав кнопку тест. Если сработает и после этого можно будет взвести в исходное, то вроде пронесло. Но шанс, что всё пропало, велик. УЗО и дифы - нежные приборы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.02.2017 в 15:55:23

#5930815

jus394, 50\50, хотя если есть желание можно докопаться. Как вариант заставить выполнить прогруз АВ электролабораторией. В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры. Если косяки, то платят они плюс замена АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

10.02.2017 в 19:41:12

#5931083

megrad написал: В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры.

Даже если все нормально, пусть они платят, ведь именно они поставили модульку под угрозу и пришлось лабораторию вызывать.

0
Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

10.02.2017 в 19:51:47

#5931094

jus394 написал: Приветствую всех!

Бригада рабочих с электриком при установке щитов засыпала все комплектующие строительной пылью.

Как это может повлиять на эксплуатацию? Или все забраковать теперь?

jus394,

Снять, пропылесосить, протереть, продуть. Вполне достаточно. Перестать паниковать. Не следовать рекомендации megrad, иначе потеряете деньги. Автоматы работают и в худших условиях, на улице, в пыльных помещениях и т.д.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.02.2017 в 20:44:52

#5931166

Наши люди непобедимы. Зачем ставить пустой щит, когда можно сделать сразу все - и оборудование примерить, и все замазать, и пошкурить. А тут еще и глупые иностранцы со своими съемными шасси.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

10.02.2017 в 20:52:18

#5931173

bnmuyt написал: и пошкурить

Главное пошкурить, а то ничего не получится.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.02.2017 в 08:38:49

#5931559

ElSh написал: иначе потеряете деньги.

То есть замеры для АВ и кабельных трасс не обязательны? Или это выполняется только для подписи? Ну да, а потом возникают вопросы про выбивающее УЗО или не работающие розетки. Тогда деньги не теряются и нервы крепче становятся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ElSh

Местный

Регистрация: 12.01.2017

Москва

Сообщений: 75

11.02.2017 в 09:42:17

#5931593

megrad написал: не обязательны

megrad написал: для подписи

megrad написал: Как вариант заставить выполнить прогруз АВ электролабораторией. В Вашем присутствии если всё нормально, заплатите Вы за замеры.

ElSh написал: Не следовать рекомендации megrad, иначе потеряете деньги.

0
Аватар пользователя
jus394

Местный

Регистрация: 10.02.2017

Москва

Сообщений: 10

14.02.2017 в 12:58:02

#5935280

Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:

Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.

Видимо имеется в виду это:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

14.02.2017 в 14:43:48

#5935374

jus394 написал: Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:

Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.

Видимо имеется в виду это:

jus394, После таких заявлений производителя голосовалку наверху можно закрыть , все однозначно .

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

14.02.2017 в 20:03:17

#5935720

Гарантия-то здесь при чём? Было бы странно если б было написано по-другому. Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

14.02.2017 в 21:35:42

#5935798

MrGalaxy написал: Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.

А разве эти понятия не связаны? Собственно, проблема, на мой взгляд, в том, что, если через неделю (месяц, год, 10 лет) АВ и т.п. накроются - кого винить? А если еще и пожар случится?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

14.02.2017 в 21:45:45

#5935811

igor1 написал:

MrGalaxy написал: Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.

А разве эти понятия не связаны? Собственно, проблема, на мой взгляд, в том, что, если через неделю (месяц, год, 10 лет) АВ и т.п. накроются - кого винить? А если еще и пожар случится?

igor1, связаны, но вопрос звучал именно про работоспособность. Гарантия - понятие в большей степени финансовое, нежели техническое. Если смотреть на всю глубину, то да, надо составить акт и чтобы герои дня оплатили из своего кармана покупку новой модульки. Тогда в течение гарантийного срока можно предъявлять претензии изготовителю. Только гарантия 10 лет бывает у изделий с 5-й приёмкой, а для ширпотреба хорошо если пару лет дадут гарантию. Ещё, кстати, доказывать придётся, что чп произошло именно из-за неисправных автоматов.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

14.02.2017 в 23:37:58

#5935938

http://www.mastergrad.com/forums/t223767-brendovye-vdt-boyatsya-vibracii-i-stroitelnoy-pyli/

0
Аватар пользователя
Viktor...

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Тула

Сообщений: 87

15.02.2017 в 20:22:07

#5936900

Не продувать сначала ни в коем случае, можно загнать пыль в электромагнитный расцепитель и на контактные площадки. Нужно хорошенько пропылесосить и узнать у монтажников за каким они повесили модульку в шкаф. Шкафы на объекте не собираются.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.02.2017 в 20:29:38

#5936910

Viktor... написал: Шкафы на объекте не собираются.

Здесь нет никаких догм и абсолютных истин. Иногда прекрасно собираются.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

15.02.2017 в 20:55:36

#5936940

Одновременно с установкой розеток, выключателей и навешиванием светильников вполне себе собираются. Только у электриков нет желания завешивать деньги с риском что на сборку щитка и установку чистовой электрики их могут не позвать. А заказчики тоже не заинтересованы заплатить всю сумму и потом вылавливать электриков.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

15.02.2017 в 20:58:30

#5936946

Viktor... написал: Шкафы на объекте не собираются.

Уверен, что даже на родине Хагера собираются, и не только местными гастерами. Тут где-то тема была про заграницу. А уж у нас и подавно. Вот зачем сначала собирать, а потом устраивать собранному ядерную зиму, непонятно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.02.2017 в 20:59:25

#5936950

strider1978 написал: с риском что на сборку щитка и установку чистовой электрики их могут не позвать.

Электрики должны своей безупречной работой вызывать у заказчика желание позвать именно их.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

15.02.2017 в 21:18:35

#5936985

Безупречным штроблением, поворотами гофры строго под 90° или идеальным составом смеси для заполнения штроб? Или хотя бы затяжкой кабеля в гофру без матерков?

0
Аватар пользователя
Viktor...

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Тула

Сообщений: 87

16.02.2017 в 08:56:07

#5937428

strider1978 написал: Одновременно с установкой розеток, выключателей и навешиванием светильников вполне себе собираются. Только у электриков нет желания завешивать деньги с риском что на сборку щитка и установку чистовой электрики их могут не позвать. А заказчики тоже не заинтересованы заплатить всю сумму и потом вылавливать электриков.

strider1978,я сборку щита сразу в стоимость закладываю, и мне гораздо проще его собрать и проверить на оборудованном чистом столе, чем инструмент и прочую лабуду тащить на объект и на коленке там собирать.

0
Аватар пользователя
Viktor...

Местный

Регистрация: 28.01.2017

Тула

Сообщений: 87

16.02.2017 в 09:02:37

#5937435

strider1978 написал: Одновременно с установкой розеток, выключателей и навешиванием светильников вполне себе собираются. Только у электриков нет желания завешивать деньги с риском что на сборку щитка и установку чистовой электрики их могут не позвать. А заказчики тоже не заинтересованы заплатить всю сумму и потом вылавливать электриков.

strider1978, много я щитов переделывал, собранных на месте. Не говорю, что все так делают, но многие проволочек на перемычки нарежут и готово, работает же...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8594

16.02.2017 в 09:07:44

#5937440

В случае съёмной рамы дебаты бессмысленны, можно собирать дома на столе, можно на объекте в чистом помещении, главное не ставить на место пока отделка не закончена.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

16.02.2017 в 09:16:52

#5937452

Viktor... написал: гораздо проще его собрать и проверить на оборудованном чистом столе

Однозначно. Но, например, такой щиток бессмысленно собирать на столе.