bnmuyt написал: и пошкурить
Главное пошкурить, а то ничего не получится.
11.02.2017 в 08:38:49
ElSh написал: иначе потеряете деньги.
То есть замеры для АВ и кабельных трасс не обязательны? Или это выполняется только для подписи? Ну да, а потом возникают вопросы про выбивающее УЗО или не работающие розетки. Тогда деньги не теряются и нервы крепче становятся.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.02.2017 в 12:58:02
Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:
Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.
Видимо имеется в виду это:
14.02.2017 в 14:43:48
jus394 написал: Всем спасибо за участие в дискуссии. Получил следующий ответ от Hager:
Пометка о защите модульных устройств от пыли, есть в руководстве пользователя данных устройств. В дальнейшем, правильную работоспособность данных устройств, не гарантируем.
Видимо имеется в виду это:
jus394, После таких заявлений производителя голосовалку наверху можно закрыть , все однозначно .
Да, ни фига.
14.02.2017 в 20:03:17
Гарантия-то здесь при чём? Было бы странно если б было написано по-другому. Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.
Вечный студент
14.02.2017 в 21:35:42
MrGalaxy написал: Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.
А разве эти понятия не связаны? Собственно, проблема, на мой взгляд, в том, что, если через неделю (месяц, год, 10 лет) АВ и т.п. накроются - кого винить? А если еще и пожар случится?
14.02.2017 в 21:45:45
igor1 написал:
MrGalaxy написал: Вопрос не в гарантии, а в работоспособности.
А разве эти понятия не связаны? Собственно, проблема, на мой взгляд, в том, что, если через неделю (месяц, год, 10 лет) АВ и т.п. накроются - кого винить? А если еще и пожар случится?
igor1, связаны, но вопрос звучал именно про работоспособность. Гарантия - понятие в большей степени финансовое, нежели техническое. Если смотреть на всю глубину, то да, надо составить акт и чтобы герои дня оплатили из своего кармана покупку новой модульки. Тогда в течение гарантийного срока можно предъявлять претензии изготовителю. Только гарантия 10 лет бывает у изделий с 5-й приёмкой, а для ширпотреба хорошо если пару лет дадут гарантию. Ещё, кстати, доказывать придётся, что чп произошло именно из-за неисправных автоматов.
Вечный студент
14.02.2017 в 23:37:58
15.02.2017 в 20:22:07
Не продувать сначала ни в коем случае, можно загнать пыль в электромагнитный расцепитель и на контактные площадки. Нужно хорошенько пропылесосить и узнать у монтажников за каким они повесили модульку в шкаф. Шкафы на объекте не собираются.
15.02.2017 в 20:29:38
Viktor... написал: Шкафы на объекте не собираются.
Здесь нет никаких догм и абсолютных истин. Иногда прекрасно собираются.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу