Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

13.02.2017 в 13:42:22

Понимаю, что закон Бернулли справедлив для одной трубы. Собственно, понятно и расширение байпаса в области верхнего коллектора для улучшения затекания в однотрубке.

А вот можно ли этим законом воспользоваться в двухтрубке для увеличения расхода теплоносителя через ОП ?

Ситуация пока придуманная, но очень может быть реальной:

  1. Убитая тупиковая двухтрубка с нижней подачей.
  2. на 9, 10 и 11, разумеется, радиаторы висят только на шаровых кранах.
  3. на 9 и 11 этажах теплоноситель со свистом пролетает через радиаторы.
  4. а вот на 10 этаже циркуляции почти нет.

Вопрос: если расширить на пару размеров трубу подачи в области верхнего коллектора на 10 этаже, увеличит ли это расход теплоносителя ? Вроде бы да. Ведь в одной трубе подачи на 10 этаже за счёт расширения, давление подачи должно немного увеличиться, следовательно разница давлений между этой подачей и нетронутой обраткой на 10-м же этаже должна увеличиться. Следовательно, увеличится и расход.

Вроде всё просто, но что-то гложат сомнения ... как будто бы собака где-то порылась ...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2017 в 16:28:28

Starnet122, центральный коллектор или стояки в каждой комнате?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2017 в 16:29:15

Starnet122 написал: А вот можно ли законом Бернулли воспользоваться в двухтрубке для увеличения расхода теплоносителя через ОП ?

Нет. В двухтрубке с принудительной циркуляцией (в многоэтажках) ДОЛЖЕН быть перепад давлений между подачей и обраткой.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

13.02.2017 в 17:09:22

Mazayac написал: Starnet122, центральный коллектор или стояки в каждой комнате?

Mazayac, обычная вертикальная двухтрубка, стояки в каждой комнате.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

13.02.2017 в 17:17:33

Inch1964 написал:

Starnet122 написал: А вот можно ли законом Бернулли воспользоваться в двухтрубке для увеличения расхода теплоносителя через ОП ?

Нет. В двухтрубке с принудительной циркуляцией (в многоэтажках) ДОЛЖЕН быть перепад давлений между подачей и обраткой.

Inch1964, спасибо Вам, что Вы тратите своё время и консультируете нас ! Я просто не могу прочувствовать на пальцах, чтобы понять. Вот есть МИЗЕРНЫЙ (из-за убиения двухтрубки) перепад давлений: то есть в стояке подачи давление чуть-чуть больше, чем в стояке обратки. Дом, допустим, 17 этажей, то есть теплоноситель ещё достаточно весело ползёт по трубе подачи вверх, и возвращается по трубе обратки вниз. То есть циркулирует. Забудем про обратку, её не трогаем. Теплоноситель двигается по трубе подачи вверх. Так как в обратке давление чуть ниже, теплоноситель проникает в радиаторы через горизонтальные отводы на каждом этаже. Сделаем уширение стояка подачи на одном этаже. Разве к принудительному движению теплоносителя не добавится чуть-чуть благодаря закону Бернулли ?

P.S. ещё раз хочу отметить: я не пытаюсь доказать что я прав. Я просто рассуждаю, возможно неверно, и у меня получается положительный результат.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2017 в 17:36:16

Starnet122, закон Бернулли может создать некоторый перепад давлений в одной и то же трубе. А в вертикальной двухтрубке многоэтажки - давления должны быть разные, в подаче и в обратке. И разность давлений в них создаётся насосом. Разность должна еще поддерживаться на постоянном уровне на основании стояка авторегулятором перепада давлений, если застройщик его не скроил.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2017 в 09:53:12

Starnet122, в случае радикально убитой системы (т.к. это в российских условиях вообще не лечится) я бы пристально рассмотрел другой вариант: "пересадку" радиатора на стояк подачи, с несмещённым и незауженным байпасом. При этом возможно потребуется увеличение площади радиатора. Зато будет греть и не перестанет убивать разницу давлений в стояках.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2017 в 11:56:55

Тьфу, "не перестанет" читать как "перестанет".

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

14.02.2017 в 12:50:42

Mazayac написал: "пересадку" радиатора на стояк подачи, с несмещённым и незауженным байпасом

Да, именно к этому и идёт ! Ещё и законом Бернулли воспользоваться - расширить байпас в районе верхнего коллектора на два размера.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.02.2017 в 22:53:24

Starnet122 написал: Ещё и законом Бернулли воспользоваться - расширить байпас в районе верхнего коллектора на два размера.

Вряд ли поможет. Скорости потока не те. Самолёту чтобы взлететь разогнаться нужно. В водной среде он бы взлетел с меньшей скоростью, разумеется. Поизучайте вопрос. Эффективнее (думаю) сместить врезку подачи от стояка в радиатор наподобие смещенного байпаса. От горизонтальной черты буквы "Г" идет подача в радиатор, от середины- продолжение стояка вверх. По сути КЗ на этом радиаторе, все кто выше- в пролёте. ................ Это так..."в порядке бреда". Щас, чую, камни полетят...

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

15.02.2017 в 11:24:08

АлекСАН_dr написал: Эффективнее (думаю) сместить врезку подачи от стояка в радиатор наподобие смещенного байпаса.

Наверное (хоть и нехорошо всё это ...) даже можно обратную диагональ сделать (по аналогии с нижней подачей в однотрубке):

0