Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 06:52:16

Добрый день всем. Перестала правильно работать гидрострелка Север. 2,5 месяца работала - а потом перестала! Дом 2 этажа по 60 квадратов. по 5 стальных радиаторов на каждом этаже. Объем системы 110 литров. Котел протерм скат 14 киловатт. 3 контура - 2 на отпление и 1 на бойлер косвенного нагрева. Котел фигарит на 75 градусов - на подаче у гидрострелки 45-50 на обратке 35-40и выше не поднимается. в котел приходит совсем теплая.!!??? Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ. Спим с женой в куртках и спальниках, замерзает ребенок((((( Приезжали куча народу, смотрели, много говорили - но помочь несмогли.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 07:52:19

Гидрострелка здесь совсем лишняя!

Евгений74 Валерьевич написал: Грязевики чищу множество раз - вечная окалина.

что значит вечная?-попробуйте на время совсем вытянуть сеточку с фильтра под котлом.....

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 08:02:19

Под котлом фильтр вообще чистый. Могла-ли засориться сама гидрострелка? И до сих пор немогу понять - откуда вообще взялась окалина?

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 08:07:41

Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 08:17:34

iv.iv, Я так-то дилетант в этом деле, люди которые делали систему - исчезли. :mad: :killyourselfbywall: Обратиться за помощью не к кому. Знакомых спецов нет. Кто-то говорит что система забилась, но почему тогда при перекрытии контуров котловой антифриз остывает и к котлу приходит еле теплым? может котловой насос накрылся (хотя котел новый???). Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 08:24:19

Может по фото что-нибудь не так подключено - хотя работало-же с октября до прошлой недели. и фильтры чистил всего один раз за это время - начал чистить когда остыло и каждый день в течении недели пока были холода - но на гидре выше 45-50 не поднимает!!!((( Или насосы не согласованы?? Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 08:35:17

Евгений74 Валерьевич написал: может котловой насос накрылся (хотя котел новый???). Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

все может быть,вызовите сервисника именно по котлу.....

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.02.2017 в 08:41:19

по идеи должна быть такая схема....ели спецы сочли нужной гидрострелку для 10радиаторов и бойлера,то чисто теоретически они могли и запаять сечение(которое потом забилось) и намешать антифризов(а хлопья тормозить крыльчатку насоса)....-короче только на месте определять причину!

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 09:11:53

То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 09:12:54

Евгений74 Валерьевич написал: То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич,

iv.iv написал: .ели спецы сочли нужной гидрострелку для 10радиаторов и бойлера,то чисто теоретически они могли и запаять сечение(которое потом забилось) и намешать антифризов

0
Евгений74 Валерьевич
Евгений74 Валерьевич
Новичок

Регистрация: 14.02.2017

Челябинск

Сообщений: 31

14.02.2017 в 09:13:48

Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу