Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5935011

Добрый день всем. Перестала правильно работать гидрострелка Север. 2,5 месяца работала - а потом перестала! Дом 2 этажа по 60 квадратов. по 5 стальных радиаторов на каждом этаже. Объем системы 110 литров. Котел протерм скат 14 киловатт. 3 контура - 2 на отпление и 1 на бойлер косвенного нагрева. Котел фигарит на 75 градусов - на подаче у гидрострелки 45-50 на обратке 35-40и выше не поднимается. в котел приходит совсем теплая.!!??? Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ. Спим с женой в куртках и спальниках, замерзает ребенок((((( Приезжали куча народу, смотрели, много говорили - но помочь несмогли.

Гидрострелка здесь совсем лишняя!

Евгений74 Валерьевич написал:
Грязевики чищу множество раз - вечная окалина.

что значит вечная?-попробуйте на время совсем вытянуть сеточку с фильтра под котлом.....

Под котлом фильтр вообще чистый. Могла-ли засориться сама гидрострелка? И до сих пор немогу понять - откуда вообще взялась окалина?

Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

iv.iv, Я так-то дилетант в этом деле, люди которые делали систему - исчезли. Обратиться за помощью не к кому. Знакомых спецов нет. Кто-то говорит что система забилась, но почему тогда при перекрытии контуров котловой антифриз остывает и к котлу приходит еле теплым? может котловой насос накрылся (хотя котел новый???). Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Может по фото что-нибудь не так подключено - хотя работало-же с октября до прошлой недели. и фильтры чистил всего один раз за это время - начал чистить когда остыло и каждый день в течении недели пока были холода - но на гидре выше 45-50 не поднимает!!!((( Или насосы не согласованы?? Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Евгений74 Валерьевич написал:
может котловой насос накрылся (хотя котел новый???). Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

все может быть,вызовите сервисника именно по котлу.....

по идеи должна быть такая схема....ели спецы сочли нужной гидрострелку для 10радиаторов и бойлера,то чисто теоретически они могли и запаять сечение(которое потом забилось) и намешать антифризов(а хлопья тормозить крыльчатку насоса)....-короче только на месте определять причину!

То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич написал:
То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич,

iv.iv написал:
.ели спецы сочли нужной гидрострелку для 10радиаторов и бойлера,то чисто теоретически они могли и запаять сечение(которое потом забилось) и намешать антифризов

Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

Евгений74 Валерьевич написал:
То-есть вы хотите сказать что гидрострелка в принципе тут ни к чему? Можно было и без неё обойтись?

Евгений74 Валерьевич, Да,абсолютно лишняя.

Евгений74 Валерьевич написал:
Антифриз Никсигель - 30 и добавляли в него Диксис -30. Оба этиленгликолевые.

Евгений74 Валерьевич, любые антифризы смешивать Не рекомендуется.

То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

Евгений74 Валерьевич, то есть вы выключаете насосы, закрываете 6 кранов (или 3) из стрелки в систему , оставляете открытыми только краны из котла и в котел и при этом стрелка не нагревается и вода в обратке у котла холодная? тогда да, похоже на проблему с насосом котла. у насоса обычно есть несколько режимов, попробуйте их попереключать. И согласен с товарищами, надо вызывать сервис по котлу.
И извините, что не по теме - но стрелка с тремя насосами на дом 120 квадратов - развели вас на деньги очень жестко (неудивительно, что "мастера" исчезли). Но если проблема реально в насосе котла - есть стрелка или нет - в доме будет холодно.

Евгений74 Валерьевич написал:
То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, начинайте сначала - от котла. если он воду не гоняет - необходимым условием решения проблемы будет восстановление циркуляции в контуре котла.

Евгений74 Валерьевич написал:
То бишь "Мастеров" косяк. Посоветуйте уважаемый, как исправить ситуацию. Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо? Систему буду чистить однозначно и антифриз менять. Чего делать-то?

Евгений74 Валерьевич, как сказал уже Alex MS начните с котла!Нужен нормальный специалист,а не бла-бла-бла !

Ок спасибо за совет, так и поступим - позже отпишу что да как.

Евгений74 Валерьевич, что-то мы упустили горячую воду. Что с ней сейчас происходит? Нагревается или тоже холодная?

Евгений74 Валерьевич написал:
Грязевики чищу множество раз - вечная окалина. НО ВЕДЬ РАБОТАЛО_ЖЕ ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ

Для начала слейте антифриз, залейте воду и прочистите все фильтры-сетки. Попробуйте работу системы на воде.

Попробуйте для начала слить немного антифриза. Не стал ли он содержать в себе хлопьев.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Горячая вода в бойлере нагревается до температуры равной температуре гидрострелки. а на гидрострелке она ниже чем на котле (всего 45-50, на котле-же качает на 70) Антифриз сливал в полторашку из батареи через кран маевского - хлопьев нет.

Могу снять видео и приложить сюда полностью реальные показания приборов на сегодняшний день (На улице - 8 всего)

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

Евгений74 Валерьевич написал:
гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

Посититель написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
гидрострелка Север

Гидрострелку советуют, проектируют только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Данный гидрострелко-корявый колектор, как ширпотребовский вариант обвязки котла, нужен только для некоторых газовых котлов, чтоб корявая автоматика котлов не входила в аварию!

Для непосредственного исключения борьбы насосов вторичных контуров между собой данный гидрострелко-корявый коллектор не предназначен!

Вторичные контура к данному гидрострелко-корявому коллектору подключены НЕ правильно!

Гидрострелко-корявый колектор это ВЫКИНУТЫЕ Вами деньги в карман производителя, продавца, проектировщика, за ширпотреб за ради едино разового удобства монтажника и за ПОСТОЯННУЮ переплату Вами за покупные энергоносители и за наличие вероятности существенного увеличения ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители!

Гидрострелко-корявый колектор НЕ нужен даже если бы было 3 котла, 3 этажа, 8 контуров, 1000 м2, 100 кВт!

По поводу НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора пока не заморачивайтесь, это влияет в основном на ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Если перекрываю контуры с гидрострелки - то температура на подаче начинает расти а в котел все равно идет холодный антифриз

По симптомам, как забит контур котла или не работает насос котла.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Сам на себя то он должен кипяток нормально гонять (чисто логически)!

Правильно мыслите.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Насос в котле если слабее этих - а характеристики его даже в мануале не написаны!! Как узнать???

Ни чего узнавать не надо, штатные насосы электрических котлов достаточны для передачи всей мощности.
.

Евгений74 Валерьевич написал:
Снять гидрострелку и через тройники пустить контуры! Или гребенку какую-то надо?

По большому счету помимо НЕНУЖНОГО гидрострелко-корявого коллектора НУЖНО снять и 2 насоса или 3 добавив клапан для загрузки бойлера и для обоих случаев реализовать, в зависимости от оптимальности, на классическом, по первоисточникам по гидравлике, коллекторе или тройниках и ПРАВИЛЬНО подключив вторичные контура к первичному.

Если гидрострелка однозначно НЕ нужна, то насосы возможно придется оставить, так как СО может быть с КОСЯКАМИ и насосы потребуются как КОСТЫЛИ, чтоб СО работала хотя бы приемлемо.

Автоматические воздухоотводчики в штатном режиме работы СО ДОЛЖНЫ быть закрыты!

Пока постарайтесь найти причину и вернуть к тому как было, а потом, разобравшись как делать ПРАВИЛЬНО, приступать к модернизации, что лучше делать летом.

Посититель, а не подскажете случайно в чем-же ошибка подключения контуров? Буду очень признателен)))

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

Евгений74 Валерьевич написал:

iv.iv написал:

Евгений74 Валерьевич написал:
45-50, на котле-же качает на 70

если выключить и перекрыть насосы котел сам себя(через гидрострелку) за сколько нагревает?

iv.iv, сразу за минуту

Евгений74 Валерьевич, трубы подача обратка и гидрострелка горячие ?

обратка сначала горячеет резко а потом остывает и котел не отключает нагрев как будто в мозгах у него чтото не то.как будто насос сначала заводится а потом встает.

тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич написал:
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, не смотрите пока на контура....первым делом понять котел-насос работают или нет! -то есть судя по том что Вы написали в 17:35 нужно смотреть котел-насос......-выбросить сеточку с фильтра под котлом(может там забитость),далее пролить посмотреть циркуляцию через котел,смотреть(снять насос)..... короче проще вызвать специалиста,определить по месту намного проще ведь....

Евгений74 Валерьевич написал:
тут другой мастер написал выше что мол контуры вторичные подключены неверно а это как??? может вы поясните?

Евгений74 Валерьевич, по сути правильно они подключены,если стрелочки на насосах стоят в сторону гидрострелки,то есть насосы стоят на обратке....