BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

24.02.2017 в 23:22:09

По работе, посещаю электрощитовые в детских садах и школах. Иногда вижу картину- от ТП четвёртая жила приходит на N, броня кабеля на РЕ, СУП на РЕ. Перемычка между шинами отсутствует. Раз взял у завхоза папку с электрохозяйством-лаборатория была, всё нормально. Это так, лирика.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

24.02.2017 в 23:27:05

Radio написал:

serks написал: если нет РЕНа, значит есть совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник

В мемориззз.... :tambourinedance:

Radio, и подпись не забудте поставить. Правила Устройства Электроустановок Шестое издание переработанное и дополненное. Москва Энергоатомиздат. 1987г.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

24.02.2017 в 23:29:18

BARABAZ написал: По работе, посещаю электрощитовые в детских садах и школах. Иногда вижу картину- от ТП четвёртая жила приходит на N, броня кабеля на РЕ, СУП на РЕ. Перемычка между шинами отсутствует.

BARABAZ, и дальше? корпуса этажных ЩО на что заземлены(занулены?)

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

24.02.2017 в 23:37:54

serks, На ЩС/ЩО проводники РЕ там не идут, СУП- пищеблок и, вроде трубы. Кстати ,serks, по поводу Вашей иронии, прочтите повнимательней первую страницу темы.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

24.02.2017 в 23:44:37

BARABAZ написал: serks, На ЩС/ЩО проводники РЕ там не идут, СУП- пищеблок и, вроде трубы. Кстати ,serks, по поводу Вашей иронии, прочтите повнимательней первую страницу темы.

BARABAZ, Вы так и не ответили на что зазезмлены(занулены) корпуса ЩО. Читал.....набежала куча хм, советчиков и предложило ТТ в многоэтажке :scare

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2017 в 06:05:05

ink_mast написал: в общем цитирование Шалыгина.

Там же авторы указаны:

ПPOPAБ написал: Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) Виктор Шатров, референт Ростехнадзора

ebf написал: Но я сразу сказал и привёл данные, что этот документ разработан.ТОЛЬКО как стандарт предприятия ОАО «ТАТЭМ», не согласован с Ростехнадзором ,пусть ТАТЭМ им и руководствуется

Ошибаетесь. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Можете посмотреть какие организации в ней состоят. Например те-же институты авторы ПУЭ.

ebf написал: По конкретной теме ,я даже не возражаю и не спорю, меня постоянно вводит в ступор, рассуждения о запрете ТТ или только при наличии условий из этой бумажки

Вполне себе - спорите и возражаете. А других внятных "бумажек" на эту тему нет. Вот и пользуются, не только члены Росэлектромонтажа.

От оппонентов я так и не услышал ответа на свой вопрос: какой документ отменяет действие п.7.1.13. ПУЭ-7 ?

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

serks написал: а че мешает ТС совместно с обслуживающим элом заземлить этим самым штырем шину РЕН ВРУ и от нее вести себе полноценное РЕ? Пы Сы. Или заземлить свою шину РЕН проводником нормального сечения и делить на РЕ и ноль (если ВРУ недоступно из подвала)

"Землить" необходимо не только ВРУ, но и все проводящие части инженерных систем здания и строительных конструкций. Водопровод, каналью, отопление, газ, корпуса этажных щитков. Да проводником крупного сечения или стальной шиной на вводе в здание. В противном случае уравнивать разность потенциалов между (к примеру) газовой и водопроводной трубами будет участок проводки между розетками. А корпуса "заземленных" электроприборов будут иметь разницу потенциалов (например) с системой отопления. Рассказать чем может кончится такое изобретательство? Касаясь пятой точкой радиатора отопления беретесь за системник компа и ... А если это сделает ваш ребенок?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 06:32:16

ПPOPAБ написал: Ошибаетесь. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Можете посмотреть какие организации в ней состоят. Например те-же институты авторы ПУЭ.

Это вы ошибаетесь, причём очень сильно, зайдите на их сайт и убедитесь, даже скрины выложил в теме :) ,ну вам всё не по чём ,видимо для вас ТАТЭМ это вся АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,хотя в чём то вы правы, ШЕФ то ОДИН :) Вот ссылка а то вдруг не найдёте или не захотите :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

25.02.2017 в 06:50:16

ПPOPAБ написал: От оппонентов я так и не услышал ответа на свой вопрос: какой документ отменяет действие п.7.1.13. ПУЭ-7 ?

ФЗ О тех регулировании. Ответ РТН устроит?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2017 в 06:55:50

ebf написал:

ПPOPAБ написал: Ошибаетесь. АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ». Можете посмотреть какие организации в ней состоят. Например те-же институты авторы ПУЭ.

Это вы ошибаетесь, причём очень сильно, зайдите на их сайт и убедитесь, даже скрины выложил в теме :) ,ну вам всё не по чём ,видимо для вас ТАТЭМ это вся АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,хотя в чём то вы правы, ШЕФ то ОДИН :) Вот ссылка а то вдруг не найдёте или не захотите :)

ebf, вы о чем вообще?

Технический циркуляр № 23/2009 одобрен заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Фадеевым Н.А. письмо от 08.07.2009 № НФ - 45/2007 и утвержден президентом Ассоциации «Росэлектромонтаж» Хомицким Е.Ф. 01.07.2009 г.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 07:02:12

ПPOPAБ написал: ebf, вы о чем вообще?

А вы о чём, о своём

ПPOPAБ написал: Технический циркуляр № 23/2009

,а я о №31/2012 от 01.07.2012 « О выполнении повторного заземления и автоматическом отключении питания на вводе объектов индивидуального строительства» Да и ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ» такая же филькина грамота :) Да и всё остальное, что имеет пометку 4 звёздочки

**** как стандарты предприятия ОАО «ТАТЭМ», не согласованные с Ростехнадзором.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.02.2017 в 07:19:57

ink_mast написал:

ПPOPAБ написал: От оппонентов я так и не услышал ответа на свой вопрос: какой документ отменяет действие п.7.1.13. ПУЭ-7 ?

ФЗ О тех регулировании. Ответ РТН устроит?

ink_mast, читаем:

Вам перевести с русского на русский?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.