Acer написал: Ни чего не скажу про трехходовой кран, просто не знаю где вход/выход у конкретного крана.
Вход и выход смесителя определяются положением заслонки смесителя.
Acer написал: Уберите обратный клапан, поставьте регулировочный вентиль на контур батарей, и скорей всего без насоса заработает пол.
И температура на подаче в пол будет одинакова с температурой подачи в радиаторы. А 3-хходовой будет работать коротким замыканием системы, как он сейчас и работает.
17.02.2017 в 21:35:01
ребят ну так что делать то с системой? кардинально что то менять или ставить пока только насос? на подачу? на обратку?
17.02.2017 в 23:30:28
den_w800 написал: ребят ну так что делать то с системой? кардинально что то менять или ставить пока только насос? на подачу? на обратку?
den_w800, ну нет унас тут общего мнения. Ручка на смесительном вентиле установлена в правильном месте. Купите насос 20-30, 25-40, что дешевле, и установите на место правого крана. Какая площадь пола? Радиаторы в том же помещении имеются?
17.02.2017 в 23:48:38
cineman написал: den_w800, ну нет унас тут общего мнения. Ручка на смесительном вентиле установлена в правильном месте. Купите насос 20-30, 25-40, что дешевле, и установите на место правого крана. Какая площадь пола? Радиаторы в том же помещении имеются?
хорошо, поставлю. да, радиатор есть, 1 радиатор справа на 8 секций, вправо, куда уходят трубы примерно через 3-4 погонных метра по трубе находится. пол площадью примерно 20-24 м2 шаг укладки 15 см. верхняя труба обратка, нижняя подача. я вот что думаю, может воздух в системе где то в пробку попал? и ни туда ни сюда? или врядли?
18.02.2017 в 09:39:43
понял. работаю над установкой насоса тогда. спасибо. :applause:
18.02.2017 в 12:59:35
den_w800 написал: ребят ну так что делать то с системой? кардинально что то менять или ставить пока только насос? на подачу? на обратку?
Временно отключите насос в НСУ ТП. И посмотрите, заработают ли нормально радиаторы. Если заработают, то значит первичный контур трехходового смесителя (насос в НСУ ТП) "роняет" перепад давлений в радиаторных контурах. Об этом и писал Синеман.
Чтобы первичный контур НСУ ТП не ронял перепад давления в радиаторных контурах, между радиаторными контурами и НСУ ТП устанавливается балансировочный клапан, которым можно отрегулировать необходимый расход в первичном контуре НСУ ТП, но в то же время не "уронить" перепад в радиаторных контурах.
Вот схема НСУ ТП с балансировочным клапаном. Необходимый балансировочный клапан выделен светлозеленым цветом на схеме. Ниже в таблице видно, что его нужно настроить на Kv=0,44 м3/ч, при этом видно, что на этом клапане образуется перепад давлений в 21694 Па. Т.е. сопротивление этого балансировочного клапана, не позволяет трехходовому "устроить короткое замыкание" в перепаде давлений во всей системе. В то же время из радиаторных контуров в НСУ ТП поступает необходимое количество теплоносителя (нужный расход).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.