25.02.2017 в 12:52:32

#5947142

ebf написал: Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация :)

Ну если нравится офисный стиль, то почему бы и нет? :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.02.2017 в 14:49:08

#5947212

ebf написал:

TAB написал: только в профиль

Не знаю, у меня такая же проблема, но просто в плинтус ,класть боюсь, смотрю кабель каналы или кабельные плинтуса с сертификатами

ebf,А в чем проблема ? Сертификата на не распространение горения не достаточно ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 14:55:40

#5947217

dokar написал: ebf,А в чем проблема ? Сертификата на не распространение горения не достаточно ?

Достаточно ,конечно, правда по ГОСТу,а не ТУ, но вот на плинтуса ,как то не видел

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 17:11:59

#5947332

ebf написал: вот на плинтуса ,как то не видел

Плинтус, это в просторечии, ввиду его визуального сходства с одноимённым элементом отделки. Технически, это кабель-канал. Если вы не видели пожарных сертификатов на кабель-каналы, вероятно не особенно искали. Для примера

ebf написал: правда по ГОСТу,а не ТУ,

Как вы можете увидеть в примере, соответствие требованиям пожарной безопасности, это соответствие ГОСТ Р 53313-2009. Поэтому если аналогичный сертификат есть, ТУ на данное изделие определённо соответствуют указанному ГОСТ.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 17:16:54

#5947336

ebf написал: правда по ГОСТу,а не ТУ,

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 17:24:28

#5947339

VIVA написал: Технически, это кабель-канал. Если вы не видели пожарных сертификатов на кабель-каналы,

Плинтус это плинтус, кабель канал это кабель канал ,а плинтусный кабель канал, это плинтусный кабель канал и спасибо конечно,но разницу между плинтусом и всем остальным я знаю.И я пока не видел сертификат на ПЛИНТУС

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 17:32:08

#5947346

ebf написал: Плинтус это плинтус, кабель канал это кабель канал

Вы апеллируете к ГОСТ. В таком случае, потрудитесь найти определение "плинтус" в ГОСТ. Если вы всё ещё считаете, что называемое вами "плинтус" не подходит под определение "изделия погонажные электромонтажные с поперечным сечением различной геометрической формы, изготовленные из неметаллических материалов и предназначенные для прокладки кабелей и проводов.". Даже название ГОСТ "Изделия погонажные электромонтажные".

Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал :)

Вот что про кабельный канал думает ПУЭ

"Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т. п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. "

При этом, с т.з. определения ПУЭ в п. 2.1.10, между тем, что вы называете "кабель канал/плинтусный кабель канал/плинтус", нет никакой разницы.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 17:48:55

#5947375

VIVA написал: Из любопытства: от себя сформулируйте определения, что такое плинтус, и что такое кабель канал

Те картинки вам не достаточно :) Правда увольте, если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля, то я за вас рад ,для меня нет и можно я буду выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007 :) Но всё равно спасибо И право я не ТС.

{{post:5947346,Вот что про кабельный канал думает ПУЭ}}

Пусть думает ,я не против :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 17:54:05

#5947382

ebf написал: если то что я вам показал, для вас является плинтусом для прокладки кабеля

Является ли это чем-то для прокладки кабеля или нет, декларирует производитель.

ebf написал: выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007

Вы его почитайте внимательнее. Там нет никаких каналов... Плинтусов и подобного тоже. Зато есть "кабельный короб". И даже определение есть

3.1.1 система кабельных коробов (cable trunking system): Система замкнутых оболочек, состоящих из корпуса со съемной или открывающейся крышкой, предназначенная для прокладки внутри нее изолированных проводов, кабелей и шнуров и/или для размещения другого электрооборудования.

3.3 прямая секция кабельного короба (trunking length): Основной компонент системы кабельных коробов, состоящий из основания (корпуса) со съемной или открывающейся крышкой.

А вопрос предназначения продукции определяет производитель. Ввиду этого, просьба сформулировать ваши определения всё ещё в силе.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 17:56:21

#5947387

ebf написал: выбирать по этому ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 17:59:06

#5947391

VIVA написал: декларирует производитель.

Бесспорно, но меня это не устраивает.Пусть кабельный короб, мне без разницы, главное, чтобы безопасно и кабель или провода были правильно уложены

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:02:34

#5947394

ebf написал: но меня это не устраивает

Что же вас устроит? :)

ebf написал: главное, чтобы безопасно

То есть наличие пожарного сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТ 53313, это небезопасно? :)

ebf написал: Пусть кабельный короб, мне без разницы

Вы сами зацепились за термин "плинтус", на который не видите сертификатов. А по вашей ссылке, кроме фразы "наличие кабель-канала да", иных заявлений о назначении данного изделия для прокладки кабелей/проводов нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.02.2017 в 18:02:42

#5947395

ebf написал: я пока не видел сертификат на ПЛИНТУС

Пёс ним, с сертификатом. Начать можно с того, что в этот "плинтус" фиг засунешь

TAB написал: три новых линии: на духовой шкаф, ПММ и отдельно на холодильник.

Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:04:02

#5947400

ebf написал: главное, чтобы безопасно

То есть наличие пожарного сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТ 53313, это небезопасно? :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:07:41

#5947404

ebf написал: Пусть кабельный короб, мне без разницы

Вы сами зацепились за термин "плинтус", на который не видите сертификатов. А по вашей ссылке, кроме фразы "наличие кабель-канала да", иных заявлений о назначении данного изделия для прокладки кабелей/проводов нет.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:12:42

#5947411

Radio написал: Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее.

Прямо скажем, в этой ситуации, исключительно по букве п. 2.1.61 =)

Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2017 в 18:15:15

#5947418

Radio написал: Для обозначенной задачи плинтус нужен чутка просторнее.

Да нифига: обычный 55х25 вполне подходит, проверено. :) У меня на кухне 3х2.5 ВВГнг в количестве 3 штук проложен в одной (!) нижней секции плинтуса. Т.е. средняя и верхняя остались свободными. Но попыхтеть пришлось. Далее, в комнате в таком же плинтусе расположились один 3х2.5 ВВГнг, одна витая пара на телефон, две витые домашней сети и кабель HDMI в палец толщиной к телевизору. При этом средняя секция остается пустой (зарезервирована под акустику).

А здесь всего-то пара 3х2.5 ВВГнг и один 3х1.5 под холодильник. Как делать нефиг. :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 18:20:37

#5947424

VIVA написал: не должна превышать: ... для коробов с открываемыми крышками 40%

Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:21:34

#5947426

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:23:05

#5947428

ebf написал: Ну я пока на Легранд смотрю, у них уж точно не декларация

При этом на DLP у них только тот же сертификат на ГОСТ 53313

ebf написал: Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .

Вы вновь за термины решили уцепиться? Вас, вроде не устраивало, что на то, что вы называете "плинтус" нет сертификатов соответствия ГОСТ. С терминами, вроде, разобрались.

ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь

А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:24:19

#5947431

ebf написал: Поэтому меня и не устраивает ПЛИНТУС .

Вы вновь за термины решили уцепиться?

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:32:58

#5947445

ebf написал: но просто в плинтус ,класть боюсь

А "класть" кабель в не предназначенные для этого изделия не нужно. И тем более искать ещё и сертификаты на их безопасность при таком использовании.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 18:33:39

#5947446

VIVA написал: При этом на DLP у них только тот же сертификат на ГОСТ 53313

Смотрю или его или Метру, хотя сертификат один и он меня устраивает :как и предыдущий от вас :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:40:25

#5947456

ebf написал: хотя сертификат один и он меня устраивает

А как же ваш священный ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007? :) Нет ведь сертификата соответствия.

TAB написал: Но попыхтеть пришлось

Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:43:55

#5947463

TAB написал: Но попыхтеть пришлось

Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 18:45:42

#5947467

VIVA написал: А как же ваш священный ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007?

Я его смотрел, он есть у ДКС ,может их возьму.Чапай думает :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2017 в 18:54:41

#5947484

VIVA написал: Похоже, что про заполнение до 40% вы решили не учитывать.

А вы посчитайте площадь сечения кабелей (с оболочкой) и плинтуса. Мне так видится, что на 40% реальным кабелем его невозможно заполнить в принципе. Разве что кучей тооооненьких проводков. :)

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:56:31

#5947488

ebf написал: Чапай думает

Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется. Полагаю вы понимаете, но всё же для уточнения. DLP и подобные системы хороши свей модульной структурой для быстрого развёртывания и модификации при необходимости. Если вам это не нужно, возможно стоит рассмотреть иные решения.

TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса

Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.02.2017 в 18:59:07

#5947491

TAB написал: кабелей (с оболочкой) и плинтуса

Сечение короба берётся "в свету". т.е. внутреннего пространства между стенок каждой секции. Если вы "попыхтели", видимо заполнено более 40% поперечного сечения секции.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.02.2017 в 18:59:21

#5947493

VIVA написал: Чапаю стоит поразмыслить над гладкостенными ПВХ трубами, под гипсовой штукатуркой/уложенные в штробе. Даже некоторая огнестойкость появляется.

Да с радостью бы так сделал.Только это не после ремонта, надо с подвала котеджа, прокинуть новые линии на 2 этаж и развести в комнатах

0