MarkSmirnov написал:
Возгорелся, наверное фонарь, который заряжался. Пробода приборо воткнутые в розетку, розетки, провод освещения, который был сцеплен с розеткой - все это от внешнего огня. Скорее всего так, а не внутри провода сгорело, т.к. поплавилось в месте открытого огня и, где открытого огня не было - провода чистые. Все это видно на фото.
Скорей всего ВОЗГОРАНИЕ произошло в самой розетке из-за недостаточного сечения как минимум одного из проводов и того что в розетке была сделана коммутация шлейфом на контактных зажимах розетки, что делают по НЕ знанию в электро/пожаро безопасности, то есть лезут в электрику НЕ понимая в ней НИ чего или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как а разы, а то и на порядки проще делать контактные соединения про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета неоднократно разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, на этом форуме в теме шлейф розеток с помощью ПВ-3, и из-за НЕ соблюдения техпроцесса контактных соединений.
.
MarkSmirnov написал:
Что с ними делать
Скорей всего, если в стене достаточное сечение проводников, достаточно подчистить, заизолировать, поменять провод с недостаточным сечением, сделать надежные контактные соединения, подключить каждый розеточный механизм ответвлением.