VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.02.2017 в 22:45:52

Olegkonst, дом - новостройка? Кирпич не пустотелый ли? По возможности, расковыряйте уже начатое до оболочки кабеля. И присоединяюсь к вопросу о марке кабеля и его производителе.

0
spaceeggs
spaceeggs
Резидент

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

26.02.2017 в 22:46:39

На той неделе на текущий объект в новостройке зашел сосед. Походил, жалом поводил. Видит, кабель к перекрытиям креплю дюбель-хомутами. Спрашивает: какие потолки будут. Отвечаю: штукатурные, потому и креплю почаще и кабель расправляю, чтоб под 10мм маяк пройти. Говорит: плохо, через пару лет кабель через краску проступит. Отвечаю: не гоните, такого не то что не видел ни разу, не слышал даже. Тут штукатуры подтянулись, начали его разубеждать. Но мужчина остался непреклонен. Да и я при своем мнении остался. А кто прав - х.з.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

26.02.2017 в 22:51:21

spaceeggs, чем сосед мотивировал процесс? И что именно плохо, кабель в слое 10 мм штукатурки или его крепления на хомутами(пластиковыми, как я понимаю)?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.02.2017 в 23:03:01

spaceeggs написал: Говорит: плохо, через пару лет кабель через краску проступит. Отвечаю: не гоните, такого не то что не видел ни разу, не слышал даже

Эээ, у миллиардов людей на шарике все хорошо, а у вашего соседа "через пару лет" апокалипсис? ;) :D Вы вообще для чего данный коммент написали?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Olegkonst
Olegkonst
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Сообщений: 74

26.02.2017 в 23:32:56

ВТБ!, марку и прочие характеристики не знаю. Закупали и прокладывали давно.

Кабель трёхжильный медный. Мастер говорил про 1,5 Квт. Могу конечно уточнить.

0
Olegkonst
Olegkonst
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Сообщений: 74

26.02.2017 в 23:37:17

VIVA, дом сдан в 2013. Белый кирпич. Штатные перегородки из гипсолитовых блоков снесли. Не тронули только одну стену.

Марку и прочие характеристики кабеля не знаю. Закупали и прокладывали давно.

Кабель трёхжильный медный. Мастер говорил что-то про 1,5 Квт. Могу конечно уточнить.

Кабель вскрою завтра. Посмотрим что там.

0
Olegkonst
Olegkonst
Новичок

Регистрация: 17.01.2017

Сообщений: 74

26.02.2017 в 23:45:11

ZooZoo, конечно пока под подозрением алюминий.

Но совершенно неясно почему в одних местах проявляется точка, в других полоса.

Если бы везде только точки у фиксаторов. Но нет.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.02.2017 в 00:01:14

Olegkonst написал: Мастер говорил что-то про 1,5 Квт

Может 3,5 кВт? 16 А*220 В=3520 Вт

Olegkonst написал: Штатные перегородки из гипсолитовых блоков снесли

Если не просто снесли, то чем заменили. Проявляется ли "эффект" во всех местах где проложен кабель, или только на определённых стенках?

Olegkonst написал: Могу конечно уточнить.

Лучше уточните. Но похоже на ВВГ плоский.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.02.2017 в 00:02:33

Olegkonst написал: Могу конечно уточнить.

Обязательно уточняйте.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 963

27.02.2017 в 06:44:08

В своей квартире столкнулся, кабель, безымянный ВВГ от застройщика, проступил через сантиметр цементной штукатурки, шпаклевку, стеклообои и краску. Не везде и не очень сильно, но пример есть

0
Kalashnikoff
Kalashnikoff
Новичок

Регистрация: 13.12.2016

Пермь

Сообщений: 5

27.02.2017 в 07:06:14

Реакция изоляции на: щелочь штукатурки; полимерные добавки; грунтовку... И как вариант - ЭДС наведенная в витке алюминиевой скрутке дает потенциал на ее концах. Дальше можно фантазировать: влажность, электролиз... короче, темные силы электричества... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.