Olegkonst написал:
Целиком менять трассу не выйдет.
И если уж всё же это проблема оболочек кабелей, то подумайте вот о чём: если что-то прореагировало с оболочкой и изоляцией проводников, можете ли всё ещё доверять их диэлектрическим(изолирующим) свойствам? Посему, как минимум, это проверка сопротивления изоляции всей проводки. При этом, вряд ли кто-то спрогнозирует, как себя поведёт эта изоляция в дальнейшем.
ВТБ! написал:
но если по ТУ...
Они все по ТУ. Просто некоторые ТУ соответствуют ГОСТ :)
Но всё равно не соображу, отчего полимеризовавшийся акрил/латекс вдруг реагирует с пусть и вторичным ПВХ, который априори стоек к кислотам и щелочам в разумных концентрациях.