Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

17.03.2017 в 01:13:38

Olegkonst написал: чем грунтовали?

В лучшем случае - водой.это от застройщика,хотя ... кто их и знает,может и грунтовали,но скорее нет - сегодня на входе вскрывал немножко стену - слои разошлись,так что вряд ли :sorry: спросить не у кого.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.03.2017 в 01:14:48

Olegkonst написал: просто снять краску вдоль кабелей,

Шлифовки будет всё равно много, так что чистыми эти работы не назовёшь.

Olegkonst написал: замазывая цеметной штукатуркой

Плохая идея устраивать винегрет из материалов.

serj12 написал: такой же глубиной залегания

А какой слой над кабелем? И сколько времени прошло с оштукатуривания, и когда обнаружили пятно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113205

17.03.2017 в 01:15:02

VIVA написал: Покажите инструкцию, где сказано про минимальные слои при заделке кабеля.

Вопрос интересный. Поищу. Возможно по локализующей способности... Если кабель пыхнет - слой 5мм не спасет...

VIVA написал: BV написал: К тому, что изолятор прекрасный, но не гибкий

Вы верны "линии партии"... В вашей цитате, без всяких ремарок, сказано

обеспечивающие длительное сохранение высокого удельного электрического сопротивления

А значит, без них, длительное сохранение невозможно.

Это цитата. И не я составлял текст. Думаю там достаточно нюансов даже для химика специалиста. У кабеля указан срок службы - значит на этот срок хватает.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

17.03.2017 в 01:16:54

VIVA написал: А какой слой над кабелем?

не более 2-3 мм

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.03.2017 в 01:19:07

BV написал: У кабеля указан срок службы - значит на этот срок хватает.

Вы абсолютно уверены, что в этот срок службы заложены подобные потери? Нюансы там как раз и указывают, что речь об изоляционных ПВХ. Полагаю, тот факт, что составляли не вы, не делает вами цитированное - ошибочным? (риторический)

BV написал: Поищу. Возможно по локализующей способности

Поищите. Интересно. Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.03.2017 в 01:22:50

BV написал: Поищу. Возможно по локализующей способности

Поищите. Интересно. Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей нет, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113205

17.03.2017 в 01:24:44

Olegkonst написал: Попробуем грунт Zinsser.

Гарантий что поможет нет. Думаю, пластификатор не совсем масло. Но попробовать стоит. Еще круче (паронепроницаема) эпоксидная грунтовка. Дорогая.

Olegkonst написал: VIVA, ни в коем случае. Завтра будем звонить снова. Больше недели думают.

Что-то мне подсказывает, что в ответ будет отписка типа "у нас проблем раньше не было", но добить с ними тему надо.

serj12 написал: В лучшем случае - водой.это от застройщика,хотя ... кто их и знает,может и грунтовали,но скорее нет

В Мерленах продается их фирменный грунт - вода водой )

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113205

17.03.2017 в 01:27:36

VIVA написал: Но с т.з. штукатурки и краски как потребительских продуктов, если особых указаний нет относительно заделки кабелей нет, а минимальные слои укладываются в установленные в инструкции рамки, значит потребитель всё сделал правильно.

Да все просто. Никто об этом раньше не думал. Не напарывался. Если напарывался - топил кабели поглубже и не вступал в прения с производителем краски и кабеля, а мотал на ус - что это я больше брать не буду.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113205

17.03.2017 в 01:29:38

VIVA написал: Нюансы там как раз и указывают, что речь об изоляционных ПВХ.

Там ссылочка есть - можете подробнее почитать, может что и нароете...

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

17.03.2017 в 01:32:32

BV написал: Если напарывался -

Судя по написанному в теме, на краски никто никогда и не думал. Может это как раз компоненты из краски так на ПВХ действуют, а проявления уже результат запущенной ими реакции.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

17.03.2017 в 01:36:34

Olegkonst написал: а вы чем красили стены? И какой грунт использовали?

Dulux на третьей фоте, на первой и второй предполагаю, что baumit. Но грунт и покраска не являются проблемой и эти две краски очень хорошего качества.

serj12 написал: не более 2-3 мм

Это основная проблема этой темы...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

17.03.2017 в 01:43:17

jekasus, в итоге все будете вскрывать и перекрашивать?

0
Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

17.03.2017 в 01:43:18

jekasus, в итоге все будете вскрывать и перекрашивать?

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

18.03.2017 в 21:34:32

Olegkonst написал: в итоге все будете вскрывать и перекрашивать?

Нет, По двум первым фоткам объект закрыт из-за финансовых отношений с заком, к сожалению ваш, российский... На третьей фотке шпаклевка будет срезана на 1-2мм мултиинструментом/ и у вас, и у нас известен по рекламам, как реноватор/ в плоскости и зашпаклевана бумажной лентой для стыков ГК, предполагаю, что таких проблем не будет. Надеюсь, что в след. издании ПУЭ нормально пропишут 10мм негоримого слоя штукатурки над кабелем, замазаного в штукатурке/и в двух версиях - до и после штукатурки/, чтобы не было филологических споров... Млять, мы мастера или болтуны?...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Olegkonst

Местный

Регистрация: 17.01.2017

Краснодар

Сообщений: 73

22.03.2017 в 18:57:15

Сегодня получили ответ от службы поддержки клиентов Акзо Нобель.

Появление пятен связано с нарушением технологии прокладки кабелей. А именно, малая глубина залегания кабелей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу