Здравствуйте, делаю ремонт и вот когда открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять? Также есть клеммы wago, что по ним скажете, что из этого лучше?
25.02.2017 в 20:05:30
Chev написал: Здравствуйте, делаю ремонт и вот когда открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять?
Chev, ... А Вы стали бы писать на форум, если бы эти провода были сунуты в клеммник без скрутки, а просто параллельно?
25.02.2017 в 20:35:05
Слово "обжатая" в последнее время применяется к месту и не к месту. В данном случае скрутка просто зафиксирована от раскручивания, с тем же успехом применяют СИЗ (почти всегда неправильно), а также всякие смешные прокусывающие клещи.
Если скрутка на розеточной или общей линии - нужно переделать: отрезать старую скрутку, сделать новую и пропаять.
25.02.2017 в 20:45:53
Chev написал: Также есть клеммы wago, что по ним скажете,
Ничего хорошего. Ваго хороши на времянку, на период ремонта, на худой конец в группе освещения с АВ не более 10А, если не хотите ежегодно протягивать винтовые клеммы. Во всех остальных случаях- сварка, опрессовка или пайка.
25.02.2017 в 20:50:51
Chev написал: Допустимо ли так делать, может лучше будет пропаять? Также есть клеммы wago, что по ним скажете, что из этого лучше?
В коробки/подрозетники делайте опрессовку, сварку. Я такие соединения делаю, но только как временные и если нет Wago под рукой.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.02.2017 в 01:11:37
Chev написал: открыл коробку увидел скрутку зажатую клеммником. Допустимо ли так делать
Да, допустимо, зажим под два винта одновременно вполне надежное контактное соединение, про что писал в теме Соединение проводов. Общие вопросы.
В той теме после "модернизации" движка форума послетали, судя по тексту, как минимум эти картинки.
.
Chev написал: может лучше будет пропаять?
Да, лучше, пайка и сварка относятся к самым надежным видам контактных соединений. .
Chev написал: Также есть клеммы wago, что по ним скажете
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам по контактным соединениям, ни по здравому смыслу, ни по инстинкту самосохранения НЕЛЬЗЯ использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что уже давно подробней всех предупреждаю на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???!
В теме Клеммники Ваго в пластиковых кабель-каналах дополнял, что самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы НЕЛЬЗЯ ставить даже на группы освещения с автоматом 1А, так как они не выдержат импульсный ток, который выдержит жила! То есть проводники подключенные через такую клемму по сути получается подключены через ПЛАВКУЮ вставку! Что впоследствии подтвердил случай описанный на аналогичном форуме в теме
Плоско пружинные клеммы, так называемые без винтовые, самозажимные, советуют, используют в стационарной проводке только не понимающие в электо/пожаро безопасности или УМЫШЛЕННО халтурщики, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ДАЖЕ СКРУТКИ!!!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
26.02.2017 в 09:41:52
Если провода медные и автомат на 16 ампер - будет долго жить,можно оставлять.
Продам УЗМ50М,СР722
26.02.2017 в 10:10:28
Посититель написал: Плоско пружинные клеммы
и ведь даже не устает... как попугай чесслово.....
26.02.2017 в 10:47:16
haramamburu написал: и ведь даже не устает... как попугай чесслово.....
Ну дык ... приходится стараться, иначе выгонят с "просторов Русскоязычного интернета", как сделали на форуме нерусскоязычной страны. :)
26.02.2017 в 20:43:52
Chev, допустимо, лучше не переделывать
27.02.2017 в 07:35:12
Посититель, Настоящие клемники Ваго и Гостовский провод служат (на моем опыте) более 15 лет(еще в России о них мало кто знал) Есть обэекты,где сотни штук стоят и ни один не вышел из строя!
27.02.2017 в 11:29:28
Я обычно так и делаю, только не скручиваю перед запихиванием в клемник, а набиваю параллельно и добавляю жилки если есть место.
27.02.2017 в 11:37:50
Slavka.sav написал: только не скручиваю перед запихиванием в клемник, а набиваю параллельно и добавляю жилки если есть место.
Интересно, а как нескручивая вы получите нормальный прижим жил более чем два? ;-)
этож не гильза в конце концов..
27.02.2017 в 14:17:33
haramamburu, Когда всё пространство забито жилами зажимается нормально... соединениям уже много лет и всё без проблем работает, пробовал и скрутки зажимать, но частенько клеммник лопается, наверно изза того что давление идёт в одну сторону и на маленькую плоскость.