Аватар пользователя
Tonus

Местный

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

26.02.2017 в 19:47:36

Товарищи подскажите, сильно ли губительно для водопровода установка фильтра-грязевика при протоке воды снизу вверх? Сделал план разводки сам и дал сантехникам, они сделали как я нарисовал, не предупредив что могут быть проблемы. Схема вот(обратные клапана не нарисованы, они стоят после редукторов): Действительно ли при таком расположении грязевика весь мусор будет попадать обратно в систему, как об этом пугают все мастера? Как мне видится большая часть будет оставаться в фильтре, т.к. водопровод под давлением и попавшему мусору просто так не вывалиться с горочки под углом 45 градусов.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2017 в 20:43:59

Заменить на универсальные VT.386.N от Валтек и забыть о потенциально возможных проблемах. А они вполне себе, не страшилки.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.02.2017 в 20:52:38

Tonus написал: Как мне видится большая часть будет оставаться в фильтре, т.к. водопровод под давлением и попавшему мусору просто так не вывалиться с горочки под углом 45 градусов.

Tonus, Не фантазируйте. Ставьте этот раз уж схему не поменять.

0
Аватар пользователя
Master.nn

Местный

Регистрация: 30.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 4

05.06.2017 в 02:33:39

Да,если схему не поменять уже то valtec,а так у самого привычка уже что грязевик отводом вниз должен быть ,даже у серьезных производителей и не встречал моделей для работы снизу- вверх.

0

Живу своим умом,но прислушиваюсь к мнению других

Аватар пользователя
Очумелый мозг

Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

05.06.2017 в 05:21:32

Tonus, https://youtu.be/SbOPjyFOxYw

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

05.06.2017 в 09:42:49

Master.nn написал: даже у серьезных производителей и не встречал моделей для работы снизу- вверх.

У валтек есть. Или у того же валтек есть специальная сеточка, для вставки в косой фильтр стоящий в противоестественном положении.

0
Аватар пользователя
Master.nn

Местный

Регистрация: 30.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 4

05.06.2017 в 10:53:38

Не спорю ,можно поставить и валтек и специальную вставку в него,ничего криминального нет,и много валтековских фильтров,установленных правильно и неправильно видел,но вот вопрос ,а зачем оно надо ,если можно поставить просто грязевик отводом вниз,(без всяких вставок, в него и т.д ) еще с ушком для пломбы (на всякий случай),конечно если уже не изменить систему ,то вариант только типа валтека.

0

Живу своим умом,но прислушиваюсь к мнению других

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

05.06.2017 в 12:21:35

Master.nn написал: можно поставить просто грязевик отводом вниз

Поставить можно, но будет даже хуже чем поставить по стрелке при подаче снизу вверх.

Изучите конструкцию такого фильтра, что бы не ставить такие фильтры против шерсти:

0
Аватар пользователя
Master.nn

Местный

Регистрация: 30.05.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 4

05.06.2017 в 16:05:38

Неправильно выразился,имел ввиду установка отводом вниз на горизонтальном участке,а не на вертикальном естественно,спасибо что поправили.