megrad, ebf,
Посмотрел в инете характеристики первых попавшихся розеток, пишут максимальный ток 16А.
Включить в одну розетку более 3,5кВт вряд ли получится. А вот включить в двойную розетку более 3,5кВт вполне реально. То есть, если я правильно понял, существует опасность установки автоматов на 20А именно для двойных розеток.
megrad, По поводу 5-ти УЗО, Вы экстрасенс?)) Первоначально их было семь. Сейчас перерисовал схему, уменьшив количество УЗО до пяти и убрав отдельные автоматы для кондеев, за ненадобностью. Автоматы пока на 20А оставил. Получилось 23 ячейки в 2 ряда: в 1-м Вводной автомат и 5 УЗО, во 2-м автоматы(1-я ячейка второго ряда свободна). Как то так:

С нулями все же надо будет обговаривать с электриком лично. Мне просто щиток Mini Pragma понравился, о расположении разводки внутри щита не думал.