evgeni1983 написал: Автоматы пока на 20А оставил
Про выбор номинала автомата почитайте, например, .
05.03.2017 в 02:20:43
evgeni1983 написал: Автоматы пока на 20А оставил
Про выбор номинала автомата почитайте, например, .
05.03.2017 в 02:29:01
20А убрать однозначно на розетки. 3,5 кВт на кухне в блок розеток вы надолго не включите, ну только если болгаркой не будете тушу коровью разделывать. А ненадолго и 16А автомат отлично будет работать.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
05.03.2017 в 02:37:32
evgeni1983, не вижу смысла использовать УЗО 300мА на потребители. Они используются для защиты электроустановок от возгорания. Либо ставьте 30мА, либо уберите вообще.
05.03.2017 в 02:46:39
alx220 написал: evgeni1983, не вижу смысла использовать УЗО 300мА на потребители. Они используются для защиты электроустановок от возгорания. Либо ставьте 30мА, либо уберите вообще.
alx220, +++
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
05.03.2017 в 08:34:35
Димон114 написал: в России щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов ,
Дима пойдите на базар ,купите специальную российскую розетку и морочьте ей голову :)
Димон114 написал: щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов
Да Дима размахнулись, помещение с -30 и там живут люди и греют чайник :) Умнее пример в голову не пришёл ?
alx220 написал: Про выбор номинала автомата почитайте, например, здесь.
О теперь я знаю, где вы черпаете свои познания, точнее полное незнание :)
05.03.2017 в 09:12:59
ebf написал:
Димон114 написал: в России щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов ,
Дима пойдите на базар ,купите специальную российскую розетку и морочьте ей голову :)
Димон114 написал: щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов
Да Дима размахнулись, помещение с -30 и там живут люди и греют чайник :) Умнее пример в голову не пришёл ?
alx220 написал: Про выбор номинала автомата почитайте, например, здесь.
О теперь я знаю, где вы черпаете свои познания, точнее полное незнание :)
ebf, вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ? Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете . Удачи .
05.03.2017 в 09:30:52
Димон114 написал: Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете .
Дима, конечно знаю, вы же будете фотать каталог ,а мне это не интересно, я его и так могу смотреть :)
Димон114 написал: вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ?
Я прожил в Новосибирске всю жизнь и вы знаете, я такого не встречал, даже в деревнях :) Дима и если честно, мне с вами не интересно спорить, вот когда узнаете, почему кабель 1,5 мм может держать 27А,я с вами с удовольствием продолжу :)
05.03.2017 в 09:37:15
ebf написал:
Димон114 написал: Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете .
Дима, конечно знаю, вы же будете фотать каталог ,а мне это не интересно, я его и так могу смотреть :)
Димон114 написал: вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ?
Я прожил в Новосибирске всю жизнь и вы знаете, я такого не встречал, даже в деревнях :) Дима и если честно, мне с вами не интересно спорить, вот когда узнаете, почему кабель 1,5 мм может держать 27А,я с вами с удовольствием продолжу :)
ebf, при чем здесь почему кабель держит 27 ампер ? Мой ответ на эту тему держит ! Но ав 16 ампер для него не подходит .
05.03.2017 в 09:46:33
Димон114 написал: Мой ответ на эту тему держит ! Но ав 16 ампер для него не подходит
27А держит, но АВ16А не подходит .Дима при всём уважении к вам ,я в непонимании от такого ,вашего, заключения.
05.03.2017 в 10:04:52
megrad написал: То есть данный производитель допускает для своих розеток 20 А?
Да допускают установку АВ20А и Легранд и Шнайдер и Хагер и АВВ , да и как иначе :)