alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.03.2017 в 02:20:43

evgeni1983 написал: Автоматы пока на 20А оставил

Про выбор номинала автомата почитайте, например, здесь.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

05.03.2017 в 02:29:01

20А убрать однозначно на розетки. 3,5 кВт на кухне в блок розеток вы надолго не включите, ну только если болгаркой не будете тушу коровью разделывать. А ненадолго и 16А автомат отлично будет работать.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.03.2017 в 02:37:32

evgeni1983, не вижу смысла использовать УЗО 300мА на потребители. Они используются для защиты электроустановок от возгорания. Либо ставьте 30мА, либо уберите вообще.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

05.03.2017 в 02:46:39

alx220 написал: evgeni1983, не вижу смысла использовать УЗО 300мА на потребители. Они используются для защиты электроустановок от возгорания. Либо ставьте 30мА, либо уберите вообще.

alx220, +++

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 08:34:35

Димон114 написал: в России щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов ,

Дима пойдите на базар ,купите специальную российскую розетку и морочьте ей голову :)

Димон114 написал: щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов

Да Дима размахнулись, помещение с -30 и там живут люди и греют чайник :) Умнее пример в голову не пришёл ?

alx220 написал: Про выбор номинала автомата почитайте, например, здесь.

О теперь я знаю, где вы черпаете свои познания, точнее полное незнание :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.03.2017 в 09:12:59

ebf написал:

Димон114 написал: в России щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов ,

Дима пойдите на базар ,купите специальную российскую розетку и морочьте ей голову :)

Димон114 написал: щиток может стоять и в помещении с температурой скажем в минус 30 градусов

Да Дима размахнулись, помещение с -30 и там живут люди и греют чайник :) Умнее пример в голову не пришёл ?

alx220 написал: Про выбор номинала автомата почитайте, например, здесь.

О теперь я знаю, где вы черпаете свои познания, точнее полное незнание :)

ebf, вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ? Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете . Удачи .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 09:30:52

Димон114 написал: Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете .

Дима, конечно знаю, вы же будете фотать каталог ,а мне это не интересно, я его и так могу смотреть :)

Димон114 написал: вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ?

Я прожил в Новосибирске всю жизнь и вы знаете, я такого не встречал, даже в деревнях :) Дима и если честно, мне с вами не интересно спорить, вот когда узнаете, почему кабель 1,5 мм может держать 27А,я с вами с удовольствием продолжу :)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.03.2017 в 09:37:15

ebf написал:

Димон114 написал: Ответа от вас так и не последовало .... значит вы его не знаете .

Дима, конечно знаю, вы же будете фотать каталог ,а мне это не интересно, я его и так могу смотреть :)

Димон114 написал: вы отрицаете возможность установки щита в неотаплеевомой подсобке ?

Я прожил в Новосибирске всю жизнь и вы знаете, я такого не встречал, даже в деревнях :) Дима и если честно, мне с вами не интересно спорить, вот когда узнаете, почему кабель 1,5 мм может держать 27А,я с вами с удовольствием продолжу :)

ebf, при чем здесь почему кабель держит 27 ампер ? Мой ответ на эту тему держит ! Но ав 16 ампер для него не подходит .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 09:46:33

Димон114 написал: Мой ответ на эту тему держит ! Но ав 16 ампер для него не подходит

27А держит, но АВ16А не подходит .Дима при всём уважении к вам ,я в непонимании от такого ,вашего, заключения.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.03.2017 в 09:56:56

ebf написал: я просто показал пример от известного производителя

То есть данный производитель допускает для своих розеток 20 А?

evgeni1983 написал: По поводу 5-ти УЗО, Вы экстрасенс?))

Обсчитался по первой схеме.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2017 в 10:04:52

megrad написал: То есть данный производитель допускает для своих розеток 20 А?

Да допускают установку АВ20А и Легранд и Шнайдер и Хагер и АВВ , да и как иначе :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу