Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 00:16:00

Уважаемые гуру, нужна помощь. Имеется:

  1. Помещение офисное 120кв.м, комнаты по 15 метров, народу не много. Сторона не солнечная.
  2. Рекуператор Daikin на 1500 кубов включен в режим байпаса в обход теплообменника.
  3. На улице после дождя воздух свежий и вкусный, +18 градусов. Внутри душно и жарко, на выходе из анемостата температура +23. Девки открывают окна и становится свежо мгновенно и хихикают с нашего рекуператора.

Почему так и есть ли выход? Фильры чистые, дует нормально.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.03.2017 в 02:21:36

1.в каждом помещении есть вход и выход воздуха(желательно по диагонали помещений)? 2.не понятно про режим байпаса,байпас как раз гонит воздух по кругу,Вам так не надо,удалите этот режим байпаса и все должно заработать.

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.03.2017 в 09:39:03

Байпасс, по идее, просто должен подавать уличный воздух, не нагревая его за счёт удаляемого воздуха. Но, может, воздух нагревается чисто за счёт длинной трассы и воздуховодов в тёплом помещении?

А какая температура внутри помещения?

0
Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 14:26:20

В помещении собрана и работает полноценная приточно-вытяжная система на базе ПВУ с рекуператором Daikin VAM 1500 на 1500 кубов. В каждом помещении есть приток и вытяжка, дует нормально.

Байпас это когда ПВУ работает в режиме приток и вытяжка и приточный воздух подается с улицы как есть, без подогрева удаляемым воздухом вытяжки.

Внутри помещения температура 22-23 градуса.

Просто не могу понять почему если я открою дверь или окно то в комнате мгновенно свежо и прохладно, а если гонять воздух через ПВУ то не свежо и не прохладно.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.03.2017 в 14:45:07

zhora777 написал: Внутри помещения температура 22-23 градуса.

Есть возможность снизить температуру в помещении до 20 градусов ???

Хотя бы в одном помещении кондиционером снизить температуру и оставить его работать на минимальной скорости. И посмотреть что получиться. При этом, двери ни коим образом не открывать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 16:08:32

Ким написал:

zhora777 написал: Внутри помещения температура 22-23 градуса.

Есть возможность снизить температуру в помещении до 20 градусов ???

Хотя бы в одном помещении кондиционером снизить температуру и оставить его работать на минимальной скорости. И посмотреть что получиться. При этом, двери ни коим образом не открывать

Ким, да в том то и дело, что мне кажется странным имею работающую приточку и на улице 18 прохладных градусов охлаждать внутри помещения воздух кондиционерами. Мне кажется, что приточка должна нагнать холодного свежего воздуха с улицы и будет почти так же в комнате, а на самом деле в комнате как была духота так и есть.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.03.2017 в 16:39:06

zhora777 написал: ..... мне кажется странным имею работающую приточку и на улице 18 прохладных градусов охлаждать внутри помещения воздух кондиционерами. ....

Или я что-то не понимаю или Вы.

Вы сами пишите :

zhora777 написал: Имеется: ..... Рекуператор Daikin на 1500 кубов ....

Это Вам не прямоточная ПВУ. Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре. И чем выше температура в помещении тем больше тепла будет потрачено на нагрев наружного воздуха, тем будет выше температура воздуха на выходе из установки. Никак не получиться, типа, нормально охлаждать внутренний воздух наружным. Физика не позволит ...

А кондиционер использовать предлагал только для эксперимента. Подтвердить то что только что написал

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.03.2017 в 16:53:46

Ким написал: Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре.

zhora777 написал: Рекуператор Daikin на 1500 кубов включен в режим байпаса в обход теплообменника.

Но вообще, если воздуховоды длинные и неутеплённые, то пока воздух доходит до распределителей, может и нагреться, наверное.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12730

03.03.2017 в 17:19:08

Самое правильное слово "если".... Никто ничего не писал про них. Так что все это догадки. А на них можно забросить неизвестно куда....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.03.2017 в 17:35:06

Ну тогда ещё вариант, что не работает в установке режим байпаса )

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20906

03.03.2017 в 18:32:23

а поставить градусник в поток воздуха, выходящего из ПВУ?

0
Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 20:24:49

Ким написал: Это Вам не прямоточная ПВУ. Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре. И чем выше температура в помещении тем больше тепла будет потрачено на нагрев наружного воздуха, тем будет выше температура воздуха на выходе из установки.

Ким, я уже писал - я включил ПВУ на байпас, теплообменник не используется вообще.

0
Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 20:26:38

Gepard написал: Но вообще, если воздуховоды длинные и неутеплённые, то пока воздух доходит до распределителей, может и нагреться, наверное.

Воздуховоды не утеплены вообще. Когда замерял температуру на улице и на выходе анемостата только и могу предполагать, что воздух нагрелся от воздуховода. На улице 18, возле решетки 23-24. Но самое главное, что на улице воздух свежий, вкусный, ДЫШАТЬ хочется!, а внутри духота хоть с ума сходи... А откроешь окно или двери - и через 15 секунд свежо и приятно...

0
Аватар пользователя
zhora777

Местный

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 20:28:16

Буду этим летом опять тестировать. Также смастерю вставку из алюминия вместо теплообменника, чтоб его там вообще не было.

Сегодня один знакомый вообще сказал, что никогда даже с самой крутой ПВУ не будет внутри помещения "эффекта улицы" даже близко...

0
Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.03.2017 в 21:25:35

Если есть интерес к экспериментам, можно попробовать взять где-то или заказать CO2-метр. По нему можно наглядно (цифрами) понять, действительно ли обновляется воздух в помещении. А далее, если воздух обновляется, то причина восприятия духоты - не из-за свежести воздуха, а из-за получающейся температуры.

А установка работает на максимум? А то, может, выставлена низкая скорость и воздух просто не успевает обновляться, недостаточен воздухообмен?