03.03.2017 в 20:24:49

Ким написал: Это Вам не прямоточная ПВУ. Это установка в которой тепло из помещения передается холодному приточному воздуху в рекуператоре. И чем выше температура в помещении тем больше тепла будет потрачено на нагрев наружного воздуха, тем будет выше температура воздуха на выходе из установки.

Ким, я уже писал - я включил ПВУ на байпас, теплообменник не используется вообще.

0
zhora777
zhora777
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 20:26:38

Gepard написал: Но вообще, если воздуховоды длинные и неутеплённые, то пока воздух доходит до распределителей, может и нагреться, наверное.

Воздуховоды не утеплены вообще. Когда замерял температуру на улице и на выходе анемостата только и могу предполагать, что воздух нагрелся от воздуховода. На улице 18, возле решетки 23-24. Но самое главное, что на улице воздух свежий, вкусный, ДЫШАТЬ хочется!, а внутри духота хоть с ума сходи... А откроешь окно или двери - и через 15 секунд свежо и приятно...

0
zhora777
zhora777
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

03.03.2017 в 20:28:16

Буду этим летом опять тестировать. Также смастерю вставку из алюминия вместо теплообменника, чтоб его там вообще не было.

Сегодня один знакомый вообще сказал, что никогда даже с самой крутой ПВУ не будет внутри помещения "эффекта улицы" даже близко...

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

03.03.2017 в 21:25:35

Если есть интерес к экспериментам, можно попробовать взять где-то или заказать CO2-метр. По нему можно наглядно (цифрами) понять, действительно ли обновляется воздух в помещении. А далее, если воздух обновляется, то причина восприятия духоты - не из-за свежести воздуха, а из-за получающейся температуры.

А установка работает на максимум? А то, может, выставлена низкая скорость и воздух просто не успевает обновляться, недостаточен воздухообмен?

0
zhora777
zhora777
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

04.03.2017 в 04:57:45

Gepard, дует из решетки прилично, воздухообмен хороший. На счет СО2 идея супер, нужно будет попробовать. Вот только менее душно от результатов замеров точно не станет. А на ваших объектах есть "эффект улицы" в помещении?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

04.03.2017 в 17:12:00

zhora777,

Ваш Эффект улицы в данном случае не появится никогда,Вы слишком много хотите с таким примитивным подходом. После дождя(особенно с грозой) воздух очищается от пыли,охлаждается и наполнятся заряженными частицами которые при прохождении через любую вент установку пропадают .Чтобы скопировать воздух после дождя нужно кроме фильтров очистки и охлаждения воздуха кондиционером еще ионизатор воздуха внутри помещения устанавливать (Люстра Чижевского).Удавалось создать горный воздух в подвале 5 этажной хрущевки в центре Москвы,последним штрихом был как раз ионизатор,но опять же по скорости наполнения таким воздухом помещения,с открытым после дождя окном не сравнится ничего (диаметр окна сравните с диаметром воздуховода).

0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

05.03.2017 в 11:15:56

Вентиляция не справляется с теплоизбытками. Выход только один, поставить кондиционер. Это не взаимоисключающие вещи.

0
zhora777
zhora777
Новичок

Регистрация: 02.03.2017

Киев

Сообщений: 13

08.03.2017 в 00:39:24

Легкий написал: Вентиляция не справляется с теплоизбытками. Выход только один, поставить кондиционер. Это не взаимоисключающие вещи.

Легкий,

Ну вот я считаю: ПВУ дает 1500 кубов в час, пускай на самом деле 1000. Площадь помещения 100 метров, объем 250 кубов. То есть ПВУ делает полноценный 4-кратный обмен в помещений. Или же за 15 минут меняется воздух. На улице скорее прохладно, чем нормально, в футболке не походишь. Внутри жарковато, но даже больше душно и нечем дышать. На улице +18. На выходе из решетки +23. Кондиционеры есть, но я не прохлады хочу, а свежести, чистого, вкусного воздуха. Стоит дорогущая дайкиновская ПВУ (хотя и ржавый канальник так же справился) и эффекта почти ноль. Открываешь дверь или окно - через 1 минуту свежо, дышать на полную грудь хочеться. Обидно. :)

0
GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 573

08.03.2017 в 07:31:50

Фильтры на входе стоят? Могут "забирать" свежесть.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.03.2017 в 10:53:02

zhora777 написал: Ну вот я считаю: ПВУ дает 1500 кубов в час, пускай на самом деле 1000.

А чего гадать то ? Анемометр в руки и замерять, сразу станет понятно что куда расходуется, для Ваших расходов, это замеров на пять минут ...

А то как с ромашкой: "Любит не любит" ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...