06.03.2017 в 18:32:43
ZAED написал: Отдельную линию ведь лучше будет?
Отдельную линию от дома? Ну, странное мероприятие при заложенном 6мм2 кабеле.
ZAED написал: Сразу под диф.автомат 25 А 0 мА?
Не фантазируйте. В сарае под общим УЗО ткните 16А/10мА дифавтомат (или связку узо+ав). И про 25А тоже не стоит мыслить. Во-первых сомнительно, чтобы ваша СМ потребляла более 3,5 кВт. Во-вторых, если бы оно так было, она бы (вангую) не включалась в розетку рассчитанную на 16А.
А защита от токов утечки с уставкой в 0 мА это сверхжёстко :)
06.03.2017 в 22:44:15
Товарищи, большое Вам спасибо! Думаю все вопросы вы разжевали мне, я безумно Вам благодарен за помощь. Думаю они появятся в процессе монтажа, но пока это почти все. Посоветуйте магазин для покупки всего необходимого. Я сконяюсь к 220V но вдруг есть где-то дешевле?
06.03.2017 в 22:52:18
ZAED написал: Товарищи, большое Вам спасибо! Думаю все вопросы вы разжевали мне, я безумно Вам благодарен за помощь. Думаю они появятся в процессе монтажа, но пока это почти все. Посоветуйте магазин для покупки всего необходимого. Я сконяюсь к 220V но вдруг есть где-то дешевле?
На оборудовании какой марки остановились? Посмотрите в ЭТМ.
06.03.2017 в 22:58:38
alx220 написал: На оборудовании какой марки остановились? Посмотрите в ЭТМ.
Доверился товарищу Radio. Буду искать IEK "пузатой" серии.
06.03.2017 в 23:29:31
ZAED написал: Доверился товарищу Radio. Буду искать IEK "пузатой" серии.
Тогда не подскажу :) Но ИЭК в ЭТМ вроде тоже есть, можете сравнить.
07.03.2017 в 12:47:14
ZAED написал: но вдруг есть где-то дешевле
амперкин, престиж.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу