03.03.2017 в 22:11:43
Уважаемые мастера, извините, если не в тот раздел. Застройщик в прихожей над входной дверью пришпилил нечто. Не знаем, что это, соседи тоже не знают. Не мигает, не пищит. Заранее спасибо. Датчики дыма другие, отдельно во всех комнатах. Спрашиваю в целях понять, а нельзя ли это снять. Многие поснимали. Заранее спасибо большущее!
04.03.2017 в 03:22:47
Это называется точечный датчик пожарной сигнализации. Если не ошибаюсь принцип действия заключается в расплавлении легкоплавкого сплава и размыкании контактов при повышении температуры, но скорее сгорит квартира. Скорее всего в доме есть система оповещения при пожаре и дымоудаление.
04.03.2017 в 11:28:41
Обычные тепловые извещатели - от них запускается противопожарная автоматика. Снимать точно не надо ;)
04.03.2017 в 12:54:55
Спасибо!
05.03.2017 в 02:12:53
Это для запуска дымоудаления при пожаре. В нарушение всех норм и правил. А в комнатах у вас автономники, пищат при детекции дыма.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
06.03.2017 в 11:44:08
winter.2016 написал: Застройщик в прихожей над входной дверью пришпилил нечто. Не знаем, что это, соседи тоже не знают.
Толку от них ни какого, т.к. сработают когда спасать уже будет нечего и некого, когда огонь наконец дойдёт до них и разомкнёт контакты при расплавлении, но не исключено, что в этот же момент произойдёт оплавление изоляции на подходящих проводах и замыкание будет обеспечено на проводах мимо датчика, что не позволит датчику сработать. Застройщиком соблюдены требования по пожаробезопасности (такие сигнализации ставились ещё 80 годах, может и раньше). Теоретически пожарники при проверке могут придраться и/или выписать штраф, если их не будет, но случаев хождения пожарников по квартирам не припомню (ну только что в периоды обострений при расчистках мест общего пользования и/или восстановления пожарных лестниц на балконах).
16.03.2017 в 14:02:58
ser000 написал: толку от них ни какого, т.к. сработают когда спасать уже будет нечего и некого, когда огонь наконец дойдёт до них и разомкнёт контакты при расплавлении, но не исключено, что в этот же момент произойдёт оплавление изоляции на подходящих проводах и замыкание будет обеспечено на проводах мимо датчика, что не позволит датчику сработать.
Лепестковые контакты спаяны легкоплавким висмутовым сплавом (висмут 49,4 %, индий 21 %, свинец 18 %, олово 11,6 %). Температура плавления - всего 57 градусов.
16.03.2017 в 14:19:18
ser000 написал: что в этот же момент произойдёт оплавление изоляции на подходящих проводах и замыкание будет обеспечено на проводах мимо датчика,
У меня провода негорючие к ним.
ser000 написал: Застройщиком соблюдены требования по пожаробезопасности (такие сигнализации ставились ещё 80 годах, может и раньше)
дом сдан 2011 год. В доме своя диспетчерская и круглосуточно чел сидит рядом со стойкой пож сигнализации. Все работает и каждый год проверяется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.