06.03.2017 в 17:51:12
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.03.2017 в 17:52:24
Stanislaw34 написал: Т. к. новострой, УЗМ - не актуально (ИМХО).
Актуально как минимум пока все ремонты не переделают.
06.03.2017 в 19:34:39
Ух .... как понесло)))) Завтра перерисую схемку с учётом вышеизложенного и представлю на общий суд!
06.03.2017 в 19:40:08
Для размышления? Если плита обычная, с нагревательными элементами, может Ее без УЗО подключить? Через дифф автомат думаю жирно будет?
06.03.2017 в 19:45:29
prest1zh, любую плиту можно подключать без УЗО, т.к. прибор стационарный. Диффзащита обязательна на все розетки и оборудование влажных помещений (включая лоджию).
Наличие/отсутсвие нагревательных элементов влияет на допустимые токи утечки, что нужно учитывать для группировки линий под УЗО.
06.03.2017 в 20:18:44
По плите почти решил. Думаю поставить отдельно через дифф автомат- супруга любит залить ее сначала, а потом отмывать чуть ли не из ведра))), поэтому береженого.... как говорится.
06.03.2017 в 20:30:48
prest1zh написал: супруга любит залить ее сначала, а потом отмывать чуть ли не из ведра))), поэтому береженого.... как говорится.
У вас в любом случае основная защита плиты - заземление. А не УЗО. Но хуже от его не будет, это точно.
Отдельно не обязательно: утечки электроплит с тэнами считаются как 0.75 мА на каждый кВт мощности, но не более 10мА. При этом для УЗО 30 мА допустимо 10мА утечек подключенных к нему линий. Т.е. даже для самой мощной однофазной плиты (32А) у вас еще будет запас по утечкам и ее можно сгруппировать с чем-нибудь (но не с розетками).
06.03.2017 в 20:42:25
TAB написал: При этом для УЗО 30 мА допустимо 10мА утечек подключенных к нему линий. Т.е. даже для самой мощной однофазной плиты (32А) у вас еще будет запас по утечкам и ее можно сгруппировать с чем-нибудь (но не с розетками).
Да, ув.ТАВ ,запретил ,розетки, ставить под одно УЗО с плитой, бедные розетки :) А ув.ТАВ, не посоветует ТС, что можно ставить :)
06.03.2017 в 21:20:21
У Stanislaw34 хорошая схема. Единственное, я бы сделал для света АВ 10А, а для розеток - 16А, в т.ч. для холодильника. Смысла занижать номинал нет.
Stanislaw34 написал: Т. к. новострой, УЗМ - не актуально (ИМХО).
Т.к. новострой в России - все-таки актуально :) Только УЗМ подключать так, чтобы он фазу рвал.
06.03.2017 в 21:34:03
alx220 написал: Единственное, я бы сделал для света АВ 10А, а для розеток - 16А, в т.ч. для холодильника. Смысла занижать номинал нет. ...Только УЗМ подключать так, чтобы он фазу рвал.
Скорее, дань традиции: сумма номиналов "снизу" не больше номинала УЗО, если сверху нет АВ соответствующего номинала. Поэтому УЗО на номинал 40А и нет УЗМ (автор темы, как я понял, ориентируется на минимум затрат). И схема легко вписывается в 24 модуля - несколько экономим на оболочке. А нейтраль пускать через УЗМ действительно смысла нет. Речь, видимо, об этом.