14.03.2017 в 13:49:38
#5964199
BV написал: Если, СМ, ПММ, сушка - встроенные (зафиксированные) - не обязан.
А если не зафиксированная, то как ? Следуя вашей логике, на электропечь с духовкой УЗО надо, ну она же не встроенная ,так ?
14.03.2017 в 14:09:15
#5964212
BV написал:
ebf написал: Что вы называете стационарным оборудованием ?
- Закрепленное на месте. (2. Подключенное без разьемных соединений - розетки)
BV, Я вас поправлю ,определение звучит так 20.73 стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение. [МЭС 826-16-06] П р и м е ч а н и е - Например, согласно стандартам МЭК масса 1 8 кг соответствует массе бытовых электроприборов.
14.03.2017 в 14:27:04
#5964234
Radio написал: Стиральная машина, просто стоящая на полу, и закрепленная на месте (встраиваемая) - отличаются чем-то настолько принципиальным, что дает повод не использовать во втором случае узо? Чем именно?
Стиралка и прочие мокрые дела способны вывести потенциал из-под корпуса. Посему УЗО до 30 мА на нее должно быть, пусть даже она на потолке висит.
14.03.2017 в 14:28:41
#5964236
14.03.2017 в 14:31:14
#5964240
Radio написал: а? :eek:
Водичка зажурчала и за шиворот вам струйкой потека (в случае установки СМ на потолке :)).
14.03.2017 в 14:32:39
#5964243
14.03.2017 в 14:47:47
#5964265
Radio написал: И? ... :popcorn
И при исправном приборе вы можете спокойно дожевать свой попкорн. :) Но мы же говорим о случаях аварийных: на мой взгляд вода штука электроопасная. СМ конечно нельзя назвать помещением, но ежели бы она им являлась, то как минимум имела бы категорию повышенной опасности. А СМ в санузле прямо попадает под норму.
14.03.2017 в 15:26:15
#5964296
ebf написал: стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.
Холодильник? :)
14.03.2017 в 15:28:03
#5964298
BV написал: Холодильник?
Безусловно :) Поэтому ,как то со стационарами и без УЗО надо быть осторожнее :)
14.03.2017 в 16:29:21
#5964385
Хоть холодильник формально по ГОСТ 18311 и стационарное оборудование, но его можно выткнуть из розетки и переставить в другой угол, или даже вынести в коридор, а в розетку воткнуть что-нибудь переносное. Лучше таки защищать все розетки через УЗО, на всякий случай. Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.
Вечный студент
14.03.2017 в 16:35:40
#5964395
MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.
Вот за что я люблю наш форум,так это за вольную интерпретацию ,всего и вся :)
14.03.2017 в 16:42:59
#5964404
MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное
И все же, согласно нормативам, холодильник есть устройство вполне стационарное. ИМХО основные различия между стационарным и нестационарным классом I лежат в вероятности повреждения изоляции питающего кабеля и обрыва PE.
14.03.2017 в 16:56:31
#5964428
ebf написал:
MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.
Вот за что я люблю наш форум,так это за вольную интерпретацию ,всего и вся :)
ebf, смотря как интерпретировать, более мягко, или более жёстко. Я, вроде, рамки ужесточаю. :) Ситуация про холодильник, кстати, вполне реальная.
Вечный студент
14.03.2017 в 21:49:58
#5964782
MrGalaxy написал: vanek2005 написал: вводное УЗО я бы рад поставить, но цена на него высокая..
в схеме-то Вы его нарисовали зачем-то. Если уж и ставить, то селективное. Или не ставьте пока, оставьте место, потом доукомплектуете.
Ошибся - имел ввиду, что у селективного УЗО высокая цена. Скажите, если утечка будет, сработают и вводное УЗО и групповое? По идее же групповое УЗО должно отключится раньше, чем ток утечки достигнет порога срабатывания вводного?
MrGalaxy написал: vanek2005 написал: А что, нужно? В погребе высокая влажность, иногда на потолке конденсат. Я думал поставить влагозащищенный светильник и все. Или он не поможет?
Нужно. Это Ваша безопасность, впрочем, решайте сами.
Блок питания как-то не особо хотелось ставить. Может быть для данной линии поставить УЗО на 10мА? Хотя это тоже удорожание(((
14.03.2017 в 21:59:56
#5964800
vanek2005, повтор "Совсем забыл спросить - это же всё стоит в одном щите или ...?"
И это пройдёт ...