TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 14:27:04

Radio написал: Стиральная машина, просто стоящая на полу, и закрепленная на месте (встраиваемая) - отличаются чем-то настолько принципиальным, что дает повод не использовать во втором случае узо? Чем именно?

Стиралка и прочие мокрые дела способны вывести потенциал из-под корпуса. Посему УЗО до 30 мА на нее должно быть, пусть даже она на потолке висит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

14.03.2017 в 14:28:41

TAB написал: Стиралка и прочие мокрые дела способны вывести потенциал из-под корпуса

а? :eek:

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 14:31:14

Radio написал: а? :eek:

Водичка зажурчала и за шиворот вам струйкой потека (в случае установки СМ на потолке :)).

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

14.03.2017 в 14:32:39

TAB написал: Водичка зажурчала и за шиворот вам струйкой потекла

И? ... :popcorn

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 14:47:47

Radio написал: И? ... :popcorn

И при исправном приборе вы можете спокойно дожевать свой попкорн. :) Но мы же говорим о случаях аварийных: на мой взгляд вода штука электроопасная. СМ конечно нельзя назвать помещением, но ежели бы она им являлась, то как минимум имела бы категорию повышенной опасности. А СМ в санузле прямо попадает под норму.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

14.03.2017 в 15:26:15

ebf написал: стационарное электрооборудование: Неподвижно установленное оборудование или электрическое оборудование, не снабженное рукояткой для его перемещения и имеющее массу, затрудняющую его перемещение.

Холодильник? :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 15:28:03

BV написал: Холодильник?

Безусловно :) Поэтому ,как то со стационарами и без УЗО надо быть осторожнее :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.03.2017 в 16:29:21

Хоть холодильник формально по ГОСТ 18311 и стационарное оборудование, но его можно выткнуть из розетки и переставить в другой угол, или даже вынести в коридор, а в розетку воткнуть что-нибудь переносное. Лучше таки защищать все розетки через УЗО, на всякий случай. Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.

0

Вечный студент

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.03.2017 в 16:35:40

MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.

Вот за что я люблю наш форум,так это за вольную интерпретацию ,всего и вся :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4650

14.03.2017 в 16:42:59

MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное

И все же, согласно нормативам, холодильник есть устройство вполне стационарное. ИМХО основные различия между стационарным и нестационарным классом I лежат в вероятности повреждения изоляции питающего кабеля и обрыва PE.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

14.03.2017 в 16:56:31

ebf написал:

MrGalaxy написал: Если, допустим, из стены выходит кабель и прикручивается к клеммам на оборудовании, вот тогда да, это оборудование стационарное.

Вот за что я люблю наш форум,так это за вольную интерпретацию ,всего и вся :)

ebf, смотря как интерпретировать, более мягко, или более жёстко. Я, вроде, рамки ужесточаю. :) Ситуация про холодильник, кстати, вполне реальная.

0