vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)
31.03.2017 в 10:16:07
vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)
31.03.2017 в 10:24:20
ebf написал:
vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?
vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)
ebf, Поэтому-то и спрашиваю, так как лишних денег нет и желания их тратить тем более :) :confused:
31.03.2017 в 10:25:42
vanek2005, Ну и не тратьте :)
01.04.2017 в 03:15:11
vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
05.04.2017 в 10:04:56
Kassius написал:
vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?
Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.
Kassius, решил - TN-C-S. В этом случае данная схема правильна?
05.04.2017 в 18:01:41
vanek2005 написал: Объясните, пожалуйста.
Прочтите от Шнайдкра 1.Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения
2.Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения
422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом: а) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. Там., где резистивные отказы могут вызвать пожар, например, для нагревателей с использованием пленочных элементов, расчетный дифференциальный ток срабатывания должен быть менее 30 мА.