Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 10:16:07

vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?

vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)

0
vanek2005
vanek2005
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

31.03.2017 в 10:24:20

ebf написал:

vanek2005 написал: Подскажите, а нужно ли на бойлер выделить отдельное УЗО с током утечки 10мА? И на теплый пол?

vanek2005, Если есть лишние деньги и огромное желание их потратить ,то можно :)

ebf, Поэтому-то и спрашиваю, так как лишних денег нет и желания их тратить тем более :) :confused:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2017 в 10:25:42

vanek2005, Ну и не тратьте :)

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

01.04.2017 в 03:15:11

vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?

Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 13:36:57

Kassius написал: а при TN-C-S?

Тоже двухуровневая :)

0
Kassius
Kassius
Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

01.04.2017 в 17:02:10

ebf написал:

Kassius написал: а при TN-C-S?

Тоже двухуровневая :)

ebf, это не я писАл. :)

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2017 в 17:22:41

Kassius написал: ebf, это не я писАл

Звиняюсь :)

0
vanek2005
vanek2005
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

05.04.2017 в 10:04:56

Kassius написал:

vanek2005 написал: По заземлению еще не решил, но скорее всего TN-C-S. На фасаде дома стоит вводной щит, но там только АВ и счетчик. Знаю, что при ТТ обязательна двухуровневая диффзащита, а при TN-C-S?

Решите сначала с заземлением. От него будет зависить построение защиты при косвенном прикосновении.

Kassius, решил - TN-C-S. В этом случае данная схема правильна?

0
vanek2005
vanek2005
Новичок

Регистрация: 21.02.2017

Москва

Сообщений: 20

05.04.2017 в 17:50:50

ebf написал:

Kassius написал: а при TN-C-S?

Тоже двухуровневая :)

ebf, УЗО на 300мА обязательно для противопожарной безопасности? Но я не совсем понимаю, в чем заключается противопожарная безопасность данного УЗО в кирпичном доме со скрытой проводкой. Объясните, пожалуйста.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.04.2017 в 18:01:41

vanek2005 написал: Объясните, пожалуйста.

Прочтите от Шнайдкра 1.Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения

2.Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения

422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом: а) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. Там., где резистивные отказы могут вызвать пожар, например, для нагревателей с использованием пленочных элементов, расчетный дифференциальный ток срабатывания должен быть менее 30 мА.