17.03.2017 в 19:24:02
Здравствуйте! Затеял ремонт в панельке тип II-68, смог обновть все розетки и часть освещения. Сегодня обнаружил непонятное для меня явление. Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.
Видео обязательно смотреть со звуком
Схему прикладываю, автомат 50А в этажном щите, все остальное в квартирном.
Что это может быть?
17.03.2017 в 19:45:26
TiamaT написал: Здравствуйте! Затеял ремонт в панельке тип II-68, смог обновть все розетки и часть освещения. Сегодня обнаружил непонятное для меня явление. Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.
Схему прикладываю, автомат 50А в этажном щите, все остальное в квартирном.
Что это может быть?
TiamaT, система заземления tn-c-s ! Ноль и земля объединены в вводно распределительном устройстве.
17.03.2017 в 19:48:11
TiamaT, система заземления tn-c-s ! Ноль и земля объединены в вводно распределительном устройстве.
Димон114, так почему морзянка? Зумер должен непрерывно же звучать, или я ошибаюсь?
Видео обязательно смотреть со звуком
17.03.2017 в 20:03:03
TiamaT написал:
TiamaT, система заземления tn-c-s ! Ноль и земля объединены в вводно распределительном устройстве.
Димон114, так почему морзянка? Зумер должен непрерывно же звучать, или я ошибаюсь?
Видео обязательно смотреть со звуком
TiamaT, батарейка и сопротивление pe до вру :) раз на раз не приходится . батарейка свежая ? Этаж какой?
17.03.2017 в 20:23:28
Между нулем и землей в розетке есть небольшое переменное напряжение (из- за падения напряжения на нулевом проводнике). Видимо, у прозвонки от этого "крыша едет".
17.03.2017 в 20:33:27
Идет ток по N ниже точки разделения PE/N, и есть падение напряжения, в которое тыкается тестер. Тестер не понимает и не должен понимать наличие внешнего источника в режиме "пищалки"
Код потому что источник переменного тока - часть измерений происходят в момент где полярность внешнего и внутреннего источников в одном направлении - ток идет - тестер видит контакт. A часть в момент где полярность внешнего и внутреннего источников противоположны - ток поменьше, или 0, или идет назад (в зависимости от разницы напряжения на выходе тестера vs. падение на N) и тестер не пищит
17.03.2017 в 20:41:16
TiamaT, батарейка и сопротивление pe до вру :) раз на раз не приходится . батарейка свежая ? Этаж какой?
Димон114, баратейка свежая. Этаж 2ой из 16
Забыл упомянуть параллельно от этажного щита с АВ 16А, до стиралки на кухне лежит NYM 3x2,5 , и там прерывания сигнала при прозвонке ноль-земля нет, зумер постоянный.
17.03.2017 в 21:05:46
TiamaT, Вам уже два человека дали правильный ответ. Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.
Вечный студент
17.03.2017 в 21:13:25
TiamaT написал: Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.
Прозвонка предназначена для индикации сопротивления, близкого к нулю, а между точкой контакта проводов РЕ и N в ВРУ или КТП, в случае системы TN-S, набегает сопротивление проводов. Чтобы убедиться в этом, поставьте тестер в режим измерения сопротивления.
TiamaT написал: от этажного щита с АВ 16А, до стиралки на кухне лежит NYM 3x2,5 , и там прерывания сигнала при прозвонке ноль-земля нет, зумер постоянный.
Подключальщики СМ схалтурили и подключили жилу РЕ к шине N вместе с одноимённой жилой в этажном щите, а этим сопротивлением прозвонка уже пренебрегает. В этом можете убедиться уже визуально.
17.03.2017 в 21:36:21
MrGalaxy написал: Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.
Показывает ~4в.
avmal написал: Подключальщики СМ схалтурили и подключили жилу РЕ к шине N вместе с одноимённой жилой в этажном щите, а этим сопротивлением прозвонка уже пренебрегает. В этом можете убедиться уже визуально.
Визуально и провода до СМ и провода до квартирного щита подключены к одним и тем же шинам этажного щита, т.е. встречаются они где-то в ВРУ и КТП
17.03.2017 в 22:11:34
TiamaT написал: Забыл упомянуть параллельно от этажного щита с АВ 16А, до стиралки на кухне лежит NYM 3x2,5 , и там прерывания сигнала при прозвонке ноль-земля нет, зумер постоянный.
Скорее всего в этой отдельной линии N и РЕ в этажном щите соединены вместе, когда стиральная машина не включена, по нулю этого кабеля ток не идет, падения напряжения нет и нет разности потенциалов между нулем и землей. Измерьте напряжение между ними- убедитесь.