TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

17.03.2017 в 22:23:24

Любитель_Эл написал:

TiamaT написал: Забыл упомянуть параллельно от этажного щита с АВ 16А, до стиралки на кухне лежит NYM 3x2,5 , и там прерывания сигнала при прозвонке ноль-земля нет, зумер постоянный.

Скорее всего в этой отдельной линии N и РЕ в этажном щите соединены вместе, когда стиральная машина не включена, по нулю этого кабеля ток не идет, падения напряжения нет и нет разности потенциалов между нулем и землей. Измерьте напряжение между ними- убедитесь.

Любитель_Эл, все визуально проверил, не замыкаются N и PE в этажном щитке

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.03.2017 в 23:34:35

TiamaT написал: Визуально и провода до СМ и провода до квартирного щита подключены к одним и тем же шинам этажного щита,

Фотографию можно?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.03.2017 в 23:43:37

TiamaT написал:

MrGalaxy написал: Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.

Показывает ~4в.

TiamaT, ещё остались вопросы?

0

Вечный студент

TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 09:54:56

avmal,

Синим ввод СМ, красным ввод в квартирный щит

Фото большего разрешения - https://www.dropbox.com/s/nc9o2vvs55ughmp/nov1.jpg?dl=0

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 09:55:47

Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.

Показывает ~4в.

TiamaT, ещё остались вопросы?

MrGalaxy, к сожалению моих знаний не хватает ответить на этот вопрос. Что это значит?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.03.2017 в 10:12:29

TiamaT написал:

Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.

Показывает ~4в.

TiamaT, ещё остались вопросы?

MrGalaxy, к сожалению моих знаний не хватает ответить на этот вопрос. Что это значит?

TiamaT, прозвонка не должна работать под напряжением. В начале темы Любитель_Эл и линк уже ответили.

0

Вечный студент

TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 10:34:03

TiamaT, прозвонка не должна работать под напряжением. В начале темы Любитель_Эл и линк уже ответили.

MrGalaxy,

Померил переменное напрящение между ноль и земля в розетке где стиралка. Там показывает ~40в.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

18.03.2017 в 10:49:13

TiamaT написал: между ноль и земля в розетке где стиралка. Там показывает ~40в.

TiamaT, уточните:

  1. Все электропотребители в квартире отключены?
  2. К розетке для стиральной машины проложен свой отдельный кабель и к нему, кроме стиральной машины, ничего не подключено?
0

Вечный студент

TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

18.03.2017 в 12:20:44

TiamaT, уточните:

  1. Все электропотребители в квартире отключены?
  2. К розетке для стиральной машины проложен свой отдельный кабель и к нему, кроме стиральной машины, ничего не подключено?

MrGalaxy, да, все отключено и АВ выключен К СМ отдельный кабель идет и больше ничего не подключено.

Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется. Ничего не понимаю :((

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

18.03.2017 в 14:50:42

TiamaT написал: Синим ввод СМ, красным ввод в квартирный щит

На фото прекрасно видно, что из одного ореха идет провод на раму щита (которая потом используется как "земля"), и другой провод на большой пакетник- "0". Т.е. у Вас в щите объединены ноль и земля, стояк скорее всего четырехпроводный. Про это Вам и говорили...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2017 в 15:51:34

TiamaT написал: Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется. Ничего не понимаю :((

Зовите "доктора" ... Кого нибудь из продвинутых форумчан, благо многие из них москвичи. И не откладывайте в долгий ящик, может закончится печально. :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу