17.03.2017 в 22:23:24
Любитель_Эл написал:
TiamaT написал: Забыл упомянуть параллельно от этажного щита с АВ 16А, до стиралки на кухне лежит NYM 3x2,5 , и там прерывания сигнала при прозвонке ноль-земля нет, зумер постоянный.
Скорее всего в этой отдельной линии N и РЕ в этажном щите соединены вместе, когда стиральная машина не включена, по нулю этого кабеля ток не идет, падения напряжения нет и нет разности потенциалов между нулем и землей. Измерьте напряжение между ними- убедитесь.
Любитель_Эл, все визуально проверил, не замыкаются N и PE в этажном щитке
17.03.2017 в 23:34:35
TiamaT написал: Визуально и провода до СМ и провода до квартирного щита подключены к одним и тем же шинам этажного щита,
Фотографию можно?
18.03.2017 в 09:54:56
avmal,
Синим ввод СМ, красным ввод в квартирный щит
Фото большего разрешения -
18.03.2017 в 09:55:47
Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.
Показывает ~4в.
TiamaT, ещё остались вопросы?
MrGalaxy, к сожалению моих знаний не хватает ответить на этот вопрос. Что это значит?
18.03.2017 в 10:12:29
TiamaT написал:
Измерьте переменное напряжение между нулём и РЕ в месте прозвонки, и поймёте сами.
Показывает ~4в.
TiamaT, ещё остались вопросы?
MrGalaxy, к сожалению моих знаний не хватает ответить на этот вопрос. Что это значит?
TiamaT, прозвонка не должна работать под напряжением. В начале темы Любитель_Эл и линк уже ответили.
Вечный студент
18.03.2017 в 10:34:03
TiamaT, прозвонка не должна работать под напряжением. В начале темы Любитель_Эл и линк уже ответили.
MrGalaxy,
Померил переменное напрящение между ноль и земля в розетке где стиралка. Там показывает ~40в.
18.03.2017 в 10:49:13
TiamaT написал: между ноль и земля в розетке где стиралка. Там показывает ~40в.
TiamaT, уточните:
Вечный студент
18.03.2017 в 12:20:44
TiamaT, уточните:
- Все электропотребители в квартире отключены?
- К розетке для стиральной машины проложен свой отдельный кабель и к нему, кроме стиральной машины, ничего не подключено?
MrGalaxy, да, все отключено и АВ выключен К СМ отдельный кабель идет и больше ничего не подключено.
Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется. Ничего не понимаю :((
18.03.2017 в 14:50:42
TiamaT написал: Синим ввод СМ, красным ввод в квартирный щит
На фото прекрасно видно, что из одного ореха идет провод на раму щита (которая потом используется как "земля"), и другой провод на большой пакетник- "0". Т.е. у Вас в щите объединены ноль и земля, стояк скорее всего четырехпроводный. Про это Вам и говорили...
18.03.2017 в 15:51:34
TiamaT написал: Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется. Ничего не понимаю :((
Зовите "доктора" ... Кого нибудь из продвинутых форумчан, благо многие из них москвичи. И не откладывайте в долгий ящик, может закончится печально. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.