miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

18.03.2017 в 12:33:55

Запустил в тестовом режиме пару радиаторов (1 Korado + 1 биметалл китайский) с МП-трубами и маленьким котелком из нержавейки с медным тэном и циркуляционным насосом.

Первоначально в этом контуре с неделю побегал антифриз, потом его слил, промыл всё водой из ЦО и ещё раз заправил такой же водой.

Вода наощупь "мылкая", т.е. подготовлена теплосетью. Как минимум обессолена. Добавлена ли щёлочь не знаю.

Вот, после недели работы она приобрела такой цвет. Когда ждать дырок в стальных радиаторах с этой водой? :o

Справа - контрольный образец той же воды.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2017 в 17:04:55

miris написал: Когда ждать дырок в стальных радиаторах с этой водой? :o

Если система нормально смонтирована, нет подпитки кислородом, то не дождётесь.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

18.03.2017 в 19:17:32

В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла, а он весь покрыт таким рыжим губчатым, рыхлым налётом. Как будто электролиз идёт. Этот же тэн в антифризе после 10 лет (!) работы выглядел точно так же, как новый. Но работал он на тёплый пол из МП-трубы. Ничего стального не было.

И тэн в порядке, на корпус не пробивает. Медяху разъедает конкретно. Рыжий налёт удалил кухонной губкой - медь засияла, как новая. Т.е. верхний слой с окислами ушёл. На нижней трубке осталось чуток известкового налёта, раньше его не было. Это за неделю накипело.

0
Alex MS
Alex MS
Новичок

Регистрация: 26.12.2016

Москва

Сообщений: 34

21.03.2017 в 10:54:59

miris написал: В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла, а он весь покрыт таким рыжим губчатым, рыхлым налётом. Как будто электролиз идёт. Этот же тэн в антифризе после 10 лет (!) работы выглядел точно так же, как новый. Но работал он на тёплый пол из МП-трубы. Ничего стального не было.

И тэн в порядке, на корпус не пробивает. Медяху разъедает конкретно. Рыжий налёт удалил кухонной губкой - медь засияла, как новая. Т.е. верхний слой с окислами ушёл. На нижней трубке осталось чуток известкового налёта, раньше его не было. Это за неделю накипело.

miris, если у вас вода из системы не уходит (то есть нет необходимости в постоянной подпитке) , то уже вся соль осела на тене (за эту неделю). В этом отличие проблем, вызванных жесткостью воды для горячего водоснабжения и систем отопления: в ГО всегда греется "новая" вода и соли на тене образуются тонны, а в СО такой проблемы нет.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

04.04.2017 в 13:33:09

Так я, по идее, залил обессоленную воду (взял из системы центрального отопления, а не ГВС).

Ща вторую очередь запускал, стальные радиаторы Korado новые, промыл всю систему горячей водопроводной водой через газовую колонку, часок пропускал. Потом продул систему воздухом из компрессора для удаления промывочной воды. И залил свежак из ЦО - чистый, как слеза. Погонял этот свежак сутки циркуляционным насосом. В результате он стал вот таким (справа). :scare

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.04.2017 в 20:09:01

miris написал: Когда ждать дырок в стальных радиаторах

Скоро будут. Вы сами убиваете свою СО заменой воды. Прозрачной она быть не должна. С каждым разом она будет все быстрее темнеть,начнется ржавение от постоянного прихода кислорода, ну а потом радиаторы скажут вам спасибо.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

05.04.2017 в 11:14:38

Так я не заменяю, а просто промыл новую и залил рабочей водой. Или не надо было промывать после монтажа?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.04.2017 в 15:26:24

miris написал: Так я не заменяю, а просто промыл

Вопрос в количестве промывок!

miris написал: в этом контуре с неделю побегал антифриз, потом его слил,

miris написал: промыл всё водой из ЦО

miris написал: заправил такой же водой.

miris написал: В общем, слил я всю воду, выкрутил ТЭН из котла,

miris написал: залил обессоленную воду (взял из системы центрального отопления

miris написал: промыл всю систему горячей водопроводной водой через газовую колонку, часок пропускал.

miris написал: продул систему воздухом из компрессора

В воздухе нет кислорода, это можно не считать....

miris написал: залил свежак из ЦО - чистый, как слеза.

miris написал: Или не надо было промывать после монтажа?

Можно было и не промывать, если люди делали СО руками. И не из подножного материала.

АлекСАН_dr написал: Если система нормально смонтирована, нет подпитки кислородом,

miris, Выделенное убивает СО.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

06.04.2017 в 16:16:42

Так что, водичка в системе со стальными радиаторами обречена быть жёлтой или коричневой навсегда? Я думал, система промоется и вода больше желтеть не будет, как в центральном отоплении. Оттуда брал на свои нужды - она идеально чистая и прозрачная. А тут всё нульцевое,трубы ПП, а добиться чистоты воды - никак. Но больше сливать не буду. Может, есть какие-то другие методы её очистить? Например, поставить фильтр-стакан и погонять через него насосом?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.04.2017 в 20:24:25

miris написал: трубы ПП

И вероятно выбирали с армировкой из алюминия...дабы уберечься от проникновения кислорода? А по факту загнали в СО порцию, которую сможет пропустить армировка стекловолокном за десятилетие....

miris написал: добиться чистоты воды - никак.

Вода, с учетом имеющегося металла в системе, старается придти в норму.Что нужно возьмет, что не нужно отдаст. Металлические девайсы покроются нужной пленкой. Исключение ТЭНы и теплообменник.У них срок службы свой, и от цвета теплоносителя не зависит. Важнее условия температурной их работы. Воду с ЦО взяли, уже хороший ход, хотите поставить фильтр, ставьте, только не меняйте в системе теплоноситель целиком. Это не незамерзайка.

0
miris
miris
Местный

Регистрация: 26.05.2007

Киев

Сообщений: 192

08.04.2017 в 23:31:23

Нет, не алюминий, поставил стекло Wavin. По поводу проникновения кислорода через стенку такой трубы - возникают определённые сомнения в практической опасности этого явления для радиаторов.

Может, имеет смысл периодически вставлять в контур обычную колбу-фильтр для водопроводной воды?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу