Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

19.03.2017 в 23:37:25

Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, которую не могу решить самостоятельно. В квартире стоят точечные галогенные светильники с цоколями GU10 (220в). Решил поменять их на светодиодные, заменил одну линию и лампы при включении стали моргать с интервалом в одну секунду. Методом проб и ошибок выяснил, что на каждой линии стоит УЗЛ, удалил их и лампы стали работать штатно, но появился ощутимый треск в выключателях. Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы (соответственно без УЗЛ), там где лампы еще не заменены этой проблемы не наблюдается. Чем это может быть вызвано и есть ли решение? Заранее благодарен за помощь.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.03.2017 в 02:18:48

В лампах стоят конденсаторы для сглаживания мерцания. При включении они заряжаются импульсом большого тока, и соответственно искра на контакте выключателя

Если в выключателе плохой контакт, будет (меньший, но все таки) такой импульс любой раз когда контакт восстанавливается, и соответственно треск

У галогенок импульс поменьше, причем если нить не остыла (быстрое изминение контакта) то совсем небольшой. А всякие устройства софтстарта оно и делают что сглаживаюь его полностью

0
Аватар пользователя
CheVad

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Томск

Сообщений: 134

20.03.2017 в 05:07:24

DiDm, можно параллельно контактам выключателя поставить RC-цепочку. Но тогда лампочки будут всегда под напряжением, но не светиться. Расчет RC цепи для защиты контактов

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

20.03.2017 в 11:39:47

DiDm написал: Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы

Сколько их? Навзвание выкл-лей?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.03.2017 в 12:22:02

DiDm написал: трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы

Сколько светодиодных ламп и какой мощности под одним выключателем?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.03.2017 в 12:22:36

DiDm написал: трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

20.03.2017 в 19:08:52

BV написал:

DiDm написал: Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы

Сколько их? Навзвание выкл-лей?

BV, спорю что ЭКФ или ТДМ

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.03.2017 в 20:30:23

Kulibin96, вероятно, легранд.

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 20:46:37

BV написал:

DiDm написал: Сразу говорю, что трещат только те выключатели, которые включают светодиодные лампы

Сколько их? Навзвание выкл-лей?

BV, да, все правильно, именно Легранд, серия Celiane. Но, как я говорил, трещат ТОЛЬКО выключатели с LED лампами. Максимально на выключателе висит 12 ламп по 3 ватта каждая.

CheVad написал: DiDm, можно параллельно контактам выключателя поставить RC-цепочку. Но тогда лампочки будут всегда под напряжением, но не светиться. Расчет RC цепи для защиты контактов

CheVad,подскажите, как это будет влиять на срок службы ламп и потребление электричества?

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 20:47:55

линк написал: ... А всякие устройства софтстарта оно и делают что сглаживаюь его полностью

линк, я существуют ли устройства софтстарта для светодиодных ламп?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

20.03.2017 в 20:54:34

CheVad написал: DiDm, можно параллельно контактам выключателя поставить RC-цепочку. Но тогда лампочки будут всегда под напряжением, но не светиться.

Расскажите как Led лампы не будут светиться при замыкании выключателя RC цепью, если при замыкании контактов цепочкой подсветки в выключателе обычно получается либо свечение лед ламп, либо их мерцание.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.03.2017 в 21:11:21

DiDm написал: Максимально на выключателе висит 12 ламп по 3 ватта каждая.

Вроде и не так много, чтобы трищщать.

0
Аватар пользователя
DiDm

Местный

Регистрация: 19.03.2017

Москва

Сообщений: 13

20.03.2017 в 22:29:09

Radio написал:

DiDm написал: Максимально на выключателе висит 12 ламп по 3 ватта каждая.

Вроде и не так много, чтобы трищщать.

Radio, полностью согласен. Линия в пять ламп не трещит, в восемь совсем немного, а в 11 и 12 вполне ощутимо. Как я понимаю, это убивает включатели. ((

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.03.2017 в 23:03:34

DiDm написал: Линия в пять ламп не трещит, в восемь совсем немного, а в 11 и 12 вполне ощутимо. Как я понимаю, это убивает включатели.

Убивает, да. А вы после каждых четырех лампочек реле воткните, и пусть они каскадно включаются.

0
Аватар пользователя
Вадим-1

Местный

Регистрация: 27.03.2014

Москва

Сообщений: 463

21.03.2017 в 21:04:09

Radio, Мне думается, что треск - это следствие китайского подхода к схемотехники драйверов лампочек, когда в угоду экономии в 1-2 юаня впаривают откровенное фуфло. Которое не только пульсирует - трещит, но и не обеспечивает гальванической развязки сети и светодиодной панели, а при высыхании электролитов начинают работать как стробоскопы. Не слушайте продаванов и не экономьте на своем здоровье и здоровье детей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу