13.05.2018 в 00:16:07
vlad2323 написал: Соединение выполнено после счетчика
что делать нельзя - объединять защитный и рабочий ноль. ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Проект или какая то документация есть?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2018 в 09:02:22
Вот схема составленная той организацией которая ее монтировала
13.05.2018 в 10:45:40
vlad2323 написал: Вот схема составленная той организацией которая ее монтировала
Разделение PEN на PE и N выполнено перед счётчиком. Вообще-то PEN в однофазной линии не допускается, линия должна быть трёхпроводной (см. пост от megrad). Но это с точки зрения электробезопасности. С точки зрения грозозащиты наоборот.
vlad2323 написал: После смотра вводного ящика установлено что шинка нуля и шинка земли соединены вместе. Могло из-за этого вылететь электроника?
Наоборот. Если смотреть "задом наперёд", т.е. со стороны нагрузки, то глухое соединение N и PE - это, если можно так выразиться, ультраэффективное УЗИП N-PE. С точки зрения грозозащиты, чем ближе точка разделения PEN к нагрузке, тем лучше, тем меньше проблем с перенапряжениями N-PE.
Ну а "пожечь" электронику в светодиодном щите большой площади могло и просто "по эфиру", особенно, если разводка выполнена вопреки традициям ЭМС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 10:53:58
vlad2323 написал: Сама конструкция и основание заземлены.
Что Вы тут понимаете под словом "заземлены"? Снизу присыпаны грунтом или соединены с PEN питающей линии (РЕ после разделения PEN)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 10:56:19
Kamikaze написал: Вообще-то PEN в однофазной линии не допускается, линия должна быть трёхпроводной
После ДА кабель пошел трехпроводным это нормально? Почему не допускается PEN в однофазной линии?
13.05.2018 в 11:00:33
Kamikaze написал: Что Вы тут понимаете под словом "заземлены"?
Визуально к конструкции приварена стальная шинка окрашенная уходящая по идее к контуру
13.05.2018 в 11:01:41
vlad2323 написал: После ДА кабель пошел трехпроводным это нормально?
Да.
vlad2323 написал: Почему не допускается PEN в однофазной линии?
По ПУЮ :) По PEN будет течь ток нагрузки, равный фазному, соответственно, ПЕН может "отгореть", после этого на "огарке" появится фазный потенциал (через сопротивление нагрузки). Третий РЕ, по которому ток в нормальном режиме не течёт, отгореть не может :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:10:31
vlad2323 написал: Визуально к конструкции приварена стальная шинка окрашенная уходящая по идее к контуру
Соответственно, что Вы понимаете под по идее контуром? :) В первую очередь конструкция должна быть соединена с PE питающей линии.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:11:50
В нашем случае как правильно было бы сделать подключение? не считая установки УЗИП
13.05.2018 в 11:20:58
vlad2323 написал: В нашем случае как правильно было бы сделать подключение?
Трёхпроводка от КТП, конструкция должна быть соединена с РЕ питающей линии. Повторное заземление ("контур") особенно необходимо, если возможен ПУМ. Ну и УЗИП "L-N" и "N-PE".
В случае двухпроводки УЗИП "N-PE" заменён "соединением" (глядя со стороны нагрузки) N и РЕ.
Всё будет тщетно, если в самом рекламном щите разводка образует контура, "ловящие" ЭМИ по эфиру.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:25:42
Kamikaze написал: В первую очередь конструкция должна быть соединена с PE питающей линии
ящик приварен к конструкции и вот по идее соединен с PE?