13.05.2018 в 11:11:50
В нашем случае как правильно было бы сделать подключение? не считая установки УЗИП
13.05.2018 в 11:20:58
vlad2323 написал: В нашем случае как правильно было бы сделать подключение?
Трёхпроводка от КТП, конструкция должна быть соединена с РЕ питающей линии. Повторное заземление ("контур") особенно необходимо, если возможен ПУМ. Ну и УЗИП "L-N" и "N-PE".
В случае двухпроводки УЗИП "N-PE" заменён "соединением" (глядя со стороны нагрузки) N и РЕ.
Всё будет тщетно, если в самом рекламном щите разводка образует контура, "ловящие" ЭМИ по эфиру.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:25:42
Kamikaze написал: В первую очередь конструкция должна быть соединена с PE питающей линии
ящик приварен к конструкции и вот по идее соединен с PE?
13.05.2018 в 11:29:30
vlad2323 написал: ящик приварен к конструкции и вот по идее соединен с PE?
Непонятно, что за соединение и с чем...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2018 в 11:32:03
После сделаю более подробные фото... как расшифровывается ПУМ?
13.05.2018 в 11:33:25
vlad2323 написал: и вот по идее соединен с PE?
Ну это Вам там виднее. Что за наконечник на фото, нифига не понятно.
Да, ящик д.б. соединён с шиной РЕ. Да, приварка ящика, соединённого с шиной РЕ, к конструкции - соединяет конструкцию с РЕ. Но! эквивалентное 16мм2 алюминия сечение по стали - порядка 100мм2. Соотв. соединение конструкции с РЕ через "жестянку" ящика не лучший вариант.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:35:08
Я уж молчу за порнографические шинки... Сквозняком жилу через две шинки пропустили - уже спасибо.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 11:40:04
Да, уж много для себя познавательного получил, всем спасибо! вернусь позже с фото когда все переварю... ПУМ как расшифровать?
13.05.2018 в 11:40:10
vlad2323 написал: как расшифровывается ПУМ?
по запросу "грозозащита ПУМ" легко находится, что это - прямой удар молнии ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.05.2018 в 21:09:01
Дополняю фото, ввод двухжильным кабелем, толстая оплетка на корпусе ящика - вроде как от кабеля идет.
13.05.2018 в 23:51:47
vlad2323 написал: толстая оплетка на корпусе ящика - вроде как от кабеля идет.
Поводок от брони кабеля.
Если не учитывать двухжилку, остальное - как бы идея правильная, но сделано похабно-похабно. В частности, краску в месте подключения проводов к "массе" щита не удосужились зачистить. Качество металлосвязей РЕ-щит-колонна-светодиодный щит под большим вопросом.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.05.2018 в 11:04:33
vlad2323, основание рекламного шита заземлено и даже промаркировано. А как щит закреплен на колонне?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 15:05:44
Там все на сварке...
14.05.2018 в 15:43:40
vlad2323 написал: Там все на сварке...
А вторичное заземление щита? Типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2018 в 16:46:51
этого нету
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.