madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

20.03.2017 в 20:43:59

Здравствуйте,

Необходимо проложить 2 дополнительных провода, из коридора на кухню, на пути стоит ванная комната. Если пустить провод по потолку ванной (там подвесной потолок), то это сэкономит массу времени и сил.

Я купил обычную водопроводную ПНД трубу планировал провести ее так, чтобы оба конца трубы были за пределами ванной комнаты. Можно ли так сделать? ПНД труба наверное горит, а пластиковых труб с добавками против горения я не нашел.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

20.03.2017 в 20:55:23

Сделайте в трубе (ПВХ/ПНД), только замуруйте трубу слоем более 10 мм цементной штукатурки. Будет у вас скрытая транзитная проводка.

Стальные трубы нельзя:

В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

20.03.2017 в 20:57:22

Что мешает провести кабель ВВГнг(А)ls просто закрепив его к перекрытию? Оболочка кабеля вполне защищает от воды

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

20.03.2017 в 20:57:25

madgol, если у вас сантехкабина, то можно проложить кабель поверх нее.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 20:59:24

madgol, можно, но это не правильно. Вы же сдавать не будете ни кому?

madgol написал: ПНД труба наверное горит, а пластиковых труб с добавками против горения я не нашел.

Вы что собираетесь поджигать трубу путём перегруза кабеля? Кстати горит всё, но не всё поддерживает огонь. Нужно такие использовать ссылка и к ним всё необходимое есть (углы, повороты, муфты)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

20.03.2017 в 21:03:55

BV написал: Что мешает провести кабель ВВГнг(А)ls просто закрепив его к перекрытию?

Паддиржу BV. Труба в этом бутерброде лишняя.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 21:09:31

BV, Radio,труба для возможности замены кабеля без капремонта.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

20.03.2017 в 21:15:50

megrad написал: труба для возможности замены кабеля без капремонта.

А зачем его менять если АВ нормальный поставить? Или мыши погрызут? ;) Можно и без трубы с заменой

0
madgol
madgol
Новичок

Регистрация: 12.09.2012

Рязань

Сообщений: 90

20.03.2017 в 21:18:47

Radio написал:

BV написал: Что мешает провести кабель ВВГнг(А)ls просто закрепив его к перекрытию?

Паддиржу BV. Труба в этом бутерброде лишняя.

Radio, помещение влажное, для "более лучшей" защиты.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2017 в 21:22:46

madgol написал: помещение влажное, для "более лучшей" защиты.

Влажное, но не мокрое. Или у Вас фонтан там водой потолок и стены заливает?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

20.03.2017 в 21:23:18

madgol написал: помещение влажное, для "более лучшей" защиты.

Плохая новость: более лучшей защиты у вас не получится. Хорошая новость: она и не нужна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу