Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

21.03.2017 в 01:12:40

Коллеги, нужен совет. Беда как всегда пришла откуда не ждали. У тещи в сельском доме адским пламенем сгорела распаячная коробка септика, установлена она в компрессорном отсеке септика. Замена сертифицированным мастером от производителя стоит каких-то нечеловеческих денег, что меня естественно совершенно не устраивает. Принято волевое решение изготовить коробку самому. Электрическая схема там примитивна, внимания для рассмотрения здесь не заслуживает (4 точки соединения и 5 кабелей). А вот что я считаю важным, это чтобы она: а) Была ремонтнопригодна и обслуживаема; б) Была герметична от влаги и испарений септика (>IP 66), дабы соединения не гнили и не окислялись преждевременно, имели нормальную площадь контакта; в) Размеры не больше 170х150х90; в) Стоила в сборе не дороже 1500-2000р. Какие есть идеи у кого идеи, как это дело лучше обставить.

По хорошему надо и три розетки для компрессоров и насоса сменить на IP68, которые питаются из этой коробки, но это позже, уже очень ценник у них негуманный (Plexo и тп).

Есть у кого какие идеи, может быть даже практические наработки в данном вопросе??? Я пока склоняюсь к коробке IP67, клеммам на дин-рейку (7 шт), гермовводам MG20 (5 шт), но хочу послушать дополнительно мнение специалистов и практиков, может я перебарщиваю например.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Комуто220

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

21.03.2017 в 05:26:47

Может быть пригодится. На работе использую коробки от SE, из поликарбоната, искать в гугле "коробка thalassa". К нем покупаются муфты труба-коробка от DKS нужного диаметра, под гофру или трубу. Соединения получаются достаточно герметичные, живут в агрессивной среде, защищают то, что внутри. Может быть у других фирм есть аналоги, можно поискать что подешевле.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2017 в 10:42:18

shtazi, а обязательно в септик коробку пихать? Рядом ни вариант? Вот варианты коробок ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

21.03.2017 в 13:42:26

shtazi написал: По хорошему надо и три розетки для компрессоров и насоса сменить на IP68, которые питаются из этой коробки, но это позже, уже очень ценник у них негуманный (Plexo и тп).

Нельзя сделать подключение насосов также в герметичной коробке, без розеток?

shtazi написал: Принято волевое решение изготовить коробку самому. Электрическая схема там примитивна, внимания для рассмотрения здесь не заслуживает (4 точки соединения и 5 кабелей). А вот что я считаю важным, это чтобы она: а) Была ремонтнопригодна и обслуживаема;

Есть вариант - взять коробку попроще, но загерметизировать сами соединения, но ремонтопригодность будет хуже. Геометичная коробка - может быть и не очень-то герметичная на практике - при уменьшении температуры воздух всеж всосет через микрощели. А соединения в герметичной муфте с компаундом будут защищены лучше. В качестве колхозного варианта гермомуфты - клеевая термоусадка + термоклей. Получается весьма надежно. Если этим способом - будет дешевле и намного

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

21.03.2017 в 13:46:04

это оно? https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1be3b07b9327c929f7460566683ca045-l&n=13

И еще вопросы личные. У вас станция глубокой биоочистки? Как работает? Довольны? Проживание постоянное?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.03.2017 в 14:07:58

BV написал:

это оно? https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=1be3b07b9327c929f7460566683ca045-l&n=13

И еще вопросы личные. У вас станция глубокой биоочистки? Как работает? Довольны? Проживание постоянное?

BV, Картинки в Топасе несколько разные встречаются. Бывает что на коробку управления ставят розетки " на поверхность" IP 44 . Какая уж тут герметичность.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

21.03.2017 в 14:21:17

Сделано на отвали конечно. Продадим, а потом "спец за бешенные деньги доведет до ума" :)

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

21.03.2017 в 14:28:31

Выгребная яма с распаячными коробками- до чего дошел прогресс! А почему бы, действительно, не вывести кабели в нормальное помещение, и уже там организовать коммутацию? Всяко будет лучше.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.03.2017 в 14:35:56

Любитель_Эл, Топасы давно уже делаются так, для оптимизации затрат. Иначе в помещение придется тащить пять-шесть кабелей. Насосы икомпрессоры производителем тупо комплектуются кабелем типа ПВС с вилками. Замена шнуров влечет за собой потерю гарантии.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

21.03.2017 в 14:48:09

Именно как на картинке сделано. Вывести можно за септик, но эта коробка тогда будет на улице под дождем и снегом. А если в дом то это будет целая эпопея, в итоге опять же срезая вилки лишается гарантии на компрессор или насос. Я бы сделал гильзы с термоусадкой, но поплавки горят, и менять поплавок это опять все отрезать, не вариант. Потому надо разборное соединение. Там суть в чем: поплавок коммутирует фазу то на одну розетку то на другую. В розетки включенны компрессоры. И третья розетка там насос на постоянную, принудительной откачки. Розетки все эти выведены в эту коробку. Так же туда вводной заведения и кабель поплавка. Такие вот дела... К вопросу о септика, так себе, постоянно следить надо, и чинить если не самому, то эпик просто по деньгам, опять же за микробами там ухаживать, чтоб не вымерли. Компрессоры безбожно дорогие, один примерно 10к стоит, это в мой септик. Попозже фото приложу как это все счас выглядит.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.03.2017 в 15:03:16

shtazi, Вот все отлично расписали. Надо зайти к товарищу ППР сделать :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

21.03.2017 в 17:03:35

shtazi написал: А если в дом то это будет целая эпопея, в итоге опять же срезая вилки лишается гарантии на компрессор или насос.

А гарантия еще не закончилась?

shtazi написал: но поплавки горят, и менять поплавок это опять все отрезать, не вариант.

Если пустить поплавки через промежуточные реле (контакторы) - поплавки гореть перестанут?

shtazi написал: В розетки включенны компрессоры. И третья розетка там насос на постоянную, принудительной откачки. Розетки все эти выведены в эту коробку.

Сделал бы хотя бы для розеток отдельную коробку. Хвосты можно звести через прорезаный край (не снимая вилок) с герметизацией герметиком (или сырой резиной) - если что герметик содрать можно.

shtazi написал: К вопросу о септика, так себе, постоянно следить надо, и чинить если не самому, то эпик просто по деньгам, опять же за микробами там ухаживать, чтоб не вымерли. Компрессоры безбожно дорогие, один примерно 10к стоит, это в мой септик.

Собственно думаю, что поставить на дачу на летние месяцы с редкими приездами. Топаз похоже не вариант.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

21.03.2017 в 17:40:10

BV, Аэробы активного ила требуют определенного уровня БПК сточных вод причем ежедневно иначе деградация , потеря очистных функций и вынос их за пределы о/с. И не способность к очистке пятничный поступлений. Из всех Топасов нормально работает дай бог один из семи-десяти.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111580

21.03.2017 в 17:53:42

dokar, Спасибо! Что поставить для пятнично-субботне-воскресных поступлений? Иногда двухнедельных :)

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

21.03.2017 в 23:32:59

Я чем больше на это убожество смотрю, тем более понимаю что этот Топас он от природы дефективен в плане электротехнической части, и что-то человеческое там в принципе невозможно сделать. Сейчас все это выглядит так, местный мужик сделал чтоб пока хоть как то работало.

Кабель с изолентой от внезапно сгоревшего в понедельник поплавка. Есть какие мысли по поводу его диаметра???

Про контакторы я подумал первым делом, как электрическую схему этого мракобесия увидел, пока думаю, но это тем не менее на вопрос о коробке не влияет. Гарантия кончилась конечно, не дай бог навернется какая то из электрических машин, а две коробки я боюсь я там разместить не смогу, тесновато там. Я просто хочу сделать так, что любой местный мужик из соседей, электриков в селе нет впринципе, в случае чего мог открутить 3-4 винта и заменить бракованную деталь, ибо я там бываю редко, а септик этот богомерзкий нужен каждый день и в рабочем состоянии, если он навернется дело швах. Мне проще менять динреечные клеммы каждые три года, чем залепить ваги, и ждать когда они внезапно отгниют. В свете дополненных исходных данных есть какие идеи???

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.