Dr. D написал:
. Пришел газовщик и сказал, что в тумбе под мойкой гофру газовую вести нельзя.
У них мнения немного разные - зависит от индивида :)
Dr. D написал:
и МосГаз во время ремонта в 2000 году никаких нарушений в таком монтаже не усмотрел.
Dr. D написал:
уже установив прокладку в ванной газовщик обнаружил, что при шевелении газовой трубы опять начинает гудеть потолок -
Я и ранее писал, что причина ЕЩЕ НЕ НАЙДЕНА.
Dr. D написал:
Значит, ноль посудомойки утекает?
Это значит, что надо на месте смотреть с приборами на все якобы чудеса.
VIVA написал:
Хотя осознавая "опасность гофры под мойкой" в вашей ситуации, странно принимать и закрывать глаза на эту опасность.
Нормы у них просты - доступна для осмотра и не проходит в замкнутом невентилируемом пространстве (грубо, своими словами)
VIVA написал:
Механизм проблемы есть, пусть те кто должен, займутся поиском её причины.
Те, кто должен положили большой и толстый из-за того, что нихрена не понимают и не в состоянии понять, и даже "оторвать задницу" чтоб как-то попытаться.
АВТОР, Вы звонили гл инж?
(Личное мнение - чтобы решать проблемы через наши коммунальные службы - надо обладать безлимитом "бесплатного" личного времени. Если отпрашиваться на работе - то это "бесплатное" решение проблем коммунальными службами влетает в немалую копеечку. Также как и бесплатная медицина... :( )
Dr. D написал:
вообще, мне кажется, что тема стала съезжать в какую-то экзистенциально-филосовскую область вместо практической.)))
Дык, сами превращаете историю в долгострой :)
PS Пожар может случится в ваше отсутствие. Аккуратнее там....